我在一工地,臨時用電為315KVA油浸式變壓器.昨日工地正在打樁的時候,不知為何,高壓保護桿上兩熔斷器突然燒跌.而高壓開關及相應的低壓保護開關均無動作.打樁機的功率為110KW,星三角啟動,保護開關匹配.請各位幫助分析一下.多謝!!!
站用變高壓保險熔斷站用變的高壓保險,主要是反映變壓器內部故障的,。當然低壓側有短路故障而低壓保險未熔斷時,,故障越級也會使高壓保險熔斷。一般來說,,高壓保險熔斷時我們可按以下步驟檢查處理:(1) 拉開低壓側刀閘,,檢查低壓側母線無故障后把負荷倒至備用站變。(2) 拉開
羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關,。
半道出家,,原來學習的是遙感,目前層次停留在懂高壓設備操作,,低壓簡單問題判斷,,想系統性的學習,但最好有視頻教程之類的,,從高壓到低壓,,從設計到原理,常見故障處理等等,。請問,,哪里有教程啊
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述,。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,,只有一段過電流反時限特性,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,,需要與電動刀開關、開關組合才有可能,。
已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,,回路計算電流為200A,最大的電動機的額定電流為50A,,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,上面的題目如何計算,? 提前謝謝您的回復,。
很多人都知道,,當有高低電壓的時候,一般是不允許共地的,,而是需要隔離開,,比如我們常用的開關電源,它的輸入是220VAC,,輸出5VDC,,其中的變壓器既是降壓,也起隔離作用,。 一般的講,,電壓越高,隔離的距離越遠,,有些因為體積版面考慮,,不能做遠的,采用割空PCB方式,,加大間距,,這個的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介電常數在4.2附近,,也就是說,隔空的1mm,,等于PCB的4.2mm,,所以效果明顯。 高低壓一般為什么不能共地,,若共地會如何,,我們接下來建立一個模型來分析:
知識點:直流保護
請各位電友一起來完善各個電壓等級 的高低壓開關柜型如 電壓:380V AC 柜型:MNS 廠家:ABB柜型:GGD 廠家:NLS柜型:BLOKSET 廠家:SCHNEIDER柜型:SIVACON 廠家:SIEMENS電壓:10KV AC 電壓:35KV AC 電壓:110KV AC 電壓:220KV AC 電壓:500KV AC電壓:750KV AC 電壓:500V DC
低壓熔斷器和低壓斷路器比較
近日在思考變壓器的高低壓母線選型的時候,發現了一個比較糾結的問題:變壓器的低壓側母線,如果光考慮載流量的條件時,,是以二次側額定電流還是以下游各配電所的總計算電流,,作為選擇依據? 在既往的工程中,,這個問題實際上是不會太過于細考的,,必然是無須考慮直接就按照變壓器二次側的額定電流作為選型的依據。因為即使是有具體的使用設備清單,,按照國情,,也極有可能會是在將來出現增加負荷的現象,這個時候按二次側額定電流選母排是絕對會避免日后的許多問題的,。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是,。。,。OK,。。,。有個但是我就知道肯定是有自己的疑問了,。我們在進行負荷統計的時候引入需要系數這個統計概率概念的目的是為了盡大可能的利用設備,減少運行損耗,,減少投資成本,。上面的做法是不是又跟需要系數的設計初衷有出入?<
圖紙簡介: 湘潭首和置業有限公司高低壓全套箱變圖紙,,含一次,,二次原理和接線圖 投稿網友: ieiu106 上傳時間: 2013-09-09
1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定,?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定,?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量,?
一,、
昨天供配電專業考試中考了低壓熔斷器的選取問題,在下做的比較糊涂,,請教哪位知道哪些書籍中有詳細的講述,?如能提供一些相關的資料,那就更好了,。提前謝謝您的回復,。
高壓開關柜的安裝步驟: 首先看驗貨,對于拆開包裝的開關柜,要依照設計圖以及仿單細心核查于數量,、規格,,檢查是不是符合要求,高壓開關柜外殼有沒有破壞,、銹蝕情況,,檢查附件備件是不是齊全。開箱后還要檢查出廠合格證,、仿單以及內部接線圖等技術資料文件,。高壓配電柜開箱后,依據設計圖紙將配電柜編號,,順次搬入變電所內安裝位置上,。
1 相關規范要求 1.1 《2009
現有一廠房內有壓力機10臺,半徑50m范圍內有振感.配電室緊鄰廠房,內有5臺GNX高壓開關柜柜內安裝真空開關,22臺GGD低壓開關柜內裝DW17及DE20開關 電容器等.請教:需不需要做抗震處理,要做的話得怎么做?
1. 問題的提出 “都什么年代了,還使用熔斷器,!”“熔斷器已經過時了,!”這話似乎很有道理,但又是一個實際面對的技術問題,。真的,,近十多年來,無論是工業建筑,、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,,使用低壓熔斷器越來越少,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器,;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少,。在低壓配電系統保護電器的應用中,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識,。因此,,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,以能更正確,、合理地選用這兩種保護電器,。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,為了防護在發生故障(如過載,、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),,或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,配電線路應有必要的防護措施,,以保護線路安全和用電安全,。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,發生故障的幾率大,,而且有大量非專業人員可能接觸,更顯得這種防護特別重要。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,,