前些天遇到這樣的一個加固工程——裝修施工中業主為了擴大門洞尺寸,誤將剪力墻內的主筋切割。上傳的圖紙正是該剪力墻的加固設計圖,,供大家討論參考,。
1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用,?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,,而一般墻就看wpj.
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?
剪力墻為什么要設置暗柱,?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么,?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點,。
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因?yàn)閭€(gè)人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”,。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻厚200,,兩段墻垂直,,一邊長1700,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,,轉角延伸300來做呢?
裝修想把廁所的門換個位置,,但是門洞寬度不夠,,設計師說可以往旁邊切割10公分的剪力墻,問了一圈親戚朋友,,都說其本沒有影響,,因為只有一點點,柱點都沒碰到,。所以我想求助問下大家,,如果動了的話影響到底多大呢? 我家7層,,一共14層,。一梯兩戶,底樓4個門洞,,4幢房子連在一起,,我家在中間的。 就是圖中畫圈圈的地方,,原來是1.1m,,現在往左切割10cm,高度約2m,。 先謝謝大家~
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,,原有梁可以刪除吧,?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么,?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢,?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢,?請指點一下吧,!謝謝!
1.框支剪力墻結構中,,梁和板是按有梁板一塊算嗎,?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,,有些圖紙說明是構架柱,,構架柱和暗柱有什么區別嗎,?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,,套異形柱的子目嗎,?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,,謝謝了,!
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,,這既增加成本費用,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!
請教各位大蝦,,1.為什么用框架就能做出來的結構,,特別是辦公樓,為什么常常要在樓梯和電梯間附近布置剪力墻,,主要目的是控制位移,?還是什么? 2.在哪些位置布置上剪力墻比較好,,布置多少,?由什么來控制? 3,,此時柱子還是用軸壓比還有基本構造配筋來控制嗎,? 疑惑多多,求各位給小弟點撥一下
根據《抗規》6.1.5條知道框架結構是不宜采用單跨的,,但問下高手框架-剪力墻能采用單跨嗎,,如果不能在規范哪里能找到呢?
如圖所示 配筋如果按著規范上給的很大(紫色的是規范給的),師傅配的比規范大很多,,我問他,,說是計算出來的,計算比規定的大很有可能,,可是我聽一個講座是,,6度7度區基本是構造配筋,也就是說計算的比構造的少,,你們怎么???還有一個問題是,,如果一張圖紙上有約束邊緣構件,,就不會有構造邊緣構件,他們兩個不可能在一張平面圖上出現對嗎,?,??(一般情況下)
框架-核心筒結構,,在核心筒上設備開有較多的孔洞,,導致核心筒上有些剪力墻高厚比在5~8之間,軸壓比怎么來控制呢,?請高手指點
本帖最后由 kkhappy1 于 2013-10-8 11:56 編輯 本人最近在做一個18層剪力墻的項目,,現在考慮基礎用樁基礎,樁基采用預應力管樁,,JCCAD中讀取了剪力墻的線荷載,,如T形的剪力墻線荷載就有兩到三個,這樣根據剪力墻形心布置,,請問現在怎么辦,,
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,,我是先在cad里把剪力墻畫好,,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了,。請問怎么把剪力墻轉入pkpm?。炕蛘呤窃趺丛賑ad里加上類似于pkpm的節點,,來控制剪力墻的長度,?
剪力墻靠板傳遞水平力 那為啥連接的梁做強了 水平剪力就變大了 ? 而且如果它靠板連接 那有沒有梁 不是應該沒什么大的區別 為啥 有梁聯通 跟沒梁聯通 位移會差很多 ?
剪力墻切割