請教24KV美式箱變專用熔斷器的技術參數及那里可以買的到!謝謝??!
產品型號: TAJB106M016RNJ 商品目錄:鉭電容 精度:±20% 工作溫度:-55℃~+125℃ 額定電壓:16V 容值:10uF ESR串聯電阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片鉭系列 7箱尺寸 可用的低配置選項 簡歷范圍:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技術參數: 電容:10μF 容差:±20% 電壓-額定:16V ESR(等效串聯電阻):2.8歐姆 類型:模制 工作溫度:-55°C~125°C 安裝類型:表面貼裝 封裝/外殼:1210(3528公制)
混凝土的技術參數很詳細,包括配合比,、坍落度,、特性啊,!發展方向,、應用等。獻給需要的同學,!
我原是施工單位的做暖通的,,對各個環節的設備比較熟悉,但是就是對設備的大小及技術參數不能確定,,以及水系統的管徑的確定,,有人能幫我嗎,,謝謝
路燈燈桿的技術參數要求主體桿采用一次成型,鋼桿(Q235)焊接達到國際GB/T3323-2005標準要求,。燈桿防腐處理為熱鍍鋅,,應符合:(1).GB2694-2003標準,燈桿防腐壽命大于20年,。(2).燈桿表面噴塑厚度r100μm,,附著力達到GB9286-1998,噴塑材料為全聚酯塑粉,。(3).燈桿工藝和驗收標準按國家標準執行,。設計系數1.8。燈桿的設計壽命大于20年,。(4).外觀顏色:按業主方指定色彩,。
40M長的管里面有8個衛生間,一個衛生間里面有淋浴和洗臉盆和坐廁,,在負一層用放再地面上的水泵抽到一層排水井,,要采用什么污水泵和技術參數比較好,我是小蝦,,請大蝦們指教下
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述,。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好,。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,,只有一段過電流反時限特性,,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,,需要與電動刀開關,、開關組合才有可能。
已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,,回路計算電流為200A,,最大的電動機的額定電流為50A,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值,?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,,上面的題目如何計算? 提前謝謝您的回復,。
知識點:直流保護
低壓電器的主要技術參數(1)額定電壓分額定工作電壓UN,額定絕緣電壓U,。和額定脈沖耐受電壓U(峰值)等三種,。①額定工作電壓:在規定條件下,保證電器正常工作的工作電壓值,。②額定絕緣電壓:在規定條件下,,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度、電氣間7和爬電距
我是搞成套的把我整理的資料發給大家一起學習.(還有很多噢)
網架構件主要規格 序 號 1 2 3 4 5 6 7 8 螺栓 球 100 110 120 130 150 180 200 220 高 強 螺 栓 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 焊 件 斷 面 48*3.5 60*3.5 75*3.75 88.5*4 114*4 140*4.5 165*4.5 114*6 序 號 9 10 11 12 13 14 螺栓 球 230 250 300 高 強 螺 栓 M42 M48 M52 M56 M64 焊
1. 問題的提出 “都什么年代了,還使用熔斷器,!”“熔斷器已經過時了,!”這話似乎很有道理,,但又是一個實際面對的技術問題,。真的,近十多年來,,無論是工業建筑,、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,使用低壓熔斷器越來越少,,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器,;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少。在低壓配電系統保護電器的應用中,,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識,。因此,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,,以能更正確,、合理地選用這兩種保護電器。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,,為了防護在發生故障(如過載,、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,,配電線路應有必要的防護措施,,以保護線路安全和用電安全,。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,發生故障的幾率大,,而且有大量非專業人員可能接觸,,更顯得這種防護特別重要。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,,
施工機械是各業主,、施工企業必須了解和掌握的,特別是水利施工機械的技術參數,,對于標底和報價的準確性很重要,。希望有興趣的朋友和我一起把這個貼子完善,將水利施工機械的技術參數等等資料不斷地補充,!
風機盤管變工況技術參數
多消費者選購節能燈都以一向使用的鎢絲燈泡功率作參考,。大部分廠商會在包裝上列出產品本身的功率及對照的光度相類似的鎢絲燈泡功率。舉例說,,包裝上有“15W→75W”的標志,,一般指燈的實際功率為15W,聲稱可發出與一個75W鎢絲燈泡相類似的光度,。
電流互感器的技術參數中有個叫級次組合的,,這東東該怎么理解?比如LZZBJ9-10 300/5 0.2/10P 和LZZBJ9-10 300/5 0.2/0.5 和LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各有什么不同,?
電纜載流量及外徑技術參數,歡迎大家下載,,歡迎加入建筑電氣設計群2990746,建筑給排水設計群17049616,建筑消防設計群1380177
工業備件專家,無憂備件網液位控制器主要特點功能◆ 外形小巧緊湊,,適合柜內導軌安裝,。 ◆ 就地液位控制或報警。 ◆ 另一突出特點為可以檢測調節閥的工作狀態,,關閉嚴不嚴(有無泄漏),。 ◆ 用于給排水控制的雙電極液位控制器 1、進液控制 液位低于下限時,繼電器吸合,紅色報警燈亮,; 液位高于上限時,繼電器斷開,紅色報警燈滅 2,、排液控制 液位高于上限時,繼電器吸合,紅色報警燈亮; 液位低于下限時,繼電器斷開,紅色報警燈滅 液位控制器技術參數1. 繼電器單元 ◆ 供電電壓:220VAC ◆ 繼電器輸出容量:220VAC/1A 24VDC/1A ◆ 環境溫度:-20℃~70℃ ◆ 環境濕度:≤85%RH ◆ 安裝方式:DIN EN 50022-35 軌道 ◆ 儀表尺寸:90×25×113mm(附圖) 2. 電極單元 ◆ 探頭材質:不銹鋼 <
低壓熔斷器技術參數
低壓熔斷器技術參數專題,,為您提供低壓熔斷器技術參數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓熔斷器技術參數 相關的專業交流討論,更多低壓熔斷器技術參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題