永磁機構與真空斷路器 林莘著論壇有帖子求助發布。求:永磁斷路器的相關資料,?
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
智能型永磁機構真空斷路器是在上世紀90 年代末吸取國際上先進的真空斷路器技術而研制成功的新一代真空斷路器,具有體積小,、重量輕,、結構簡單、操作可靠,、少維護,、價格適中、使用壽命長等顯著優點,。邯鋼動力公司在燒結廠,、三鋼廠、20000 m3/h 制氧站使用該開關4 年多,, 運行平穩,,安全可靠, 受到操作者及維護人員的好評,。 1 智能一體化永磁機構真空斷路器的結構
北京龍源咕蒩的MDS3-12(GZWL-12)系列戶外柱上永磁機構真空斷路器是北京龍源咕在總結多年研究開發的基礎上,,吸取了國際上最先進的真空斷路器的研發技術而研制成功的最新一代真空斷路器。MDS3-12真空斷路器優點:•零部件數量少,,可靠性高•壽命長,,可達5萬次以上•雙線圈雙穩態結構,電磁操作,,永磁保持•采用全密封結構,,密封性能好•分合閘線圈電流小,瞬時電流不到10A •可進行手動分閘和電動合閘操作•殼體材料采用優質不銹鋼材料•20年免維護最新的永磁操作機構:• 壽命可達10萬次以上• 體積小,、磁效大,、功耗低• 雙線圈控制操作、雙穩態鎖扣設計• 無磨損部件&#
真空斷路器的操動機構主要有三種類型:電磁操動機構,、彈簧操動機構及永磁操動機構,。 電磁操動機構由一個電磁線圈和鐵心,加上分閘彈簧和必要的機械鎖扣系統組成,,結構簡單,、零件數少、工作可靠,、制造成本低,。同時螺管電磁鐵的出力特性容易滿足真空斷路器合閘反力特性的要求。其缺點是合閘線圈消耗的功率太大,,因而要求配用昂貴的蓄電池,,加上電磁機構的結構笨重,動作時間較長,。電磁操動機構出現最早,,但目前用量趨于減少。 彈簧操動機構由彈簧貯存分合閘所需的所有能量,,并通過凸輪機構和四連桿機構推動真空滅弧室觸頭動作,。其分合閘速度不受電源電壓波動的影響,相當穩定,,通過調整彈簧的壓力能夠獲得滿足要求的分合閘速度,。其缺點是機械零件多(達160多個),零件的材質,、加工精度和裝配精度都直接影響機構的可靠性。彈簧機構的出力特性,基本上就是儲能彈簧的釋能下降特性,,為改善匹配,,設計中采用四連桿機構和凸輪機構來進行特性改變。目前彈簧操動機構技術已經成熟,,因此用量
北京龍源咕蒩的MDS1-12(ZN63M-12)系列永磁機構真空斷路器是北京龍源咕在總結多年研究開發的基礎上,吸取了國際上最先進的真空斷路器的研發技術而研制成功的最新一代真空斷路器,。MDS1-12真空斷路器優點:•零部件數量少,,可靠性高•壽命長,可達5萬次以上•永磁機構與斷路器完美配合,,極大的提高了斷路器的電氣性能,,即使大電流 40kA/3150A短路開斷按自動重合閘操作順序試驗也完全通過•雙線圈雙穩態結構,電磁操作,,永磁保持•分,、合閘線圈功耗低 •無儲能電容 •免維護•外型尺寸與VS1(ZN63A-12)完全兼容 最新的永磁操作機構:• 壽命可達10萬次以上• 體積小、磁效大,、功耗低• 雙線圈控制操作,、雙穩態鎖扣設計
我們 這里有一臺錦州生產的VS1室內彈簧操作機構的真空斷路器,,母線檢修停下后,發生合閘機械不能自保持的現象,,電氣操作方面沒有問題,,請問它的機械機構可以調整么?:(
請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,,機械壽命100000次,,并配套相關智能裝置,實現“四遙”功能,,還有通訊接口,,及編程器、管理軟件,。
6KV永磁操作機構的斷路器要上傳溫度信號,聽說485通訊接口,只能傳64個接口,超過就不行?一個斷路器需9個點,如果好多臺斷路器超過485通訊接口極限,怎么上傳?另外,還有公用測控裝置和站用變測控裝置有什么不同?各種保護裝置通訊規約是什么,怎樣通訊,上傳信息?請各位高手幫心,謝謝!
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,即前部,、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
我知道在合閘前需要儲能,,那么彈簧機構儲一次能,是不是合閘和分閘的動作能量都貯備了,,所以分閘前不用再儲一次,?
吉林永大集團有限公司,生產的上述10KV永磁式真空斷路器,,那位兄弟使用過,,特別是1250安培,31.5千安,,廠家承諾終生保修,,永磁機構機械壽命大于10萬次,我單位面臨著一批中壓柜子招標,,這種永磁操作機構看起來,,很簡單不復雜,但是否能滿足合與斷的速度要求,,及其它的技術要求,。該公司配用的是成宏牌真空滅弧室。希大家談點意見,,謝謝,。
中壓真空斷路器兩種常用操動機構的比較 2005-11-28 芮祖存 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:說明操動機構在斷路器中的地位及要求,介紹各種操動機構在斷路器中的應用情況,,著重比較了中壓真空斷路器兩種常用操動機構——彈簧操動機構合永磁操動機構,。 關鍵詞:真空斷路器 彈簧操動機構 永磁操動機構 1 引言操動機構作為輸配電設備的一個部件,其重要性往往被忽視,,但它卻在斷路器中占有重要作用,。它不但要保證斷路器長期工作可靠性,而且要滿足滅弧特性對操動機構的要求,。斷路器的分合閘所需時間或速度必須滿足其開斷和關合要求,,以便通過快速切除故障而不使故障擴大,,保持電力系統的穩定,并可減輕設備,、線路,、絕緣等的損傷,這就需要機構具有較好的機械特性,。 2 操動機構的應用范圍幾種操動機構的應用情況如附表所列,。 3 彈簧操動機構與永磁操動機構的比較3.1 動作原理和結構真空斷路器永磁機構原理圖見圖1,彈簧機構見
35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,,如ZW7,、ZW8、ZW17,、ZW32等等,,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,,有些是放在中間,,有些是內置,有些是外置,,二次控制也是差不多的,,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,,哪種更方便操作一些呢
如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31),、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢,?望高人指教,,謝謝!
1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,,隨著真空開關使用的普及和提高,,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理、結構,、使用和維護等方面的知識,,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,,真空開關管動,、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓、使用條件,、開斷電流的性質及觸頭材料,、真空間隙的
永磁機構真空斷路器
永磁機構真空斷路器專題,為您提供永磁機構真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與永磁機構真空斷路器 相關的專業交流討論,,更多永磁機構真空斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度