已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,回路計算電流為200A,,最大的電動機的額定電流為50A,,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,上面的題目如何計算,? 提前謝謝您的回復,。
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?
實踐證明,,熔斷器對于低壓電動機的相間短路,、單相短路故障和過載是簡單而有效的保護裝置,。但如果熔斷器的型式和參數選擇不當或使用維護不利,同樣達不到預期的保護效果?,F(xiàn)對低壓電動機的熔斷器保護在選型和使用方面提出下列注意事項,,以供參考。 1選型問題 (1)如果預期短路電流不是太大(如小于4kA),,從經濟性角度出發,,可優先選用RM10、RL6,、RL7系列的熔斷器,。一方面,用戶可以方便地自行拆裝熔體,。另一方面,,它們既可作短路保護又可作過載保護。 (2)如果預期短路電流較大,,應選用分斷能力較高的熔斷器,,如RT12、RT14,、RT15系列的熔斷器,。 (3)保護電動機的熔斷器,一般不要求有較大容量和限流作用,,而是希望熔化系數適當小些,。所以,宜選用鋅質熔體和鉛錫合金熔體,。 (4)RM1,、RM2和RC1系列熔斷器已經淘汰。所以一般不允許使用瓷插式RC1A系列熔斷器作電動機保護,。如受條件限制非用它不可,,也只能勉強用額定電流為15A及以下的熔絲,作為75kW以下的電動機的
配電變壓器的低壓熔斷器一般按低壓的額定電流來選擇,但由于配電變壓器的容量大小不同,低壓熔斷器有的又不好滿足,這時該如何來配置啊?請教各位高手,?小弟在此感謝,!
在低壓配電系統中,,下級配電回路出現電流故障時候,,上級保護裝置得不到有效的預防和控制。從而造成大面積停電事故的發生,,甚至是造成重大經濟損失和人員傷亡事故,,這一問題是低壓配電系統中研究最多的話題,也是一直以來都懸而未決的老難題,。因此,,在目前的低壓配電系統設計工作中,工作人員為了提高和保障用電設備安全和可靠,,避免電氣設備在運行中出現火災或者觸電事故,,在工作中都提出了眾多的解決思路和策略,尤其是在保護電器的選擇上,,更是投入極大的精力去研究和總結,,從而使得整個工程質量得到了一定的保障。一,、低壓保護電器分析低壓保護電器在目前低壓配電系統中占據著重要的地位,,發揮出不可替代的作用,尤其是配電線路發生故障的主要保護器件,,也是避免出現故障擴張和惡化的首要環節,。截至目前的社會發展中,低壓保護電器已成為業內人士工作中研究的焦點話題,。其主要可以分為熔斷器和斷路器兩大類,。 (1)熔斷器
下面圖片中標注為紅色的部分,并沒有乘以啟動電流倍數,。請教其如何躲過電動機的啟動電流而不熔斷呢,?提前謝謝您的回復。
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好,。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關,、開關組合才有可能,。
知識點:直流保護
各位大蝦,小弟有遇到一個問題,,煩請各位幫忙探討一下: 在做中置柜進線帶PT方案時,,我以前都是按標準采用0.5A熔斷器進行保護,但據售后反饋的信息來看,,0.5A時常會熔斷,,所以我想改成使用2A的熔斷器,是否會在一定程度上緩解熔斷器易熔現象,,而不失保護水平,?
1.求熔斷器的規格(就像斷路器的框架電流一樣)和熔斷器的選擇方法。2.還有電流互感器的選擇方法,,是不是俺計算電流的倍選擇,?
變電所低壓總柜里浪涌保護器的熔斷器怎么選擇,??
熔斷器接觸器的選擇當然根據電流來選,那么電流是怎么計算出來的呢?P=根3UI乘以功率因數,那么功率因數取多少呢1嗎?那不成了電阻性負荷了嗎?
低壓熔斷器和低壓斷路器比較
昨天供配電專業考試中考了低壓熔斷器的選取問題,,在下做的比較糊涂,,請教哪位知道哪些書籍中有詳細的講述?如能提供一些相關的資料,,那就更好了,。提前謝謝您的回復。
負荷開關+熔斷器組合叫作“FC”,現在很少用,,要考慮最大短路電流,,滿足熔絲開斷曲線:額定電流-開斷電流曲線。如果額定電流很小短路電流很大,,熔絲不能滅弧會造成更大的事故,,就不能用FC,如水電廠的廠用變壓器就不能用FC,。熔絲的選用原則是:額定電流*裕度系數,。 熔絲以開斷速度快,毫秒級別,,在短路電流未達到最大值已開斷,,使設備不受大電流沖擊而更好地保護設備,,所以熔絲在低壓系統廣泛應用,但6KV-66KV很少使用,,原因就是熔絲的選擇非常困難,。 凱利公司的專利產品--高壓限流熔斷組合保護裝置(網頁:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解決了熔絲不能滅弧的技術難題,,克服了熔絲難選擇的問題,,使熔絲只要按變壓器額定電流選擇。
1. 問題的提出 “都什么年代了,,還使用熔斷器,!”“熔斷器已經過時了!”這話似乎很有道理,,但又是一個實際面對的技術問題,。真的,近十多年來,,無論是工業建筑,、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,使用低壓熔斷器越來越少,,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器,;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少。在低壓配電系統保護電器的應用中,,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識,。因此,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,,以能更正確,、合理地選用這兩種保護電器。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,,為了防護在發生故障(如過載,、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,,配電線路應有必要的防護措施,,以保護線路安全和用電安全。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,,發生故障的幾率大,,而且有大量非專業人員可能接觸,更顯得這種防護特別重要,。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,,
要整定380V廠用系統設備保護,MCC和部分電機用熔斷器保護,380V母線段上零序保護用GL-11型,需要選擇GL-11和熔斷器熔斷特性的配合關系,,急需查找相關熔斷器特性曲線參數
美變中高壓熔斷器的選擇有一臺400KVA的組合變壓器,允許過載1.5倍使用3小時,請問高壓限流熔斷器熔絲該選多大,插入式熔斷器熔絲又該選多大的電流?