關于一級焊縫吐個槽,,經??吹揭恍┰O計圖,可能是粘貼復制的設計說明,,無論什么項目對接焊縫都會要求一級全熔透,,這讓施工單位苦不堪言,帶來很大困擾,。
不明白,。規范也找不到,。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。
一級焊縫超聲波探傷比例為100%,,我整不明白,這100%是指的什么,,是指構件數呢還是構件上的焊縫呢,?是指一個構件上的所有焊縫都要檢測嗎還是從所有的構件里抽取檢測點?如果是后者,,又如何抽取呢,?一個構件取幾處焊縫?求普及……
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法,。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,,確保了焊接質量,。然而,,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
我對鋼結構設計不是太熟悉,,請教高人:一個磚混結構上接一層鋼結構,7度抗震,,7.5mx7.5m柱網,其主要部位是否一定要用二級焊縫,?坡口焊是否能用部分焊透的二級焊縫,?部分焊透焊縫一般用在什么地方?
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級,。三級最低,,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查,。一級最高,,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,,原則是受拉等級高于受壓,,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要),。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,,故角焊縫為一級的話,,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級,。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A,、B,、C三種。前兩種是精制螺栓,,較少用,。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓,。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,,常用到C級普通螺栓,。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20,、M24,。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊,。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同,。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30,。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,,可不計算焊縫強度“,,1.關于此部分,哪位能解釋下,?2.另外,,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事???應該是吧?
1,、GB 50205-2020 鋼結構工程施工質量驗收標準 5.2.4 條文:
我今天買了施老的應試指南,,我知道二級不考橋梁和預應力,但二級復習要按一級的難度復習嘛,,因為二級和一級題沒有說明啊,,我懵了,還有必須還要看答題指導嘛,,他倆啥區別,,兩本加起來有3000頁啊,又懵了,,呵呵,,希望大家不吝賜教,先謝過了!
在一些每小時產水量10噸以下的系統中,二級反滲透加EDI是否是必須的,?這個問題讓我這個這個老菜鳥有點糾結,,正兒八經我也知道應該用二級,但是看過很多直接用一級反滲透的系統,,甚至某進口EDI模塊的業務也說一級沒問題,,論壇里的各位高人怎么看,?求解,?用一級反滲透到底會有什么不良后果?,?,??
現場鋼結構焊接,,有的施工單位打坡口,,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有,。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好,。謝謝,。
我是消防相關專業,第一次參加考試,,各位同胞,,你們第一次參考此考試,是選擇直接考一級,,還是先考二級,。因為二級只能本省用,一級是全國通用。糾結中,,,,,,,,,,
各位大神,,鋼結構新手,,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,,然后與梁進行連接,,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),,中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷,?如果伸出段梁是現場焊接,,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷,?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-7-29 14:01 編輯 現將張慶芳老師一級和二級真題放到一起,,個人感覺寫的還可以。這段時間沒少麻煩各位網友,??赡苷搲镉辛耍蠹也灰獓娢遗?,這可是我使勁壓縮才上傳上的,。嘿嘿。二級試題可能有些問題,,現在要上班了,,晚上再修正。嘿嘿
請教一個問題,,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料,?為什么取腹板最遠端185,,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩,。如果那樣的話,,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊,?哪里搞錯了,?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊,?2.這個焊縫是否是對接焊縫,?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?