請教24KV美式箱變專用熔斷器的技術參數及那里可以買的到,!謝謝??!
產品型號: TAJB106M016RNJ 商品目錄:鉭電容 精度:±20% 工作溫度:-55℃~+125℃ 額定電壓:16V 容值:10uF ESR串聯電阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片鉭系列 7箱尺寸 可用的低配置選項 簡歷范圍:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技術參數: 電容:10μF 容差:±20% 電壓-額定:16V ESR(等效串聯電阻):2.8歐姆 類型:模制 工作溫度:-55°C~125°C 安裝類型:表面貼裝 封裝/外殼:1210(3528公制)
混凝土的技術參數很詳細,,包括配合比,、坍落度,、特性??!發展方向、應用等,。獻給需要的同學,!
690V/660V高阻接地保護柜,是低壓接地電阻柜的一種,,也叫做高阻柜,,主要用于煤礦,其技術要求如下:1 在電阻柜安裝處,,正常狀態下中性點電位漂移不超過運行相電壓的2%,。2 額定工作電壓: 0.69/ kV3 高工作電壓: 0.8/ kV4 額定頻率: 50Hz5 額定時間: 10s,長期時間2h6 額定發熱電流: 7A7 漏電流:<50μA8 電阻值:100~1000Ω,,分10檔可調,,在25℃時的電阻值偏差應在對應額定值的士5%范圍以內。具體阻值的選擇要使系統產生的單相接地電流與所采用的漏電保護裝置相配合,。9 工頻耐壓:5kV10 爬距:≥25mm/kV11 溫升允許值:外殼60℃,,電阻760℃(10S),385℃(2h),。12 電阻器材質:鎳鉻鋁合金,、鎳鉻合金或不銹鋼13 電阻器額定功率:3kW14 密封:應有良好的密封15電阻器中的電阻元件應確保在工作溫度范圍內的電氣和機械的穩定可靠 16電阻器電阻元件的聯結
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述,。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,,只有一段過電流反時限特性,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,,需要與電動刀開關,、開關組合才有可能。
路燈燈桿的技術參數要求主體桿采用一次成型,,鋼桿(Q235)焊接達到國際GB/T3323-2005標準要求,。燈桿防腐處理為熱鍍鋅,應符合:(1).GB2694-2003標準,,燈桿防腐壽命大于20年,。(2).燈桿表面噴塑厚度r100μm,附著力達到GB9286-1998,,噴塑材料為全聚酯塑粉,。(3).燈桿工藝和驗收標準按國家標準執行。設計系數1.8,。燈桿的設計壽命大于20年,。(4).外觀顏色:按業主方指定色彩。
40M長的管里面有8個衛生間,,一個衛生間里面有淋浴和洗臉盆和坐廁,,在負一層用放再地面上的水泵抽到一層排水井,,要采用什么污水泵和技術參數比較好,,我是小蝦,請大蝦們指教下
已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,,回路計算電流為200A,,最大的電動機的額定電流為50A,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值,?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,上面的題目如何計算,? 提前謝謝您的回復,。
知識點:直流保護
拖令電纜適用于起重機、拖鏈,、行車,、天車、運動小車,、電梯等運動機械,,可在懸掛長度較長的情況下進行監控信號傳輸,,同時采用雙鋼絲承受高強度機械應力,采用特殊結構設計,,使用壽命長,。
我原是施工單位的做暖通的,對各個環節的設備比較熟悉,,但是就是對設備的大小及技術參數不能確定,,以及水系統的管徑的確定,有人能幫我嗎,,謝謝
低壓電器的主要技術參數(1)額定電壓分額定工作電壓UN,額定絕緣電壓U,。和額定脈沖耐受電壓U(峰值)等三種,。①額定工作電壓:在規定條件下,保證電器正常工作的工作電壓值,。②額定絕緣電壓:在規定條件下,,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度、電氣間7和爬電距
我是搞成套的把我整理的資料發給大家一起學習.(還有很多噢)
低壓熔斷器和低壓斷路器比較
論文簡介:丹福斯變頻VLT2800技術參數丹福斯變頻VLT2800技術參數丹福斯變頻VLT2800技術參數 投稿網友:lhlycyj 上傳時間: 2012-09-12
論文簡介:GB T10228-2008GB T10228-2008 《干式變壓器技術參數和要求》 投稿網友:sheen_hui 上傳時間: 2013-08-02
銅門工藝流程: 1,、 焊接質量的好壞直接影響裝配質量,,因此在構件安裝時,要嚴格控制焊接處的間隙,,錯邊等誤差,,經安裝裝配后的焊接節點須經專人檢查合格后才能交焊工施焊。 2,、焊接前的準備工作 (1)裝配好的焊接節點專人檢查后交于焊工施焊,; (2)檢查焊接位置的腳手搭設是否安全可靠; (3)清理焊接坡口區,,將經烘焙的焊條用保溫筒帶至現場焊接地點,。 3、焊接工作 (1)為避免焊接銅門時變形,,焊接時采用對稱焊接(包含對焊,、立焊、斜焊),; (2)焊接過程中逐道焊縫清渣,,除飛濺物,發現缺陷及時用角向砂輪打磨,,除去缺陷,; (3)焊接工作結束,將焊縫區及焊接工作位置場地清理干凈,,轉移到下一焊接節點,。 銅門的技術參數:目前很多銅門廠家都對銅門進行了技術參數的整合,,以下是銅門的技術參數標準。
海水淡化系統水泵的技術參數選 海水淡化裝置中水泵的技術參數選擇, 海水淡化裝置的產水量指標接近高壓泵的流量,,即高壓泵流量為Q=425m3/h,。 1、反滲透海水淡化工藝流程 反滲透(SWRO)海水淡化工藝流程,,在反滲透海水淡化工藝中,,待處理的原海水經過高壓泵加壓后,進入反世韓反滲透膜組件:經過反滲透膜的水為所需要的淡水,,即產水;剩余未透過膜的部分水為濃度較高的海水,,即濃海水。這部分具有高壓力能的濃海水通過PX能量回收裝置將部分待處理的原海水直接升壓,,再用增壓泵來補償經過膜堆和管道損失的壓力,,這部分升壓后的原海水與高壓泵升壓后的原海水混合后,送往
有需要了解或購買danfoss閥件的朋友可以加我,,QQ3157015943,電話:15942499080.大連弘潤電子冷氣工程有限公司,,danfoss一級代理商。
低壓熔斷器技術參數
低壓熔斷器技術參數專題,,為您提供低壓熔斷器技術參數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓熔斷器技術參數 相關的專業交流討論,更多低壓熔斷器技術參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題