原帖由 yunjinlun 于 2006-6-8 09:25 發表 [url=http://bbs.co188.com/redirect.php?不知道怎么原貼不能回復了,,奇怪!同意一樓,、二樓的意見,!BS后面一群人云亦云的,,無知不是你的錯,說出來害人就是你的不對了,。正好前期我設計過一個醫院的PCR實驗室,,同時同事設計的一個PCR室也在施工準備當中,而且今天上午我們設計部門技術討論會就是專門討論PCR實驗室,,雖然并非專業人員,,可自認還是有一定發言權的??戳艘幌聵侵鞯膱D紙,,先不說細節方面的不足,只說系統方面的缺陷,。圖紙看起來很多,,但根本與PCR實驗室的要求相去甚遠。簡單看了一下圖紙,,主要有以下兩個問題:1,、PCR實驗室雖并沒有嚴格的凈化要求,但為了避免各實驗區間交叉污染的可能,,宜采用全送全排的氣流組織形式,,而樓主的圖紙表示其空調通風系統是有回風的,也就是和普通的凈化空調系統一樣,,沒有考慮到PCR實驗室的特殊性,。2,、壓力梯度,因有兩張圖,,一張
圖紙簡介: 這是一個縣級動物疫病預防控制中心的分子生物實驗室平面規劃圖,,包括平面而已及家具布置,僅供參考 投稿網友: syzx_123 上傳時間: 2013-09-27
圖紙簡介: 圖紙包括立面圖,,平面圖,,適合各個中學實驗參考。歡迎大家下載,,希望對大家有幫助.. 投稿網友: yyp2013 上傳時間: 2013-05-04
深圳實驗室裝修平面布置需要什么內容,?我們在實驗室建設中遇到問題,SICOLAB實驗室技術小編幫你區分實驗室裝修與一般裝修有所不同,,設計上不但要美觀舒適,,還要做到防火、防潮,、防腐等性能,,增加通風、凈化,、消毒,、無菌等功能,達到環保安全可靠經久耐用,。實驗室裝修的設計主要有︰空間的沒計,、格局的沒計、功能的設計,、實驗流程的設計,、實驗室家具的設計、給排水的設計,、排風或送風的設計,、電路的設計等。
某高校綜合實驗室平面布置有物理化學生物三部分共五層:)
檢驗檢測實驗室設計與建設技術要求
東莞核酸檢測實驗室建設平面布局有哪些值得注意事項,,SICOLAB實驗室編輯帶你聊聊實驗室介紹:核酸檢測實驗室是分子生物學研究和實驗的常規方法,,也是生物學、醫學臨床等領域廣泛應用的實驗技術,。實驗室通常分為四個區域,,即:試劑準備區、樣品制備區,、核酸配制和擴增區,、產物分析區(如使用全自動分析儀,區域可適當合并),。 進入各個區域必須嚴格按照單一方向進行(單向走廊),,不同的工作區域使用不同的工作服(),。工作人員離開時,不得將工作服帶出,。 一,、核酸檢測實驗室建設的幾個關鍵點SICOLAB (1)平面布局:不論是組合式還是分散式布置的PCR實驗室,各功能房間均宜設置獨立緩沖間 (2)區域空氣流向:為避免交叉污染,,PCR實驗室空氣流向必須嚴格遵循單一方向進行,即只能從試劑貯存和準備區→標本制備區→擴增反應混合物配制和擴增區→擴增產物分析區,。 (3)通風空調:為避免交叉污染,,各功能用房內空氣不能摻混?;旌鲜絇CR實驗室應采用新風直流空調系統,,當采用新風系統有困難時,各區域的空氣只能在自
深圳實驗室裝修布局平面設計可以在哪看,?SICOLAB實驗室技術員就目前在實驗室裝修知識中了解到:裝修不同于普通房子裝修,,它是科學科研的進步更是檢測檢驗的場所,實驗室裝修過程中,,水路,、電路是一個需要花費心思的地方,它與家用水電布局有較大差別,,設置要考慮到實驗儀器擺放后不出現差錯,,整體布置設計,實驗室建設從這些情況考慮看看:
