我們做了幾高壓開關柜,選用VS1真空斷路器,,由于安裝尺寸的原因,,斷路器不能緊貼門,離門有段距離(50-70mm)左右,,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會很難看,,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去?分,、合,、儲能操作用上面的開關可以操作。
有一個國外項目中11KV電容器3*100KVAR,需配套 Type of Automatic Switch ,Outdoor pole mounted Vacuum type.請問:這是真空開關還是斷路器? Automatic又是什么?國內是什么型號,哪兒生產
真空隔離斷路器集分斷,、隔離,、聯鎖三重功能于一體。http://bbs.co188.com/content/1162_6474245_1.html
如題,感覺沒什么太大的區別,。特別是帶熔斷器組的負荷開關,。應該是都帶機構,真的不知道有什么區別了,,請高手指點一下,,先謝謝了:) :call: :call:
請問國內哪些10KV高壓開關柜,、數字綜保,、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好啊,?
一,、什么是負荷開關,? 是具有簡單的滅弧裝置,可以帶負荷分,,合電路的控制電器,。能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路電流,。 負荷開關的作用: 1. 開斷和關合作用。由于它有一定的滅弧能力,,因此可用來開斷和關合負荷電流和小干一定倍數(通常為3-4倍)的過載電流;也可以用來開斷和關合比隔離開關允許容量更大的空載變壓器,,更長的空載線路,有時也用來開斷和關合大容量的電容器組,。 2. 替代作用,。負荷開關與限流熔斷器串聯組合可以代替斷路器使用。即由負荷開關承擔開斷和關合小于一定倍數的過載電流,,而由限流熔斷器承擔開斷較大的過載電流和短路電流,。 3. 負荷開關與限流熔斷器串聯組合成一體的負荷開關,在國家標準中規定稱為“負荷開關-熔斷器組合電器”,。熔斷器可以裝在負荷開關的電源側,,也可以裝在負荷開關的受電
不知道真空斷路器跟負荷開關是不是同一個東西,?有的供電方案里面寫的是T接點用柱上式真空斷路器,有的供電方案里面寫的是裝設戶外帶有明顯斷開點的柱上負荷開關,,這兩者到底有沒有區別?。?/p>
一、什么是負荷開關,? 是具有簡單的滅弧裝置,,可以帶負荷分,合電路的控制電器,。能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路電流,。 負荷開關的作用: 1. 開斷和關合作用。由于它有一定的滅弧能力,,因此可用來開斷和關合負荷電流和小干一定倍數(通常為3-4倍)的過載電流;也可以用來開斷和關合比隔離開關允許容量更大的空載變壓器,,更長的空載線路,有時也用來開斷和關合大容量的電容器組。 2. 替代作用,。負荷開關與限流熔斷器串聯組合可以代替斷路器使用。即由負荷開關承擔開斷和關合小于一定倍數的過載電流,,而由限流熔斷器承擔開斷較大的過載電流和短路電流,。 3. 負荷開關與限流熔斷器串聯組合成一體的負荷開關,在國家標準中規定稱為“負荷開關-熔斷器組合電器”,。熔斷器可以裝在負荷開關的電源側,,也可以裝在負荷開關
1、前言 SF6和真空開關柜受到世界各地的青睞,,在歐洲和大多數中東國家趨向于用SF6斷路器,;在中國、日本和美國明顯喜歡采用真空斷路器,;而在其他地區,,兩種技術幾乎同樣流行。多油和少油技術在中國,、東歐,、印地安和拉丁美洲等地區仍有少量使用,但趨勢十分明顯,,將很快被SF6和真空技術所取代,。有關數據表明,目前包括在內的電氣行業跨國公司在兩種技術的發展上是互補的. 近年來,,國內外對兩種技術的最新,、最重要的發展是采用永磁操動機構,并將有關的傳感元件集成在開關柜內,。 2,、電弧遮斷特性 <
12 kV真空斷路器總是被組合在開關拒中交付運行。當斷路器處于柜內時,、大家都已注意到下列各問題:發熱柜中散熱條件較差,,且受其他元件發熱的影響。 絕緣真空斷路器與開關柜內其他帶電體之間的絕緣;三相之間的絕緣;對開關柜外殼(也就是對地之間)的絕緣;開斷過程中從滅弧室內外噴物質對柜內絕緣的影響;以及通過大電流時,,因各連接導體之間的聯結不良致使噴出火花的影響等,。 污穢與凝露由于柜內、外M-差導致凝露.空氣中高濕度’一廠的凝露.周圍氣流條件,,經常是凝露與污穢同時存在,。電動力由于主回路布置而引起的電動力(它作用在斷路器的元件上),也作用在電弧上,。結構問題如閉鎖(五防),、接地、安全因素等,近年注意到.對眾多12 kV斷路器進行型式試驗的結果表明對真空斷路器的下述影響不得忽視,。 上述資料表明,,真空滅弧室(開關管)
SF6和真空開關柜受到世界各地的青睞,在歐洲和大多數中東國家趨向于用SF6斷路器;在中國,、日本和美國明顯喜歡采用真空斷路器;而在其他地區,,兩種技術幾乎同樣流行。多油和少油技術在中國,、東歐,、印地安和拉丁美洲等地區仍有少量使用,但趨勢十分明顯,,將很快被SF6和真空技術所取代,。 近年來,國內外對兩種技術的最新,、最重要的發展是采用永磁操動機構,,并將有關的傳感元件集成在開關柜內。 SF6中壓斷路器目前采用自吹型系統,。自動吹氣型斷路器的操作能量比較小,,但具有良好的性能,如切斷短路電流時電弧能量小,,其電氣壽命較長;開斷小的感性電流時,,其過電壓倍數
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修,。但他沒有專門的滅弧裝置,,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路故障,。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流,。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障,。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,,有油斷路器、SF6斷路器,、真空斷路器等類型,。
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇,? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,過電流的選擇,?,?
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值,。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
------------用斷路器好,,還是用空氣開關好,?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,,軟啟動,,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),,630A空氣開關,600A接觸器,。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心,。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,,2臺220KW)兩備兩用,,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎,?(160KW是400A斷路器
現在很多廠家關于真空開關都有個額定短路電流開斷次數,,比如現在有一個開關,在安裝使用后一年半內,,其總使用次數還未到額定短路電流開斷次數,。而在檢修做高壓預試時,發現絕緣出現問題,。(絕對是正常使用,未有短路,、接地情況) 這個時候,,要求廠家保修的依據是什么: 1、廠家說保修時間已過,,已超過一年 2,、既然有個保修時間的規定,為什么還來個額定開斷次數,?,?如果未達到次數,開關絕緣損壞,,誰應負責,。大家用的真空開關是如何保修的?說說看
附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,,型號為LW2,,為發電廠和變電所常用控制開關;我的問題有下面幾個:1,、上面的觸點盒位置表是不是通用的,,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的,。2,、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的,?是設計院給出了總的控制方式,,然后成套設備廠家自己出圖么,?3、如上面的開關觸點圖,,我要對這個斷路器進行控制,,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖?這個圖是設計院還是廠家提供的呢,?