GB50205中,前面(1)說二級焊縫探傷比例為20%(2)附錄G中又說一\二級焊縫按焊縫處數隨機抽檢3%,且不少于3處;請問二者的區別在哪里,?檢測按哪個執行?
隨著工業自動化和智能制造的快速發展,,焊接作為制造過程中關鍵的一環,,其質量直接影響到產品的性能和壽命。傳統的焊縫檢測主要依賴于人工檢查,,這不僅效率低下,,而且容易受到人為因素的影響,導致檢測結果不一致,。為了解決這些問題,,機
最近在建一鋼結構車間,類型是門型輕鋼,。結構圖上給的是焊縫高度的標注,,設計規范給的是焊腳寬度的要求。求教:是按照圖紙標注的焊縫高度檢驗,,還是按照規范要求檢驗其焊腳寬度,?
1、JTT 722-2008 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑鋼結構焊接技術規程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計,、施工及驗收規程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑鋼結構焊縫超聲波探傷
焊接常壓容器采用熔透焊,,焊縫外觀質量很好,,但仍擔心有漏點。用什么辦法可以可靠檢測?補充內容 (2013-10-27 16:31):罐體很大,,直徑10多米,,要充滿需要幾百噸水。如果只充1米高,,擔心效果不好,。因為灌高約20米,將來裝滿后壓力很大,,罐體有變形產生,,會不會有影響?現在希望能夠有儀器設備能夠檢測,。
在原有一次水管道上開口焊接,,甲方要求打壓,又不能利用原有一次水管道一起打,,要求做探傷,,一道焊口做個探傷太傷人了,請問大家有沒有好的方法,?
好久沒來了,發一個東東表示我還關心這里.
一些小資料,,平時收藏的。
1,、探傷比例的計數方法應按以下原則確定:(1)對工廠制作焊縫,,應按每條焊縫計算百分比,且探傷長度應不小于200mm,,當焊縫長度不足200mm時,,應對整條焊縫進行探傷;(2)對現場安裝焊縫,,應按同一類型,、同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,探傷長度應不小于200mm,,并應不少于1條焊縫,。=====================================================一個是按焊縫長度計算百分比,一個是按焊縫條數計算百分比,。為什么要這么區別,?難道允許現場焊的質量要求低嗎?不應該按一樣的標準要求嗎,?現場焊質量明顯沒有工廠焊好,,那么我覺得在檢測標準上更嚴格一些才對吧?
1、GB 50205-2020 鋼結構工程施工質量驗收標準 5.2.4 條文:
JBT 6061-2007 無損檢測焊縫磁粉檢測
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
起重機械鋼焊縫超聲檢測方法
這題,,柱底剪力,,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。