從PCR實驗室平面布局,、通風空調系統兩個方面進行設計要點分析,,供設計同行和建設單位的相關人員參考。 PCR實驗室平面布局設計要點分析 01,、平面功能分區要點分析 根據《臨床基因擴增檢驗實驗室基本設置標準》1.1條的要求,,PCR實驗室一般由試劑儲備區、標本制備區,、擴增區,、擴增分析區4個區域組成。 PCR實驗室區域的設置并不是一成不變的,,以下幾種情況需要說明: ①如果樣本在擴增之前需要粉碎處理,,則需要增加一個區域用于樣品的粉碎; ②如果采用實時熒光PCR法,則擴增區和分析區可以合并為一個區; ③如果采用全自動化PCR分析儀,,則標本制備區,、擴增區和分析區可以合并為一個區。 以4個區域的實驗室設置進行設計要點分析,,如圖1所示,。
無菌實驗室是細菌實驗室內用于無菌操作的分隔出來的小空間,,其內部要求、消毒條件要求更嚴格,。下面介紹關于無菌實驗室規劃要求,。 無菌實驗室規劃平面布局: 1、組成:無菌實驗室由準備室,、更衣室,、緩沖室、無菌室,、和普通實驗室五部分組成,。這些房間的共同特點是要求地板和墻壁的質地光滑堅硬,儀器和設備的陳設簡潔,,便于打掃衛生,。
一、基地選擇 基地選擇必須符合當地城市規劃和環境保護的要求,,應節約用地,,不占或少占良田。 基地應滿足科學實驗工作的要求,,并應具有水源,、能源、信息交換和協作條件,,交通方便,。 基地選擇應滿足建筑用地、實驗用地,、綠化用地和環境凈化的需要,,并應留有發展用地。 基地與易燃,、易爆品生產及儲存區之間的安全距離應符合國家現行有關規范的規定,。 基地應避開噪聲、振動,、電磁干擾和其它污染源,,或采取相應的保護措施。對科學實驗工作自身產生的上述危害,,亦應采取相應的環境保護措施,,防止對周圍環境的影響。 基地應有相應的安全消防保障條件及措施,。
最近接到一個企業的案子,,比較頭大,要求設計shengwuyiyao技術支撐公共平臺,需要包含1,,分子生物學技術平臺,;2,細胞,、組織培養潔凈空間,;3,基因檢測分析平臺,;4,,免疫表型及功能檢測分析平臺;5,,重組蛋白,、抗體大分子小試制備、純化分析平臺,;6,病毒載體制備,、純化分析平臺等,。沒有做過類似的案子,無從下手,,也不知道需要設計那些功能間和具體的要求,,有沒有高手朋友做過或遇到過能給予指點一下,感激不盡,!也可以加WX:zlong322
韶關醫院檢驗科實驗室設計要素有哪些,?SICOLAB建設編輯帶您進入知識科普:檢驗科是醫院最為重要的科室之一,應設有生化、免疫,、微生物,、門診、臨床血液,、體液,、PCR等實驗室,承擔醫院臨床標本的常規檢測及臨床藥物驗證的中心實驗室檢測工作,。 2,、醫院檢驗科實驗室主要功能區間包括標本接收區、急診處理區,、體液采集區,、儀器室、生化免疫分析室,、艾滋病初篩室,、藥品配制室、PCR 實驗室、微生物室,、培養室,、潔凈室等。除了以上功能區間外還包括純水間,、清洗間,、UPS不間斷電源間、學習室,、會議室,、值班室、主任辦公室,、更衣室,、標本庫、試劑庫,、微生物培養室,、微生物標本處理室、微生物出報告室等,。 二,、醫院檢驗科實驗室設計理念及思路 1、設計理念:安全,、節能,、環保、舒適,。 2,、建設思路:當前我國實驗室建設中,大多存在建設施工重于設計的誤區,,導致實驗室建設及使用過程中出現諸如:流程不合理,、安全問題突出、水電氣布置缺失,、擴展性不足等等,。設計規
