最近要做一個鋼網殼的儲煤棚,,跨度96m,,長200m。剖面見圖,。我是頭一次做網殼結構,。看了看MST手冊及相關的論文,,以及和本院工藝專業結合,。發現三心圓柱形網殼這種形式不但滿足工藝設備回轉要求,且在很多工程中得到了普遍的采用,??涩F(xiàn)在問題是,我根據MST里面的說明輸入第一弧段和第二弧段網格數,,網格長度及跨度和網殼厚度,,無論如何也建不成這種形狀的模型。又翻了很多帖子,,也沒發現如何把這個剖面輸入MST的有效方法,,現請高手指教。
建筑是一個圓柱形,由玻璃幕墻和鋼結構外掛巖棉保溫板組成,,請問怎么計算墻和窗的冷負荷,,還有巖棉保溫板的墻體類型是什么?怎么選用朝向系數,?謝謝
為什么上面會有那么高的網格,?
有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲,。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關,??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?。空氣開關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
求助,!急需《圓柱形金屬油罐設計》和《大型儲罐基礎設計與地基處理》兩本書,哪位大哥大姐有相關的電子書,,請共享一下,,謝謝了,!能qq交流下更好,我的qq是15738457,。再次謝謝,!
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器,;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
知識點:慣性熔斷器
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化,、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了,。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,?dāng)發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路,、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
請教各位師兄,熔斷器的分斷能良術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能刘?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教?。?!
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?
我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。
LAVA在德國海德堡贏得了重新設計一座能源公園和儲能建筑的競賽。目前一個圓柱形