目前公司有一國外項目,需要66KV和132KV電流電壓互感器,,需要提供檢測報告,、規格書,、報價,。電話號碼:0755--86166839郵箱:[email protected]石工
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,,謝謝!因為不懂,,正在學習中,。
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎,?本人對電壓互感器了解很少,,希望知道的朋友給以指點。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,,其第三繞組電壓應為100/3V”,。就此問題,我翻閱了很多資料,,發現漏洞百出,。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,,還是其串接的三個分繞組,?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,,接地故障解除后,,沒再發生。請各位高手指教,。
電壓互感器回路三角怎么理解,,為何連上接地,
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形,?
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表,。這是為什么,??,?在實際設計中不是很注意到這一點,。
電流電壓互感器-2015泰萊樣本
本人近期在寫篇論文,,關于接零和接地的問題,對于電流,,電壓互感器二次接地點的選擇及規程規定,,還有相關的一些資料都很匱乏,大家有的話給提供些,,不勝感激,!
10KV中置柜PT互感器,打雷下雨時被擊穿燒壞,,兩段PT,一段燒壞,,兩次都是B相。采用的是二次消協裝置,,一次沒有,并且其中有一繞組沒有接地保護,!請大俠分析原因,!
我們是成套廠,我們曾用的半絕緣的電壓互感器,,不是說不能接地嘛,,可我們半絕緣的型號是JDZX-10/0.1KV的,一個抽頭的,,二次側都接地了,,是裝在KYN28的PT柜里的。對不對呢,?希望高手解答
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,,請問:這個圖上面的接地是不是有問題?。堪磮D紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是要接高壓熔斷器的),,如果是一次側不應該有接地的呀,!電壓互感器一次不允許接地,有這個規定吧,?,!如果有這個規定,那改成圖2的接線方式是否正確,?,!請高人指正,先謝過,!補充:樓下幾位說的對,,我原圖的一次側是有問題,改完如圖3,,這次應該沒問題了吧,?!
為什么電壓互感器外形差別這么大為什么,,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多,。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /,?,??/求型號大全,,帶圖片
光電式電壓互感器的特點:1.無飽和,,高精度,線性度好,。 2.體積小,,重量輕,可靠性,、安全性高等,。3.光電互感器的采集器單元(包括電流電壓傳變和信號處理等)與電力設備的高電壓部分等電位,高低壓之間連接全部使用光纖,,將一次電流電壓傳變為小電壓信?,就地轉換為數字量,通過光纖傳輸給保護、測量和監控等設備使用,。
看了各種資料,有的資料說要把電壓互感器理解為電壓源,,一次內阻抗很小,,這樣不管二次阻抗多大,測得的電壓都是準確的,。又有的資料根據計算,,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,,所以Z1=K2Z2,,說明電壓互感器一次阻抗遠遠大于二次阻抗。到底電壓互感器的一次阻抗相比二次阻抗大還是???
三相五柱式電壓互感器一次側A,、B兩相N端與接地點斷開,C相N端正常接地,,二次側電壓如何變化,?在此種接線方式下,如果系統再發生B相接地故障,,二次側電壓又如何變化,?