深圳實驗室設計平面布置圖哪里可以看,SICOLAB實驗室技術員在實驗室前期設想:在進行實驗室規劃設計之前,,首先要了解目標實驗室的總體規劃,,包括實驗室的性質、目的,、任務,、依據和規模,確定實驗室功能和儀器設備選型等,。其中儀器選型直接影響實驗室的布置,。 實驗室規劃設計中涉及到的內容主要有平面布置、水源、電路,、氣路,、通風。 1.平面布置圖 確定實驗室整體平面布置圖,,明確實驗室布局,。實驗室要求與辦公區域有效隔離,功能區域劃分明晰,,實驗間互不干擾,,疏散通道暢通。 2.水源 實驗室的給水遵循方便就近取用的原則,,在必要的地方設置水槽,。特別是某些需要用外接水源的儀器旁邊,必須設有水槽,,方便用水取水,。 3.電路 電路設計須考慮整體功率的大小、三相電要求,、特殊儀器穩定性的要求,。為方便操作和滿足安全管理的要求,實驗室一般要求設置獨立控制開關,。 一個正確和良好的接地系統對分析實驗室儀器正常、可靠和安全運行是非常必要的,。 4.氣路
實驗室建設是個復制系統工程,,對工作環境有嚴格要求構建。SICOLAB實驗室技術小編帶您走進醫院醫學實驗室建設標準和裝修需求: 醫學實驗室建設平面:施工裝修 地面: 1.堅實耐磨,、防水防滑,、不起塵、不積塵,; 2.使用強酸,、強堿的實驗室地面應具有耐酸、堿腐蝕的性能,; 3.用水量較多的實驗室地面應設地漏,; 墻面: 1.光潔、無眩光,、防潮,、不起塵、不積塵,; 2.需要定期清洗,、消毒或防塵要求高的實驗室地面、墻面和頂棚應做整體式防水飾面; 頂棚: 光潔,、無眩光,、不起塵、不積塵,; 通用實驗室不宜設吊頂,; 需設吊頂且無嚴格密封要求的空間,宜采用活動板塊式吊頂 醫學實驗室建設要求:采暖通風 一般規定: 不同的實驗室對溫濕度等室內環境的要求各不相同,;
我看到很多專業公司做的P2實驗室的換氣次數都在25~30次/小時左右,但規范上明明寫的是8~10次/小時,有那位大人做過的,能不能告訴我為什么?還有系統的劃分是怎么樣來劃分,小弟正在做一個P2實驗室,不知道怎么做,請各位大人賜教!
泉州臨床實驗室設計平面竣工圖,,SICOLAB實驗室技術小編帶您知曉:建設醫院臨床實驗室的具體流程醫院臨床實驗室設計、建設,、裝修,隨著科學技術的進步,,大量先進儀器和技術的采用,臨床實驗室在臨床醫學中發揮著越來越重要的作用,具體布局參考如下: 一,、無線網絡系統,。 由于機房、示教室,、中心實驗室等大開間場所難以通過有線網絡來實現布局的靈活性,,而且隨著POCT等利用無線傳輸方式與信息系統實現互聯互通設備的使用,大型的臨床實驗室更適合采用無線網絡,。在設計階段全面評估電磁環境,,在建筑設計上通過調整門窗布局、關鍵區域的干擾屏蔽,、合理的空間布局與分區設計,,結合電子過濾、糾錯技術等措施,,最大程度減少無線電發射裝置,、廣播站、設備射頻干擾,、手持無線電,、移動電話、數字PCS系統,、計算機網絡電纜等潛在干擾源對無線信號的影響,。大型實驗室還要配置專用電線管理系統和局域網絡機柜所需空間。 1.1配套支持系統,。 電力,、給排水、采光通風,、溫控,、消毒感控等配套系統的網管布局不但涉及實驗室安全,,也影響檢測結果準確性,因此醫院要盡早確定大型設備清單及可能增加的
最近有個項目,是個實驗室細胞間的凈化,,要求凈化級別10萬級,,面積只有10平米,請教各位,,凈化該如何做,,是做凈化風機盤管呢,還是做FFU呢
此平面圖為在原樓層加蓋一層,,下部柱子為構造柱,所以本層只能為T型柱了,,此層為頂層,,上部無荷載了,中間不能要柱子,,該如何布梁,?謝謝!