  • 【求助】關于電壓互感器二次側電流

    一般35kV系統采用的三相星型帶開口三角形的PT,工作式其二次回路電流一般多大,?在統計二次負荷的時候電纜上的損耗怎么考慮,,用二次側額定電壓和電阻計算出來的值很大。電流能達到上千安。二次側額定電壓100/根號3 V 望高手指教?

  • 電壓互感器二次側導線用什么顏色,?

    本人在作一批10KV開關柜,想請問1,、電壓互感器二次側導線A,、B、C三相用黃綠紅三色線外,,開口三角用什么顏色的導線,?2、電壓互感器二次側導線都用BVR-1.5平方毫米規格的可以嗎,?3,、另外接到微保上的導線(除了電流、電壓回路以外),,我們老總讓用BVR-1.0平方毫米的導線(也就是控制,、信號回路),請問這樣用可以嗎,?有無依據可查,?拜托各位朋友了,謝謝?。,?!說明一下,,我用的PT不作計量PT使用,,型號是JDZX10-10/0.1/0.1/3/0.1/3,根號打不出來了。

  • 電壓互感器二次側熔斷器的問題

    今天看到一份圖紙,電壓互感器的二次回路沒裝熔斷器,而是用了一個三極的自動空氣開關.本人覺得這樣做不可行,請各位發表高見.如果認為行或不行請說明理由!

  • 電壓互感器二次側中性點接地這樣可以嗎

    電壓互感器二次側中性點接地這樣可以嗎

    今天看到一個這樣的圖,,如下:其中性點接了擊穿保險后接地,,也直接接地了,這樣,,不是擊穿保險的兩端都接地了嗎,?我覺得這個擊穿保險是多余的。

  • 電壓互感器的二次接地的問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地,?有的是N相接地,?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式,?,?謝謝!??!

  • 電壓互感器的二次接地問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地,?這兩種接地有什么區別和特點,?在什么情況下選這兩樣接地方式?,?謝謝?。?!

  • 電壓互感器二次的接線問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地,?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點,?在什么情況下選這兩樣接地方式,??謝謝?。,。?/p>

  • 電壓互感器二次保護選擇

    在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,,型號為:JDZXF71-10,,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),,不知是何原因,,請各位給予指教。

  • 關于電壓互感器二次空開的問題

    我在一所500KV變電站值班,,我們站的變高CVT二次空開經常出現空開開關位置在合位,,空開本身的指示是跳開(不知這是不是所謂的空開脫扣),,我們的處理是把空開打下來,然后再打上去,,后臺機信號恢復?,F(xiàn)在請教老師們:1、空開跳開與空開脫扣是否同一概念,?2,、空開經常出現上列情況時,除了空開本身的機械問題外,,還有什么問題引起上述情況,?謝謝!,!

  • 電壓互感器二次側B相接地的意義

    說法一:電力系統需要利用PT的二次電壓來實現系統的同期并列工作,,并列的首要條件就是各被并系統相序必須一致.為此須先找出一條公共導線(大地)作為他們中間的一相(B相)各電力系統中,既然一相已經確定(即B是公共相)那么另外兩相即能利用相序表確定出來,。PT接地有兩種方式:1,、中性點直接接地;2,、B相直接接地,,然后中性點再經擊穿保險接地。 其實,,在發電廠中,,廠用PT一般都是應用上述的第一種接地方法,B相接地只是為了同期裝置而設的,,同期裝置(包括同期檢定繼電器和同期表)要接入兩側PT的電壓進行比較相位差,,這兩個電壓必須有一個公共點才能準確比較。另外接線簡單也是副產品,。 A相或C相接地不行嗎,?原理上講可以,但習慣上大家都是B相接地,,何苦要別出心裁的變一下,,給安裝、調試,、維修都造成不必要的麻煩呢,?但對于V-V接線的PT(不少用于同期的PT是V-V接線)一定是中間相接地,否則防止高

  • 【求助】為什么電壓互感器二次側額定電壓是100V呢,?

    為什么電壓互感器二次側額定電壓是100V呢?那10/0.22 二次側是220V,怎么說呢,?單個互感器,,二次側單繞組的10/0.22,220V是線電壓還是相電壓呢,?[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-12 15:40 編輯 ]

  • 10KV 電壓互感器二次側220V怎么接線?

    今天用二只電壓互感器 型號:JDZF11-10/0.1/0.22 2只,二次側的0.22KV接線如何才是最準確的?

  • 高壓側電壓互感器二次側容量怎么確定,?

    請問高壓側電壓互感器二次側容量怎么確定呢,?我以前都選擇JDZ-10 0.2級。200VA上次審圖公司說30VA足夠了,,請問有什么簡便的方法確定其大小呢,?

  • 電壓互感器二次電壓如何計算

    請問一下,一個計量柜V/V接的,電壓互感器二次電壓為Vab=100V,Vbc=100V,Vca=100V,正常嗎?不正常可以分析一下原因嗎?

  • 三相電壓互感器二次側開口三角短接問題

    大神們.探討探討一下,,若是將三相電壓互感器二次側開口三角(檢測零序電壓)短接即圖中L630和N600短接,。會對線路有什么影響?

  • 哪里有適用于電壓互感器二次側保護用的空開?

    電容式電壓互感器二次側的短路電流較小,,一般不超過16A,,同時短路保護的時間要盡可能縮短,要求不超20ms,,請大俠們指教,,哪個廠家生產這樣的空開?

  • 【請問】電壓互感器二次側零線一定要分開嗎,?

    請問:電壓互感器二次側零線一定要分開嗎?10KV高壓PT柜中,,二次星型繞組和開口三角零線一定要分開嗎,?