接了一個工程,用戶選用箱式柜型號為XGN17A-40.5Z;所配真空斷路器為ZN85-40.5側裝式,不知道哪家生產,請大家幫?
圖紙簡介: ZN85真空斷路器二次原理圖,,控制電源為直流220V,。摘自廠家樣本,。 投稿網友: acs550 上傳時間: 2013-12-10
本人將“ZN85-40.5型”的高壓開關柜真空斷路器手車圖紙貢獻出來互相交流,共同提高,。敬請各位大俠指導,。
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,,即前部、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值。
35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,,作為分斷關合負荷電流,,過載電流及短路電流之用。 ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ,、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備,。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分,、合閘,,也可就地手動儲能,手動分,、合閘,。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求,。 ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用
產品概述 ZN23-40.5系列戶內高壓真空斷路器是三相交流50Hz,,額定電壓為40.5kV的戶內裝置,,配有CT19彈簧操動機構。產品分為固定式和手車
請問普及了沒有呢,,合資品牌好像老早就有了,,國產的呢,質量如何呢?價格方面比普通的貴多少呢,?另外柜體一般是1400寬,,若采用固封斷路器可以做到多少呢?大大順便也說一下12kV固封極柱式斷路器的情況
咨詢大家,,誰知道國內那些廠家生產和VD4-40.5接口尺寸完全相同的國產真空斷路器,?包括外型尺寸、提門方式,、行程,、柜內定位連鎖等參數完全一致。 主要是現在工程實際中,,用戶進線要求可靠(選進口),,出線要求性價比(選國產),造成配柜困難,,希望有廠家生產和VD4-40.5接口尺寸完全相同的國產真空斷路器,,供選擇!??!
高壓真空斷路器,額定電流有630A,、1250A,,分段能力也有25KA、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒?,斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,,謝謝
專用真空斷路器 面臨極其不同的開斷任務,新的專用斷路器應運而生,。如用于發電機保護斷路器的特大容量真空斷路器(短路開斷電流高達63~80kA及以上),,標準型真空斷路器(短路開斷電流25~50kA),經濟型真空斷路器(16~25kA),,頻繁型真空斷路器(如操作次數5~6萬次),,超頻繁型真空斷路器(如操作次數10~15萬次)。如西門子公司的3AH系列斷路器就按使用場合劃分為5種型號,,其中3AH1和3AH3型為標準型,,操作10000次,,3AHZ型為頻繁型,操作6萬次,,3AH4為超頻繁型,操作12萬次,,3AH5型為經濟型,,價格便宜. 2.低過電壓型真空斷路器 眾所周知,真空斷路器因截流會引起截流過電壓,,特別在開斷小的感性負截如電動機時,,一般情況下,為限制過電壓而給真空斷路器配過電壓吸收裝置如SicRC路,,ZnO避雷器等,,這使斷路器結構龐大且復雜化,而且有的限制過電壓不理想,。 日本幾家公司另辟路徑,,開發出低過電壓真空斷路器。它不用加過電壓吸收裝置而用新開發出的觸頭材料,,將過電壓限制至常規值的十分之一,。低過電壓觸頭材料東芝為AgWC日立為Co-A
符合北美IEEE C37.04標準的真空斷路器有如下特性與IEC/GB標準的斷路器不同:
知識點:真空斷路器 一,、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室、操動機構,、支架及其他部件,。 1、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,,是真空斷路器的核心部件,。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,,避免事故和意外的發生,。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室、陶瓷真空滅弧室,。
求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,,通電后也沒有發生故障,。
35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,如ZW7,、ZW8,、ZW17、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,,然后有些操作機構是側裝,,有些是放在中間,有些是內置,,有些是外置,,二次控制也是差不多的,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢,? 話說,,哪種更方便操作一些呢
一、真空斷路器的壽命 真空斷路器的壽命包括真空壽命,、機械壽命和電氣壽命三類,。 1、真空壽命:是用以衡量真空滅弧室出廠之日起,,經運輸,、存放、安裝和運行中,,其內部真空度是否在允許工作的真空度內,。真空壽命是否終了,主要是經過測試滅弧室內的真空壓力是否在允許工作的最大值之上,。 2,、機械壽命:是指斷路器自出廠之日起的機械動作次數,完成分,、合操作即算一次,,一般可達10000次以上。機械壽命主要取決于不銹鋼波紋管的壽命,,機械壽命終了是波紋管破裂,。 影響機械壽命的主要因素,除本身制造質量外,,還可能由下原因使波紋管加速損壞: 影響機械壽命的主要因素,,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞:
如圖所示,,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢,?望高人指教,謝謝,!
zn12-40.5真空斷路器
zn12-40.5真空斷路器專題,,為您提供zn12-40.5真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與zn12-40.5真空斷路器 相關的專業交流討論,,更多zn12-40.5真空斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度