焊接規范參數對焊縫形狀的影響 埋弧焊焊接規范的主要參數有:焊接電流,、電孤電壓,、焊條直徑、焊接速度和工藝因素等,。另外,,焊劑類型、坡口形式,、焊接電流的種類和極性等都對不銹鋼水箱焊縫形狀有影響,。焊接電流對焊縫形狀的影響,焊接電流變化時,,對焊縫熔寬b,熔深h和加強高e的影響,,當其它參數不變時,增加焊接電流,,焊縫熔深和加強高都增加,,而熔寬則幾乎保持不變(就是增加也很少)。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,,柱底剪力,,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標,、照明密度、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,,機房面積估算、冷卻水估算等等,。希望對大家有用,。我也是新手。共同努力,!
高壓開關柜應滿足以下標準和規范: 名 稱 代 號《3~35KV交流高壓開關和控制設備》 GB3900《高壓開關柜技術條件》 JB618《戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件》 DL/T404《10~35KV戶內高壓真空斷路器訂貨技術條件》 DL403《交流高壓斷路器訂貨技術條件》 DL402《3~35KV交流金屬封閉開關設備》 GB3906《高壓開關設備通用技術條件》 GB11022《交流高壓斷路器》 GB1984《戶內發電機斷路器訂貨技術條件》 DL427《交流高壓隔離開關和接地開關》 GB1985《電壓互感器》 GB1207《電流互感器》 GB1208《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》 SD318《交流高壓電器在長期工作時的發熱》 GB763《高壓輸變電設備的絕緣配合》 GB311《電工電子產品基本環境試驗規程》 GB2421~2424《交流高壓電器動,、熱穩定試驗方法》 GB2706《電氣裝置安裝工程電氣
問題又來了,,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A,。這個保護整定電流有什么用,?具體怎么用?不太懂,。還有斷路器有3p的也有4p的,,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
如圖,,也就是說x大于as"就能保證受壓區鋼筋能夠達到屈服,,高手能不能圖解一下?
SATWE參數的意義(建研院)
潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點。因此,,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水,、工業廢水,、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A,。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好,、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,,運行效率高,。 2、IP68的高防護等級,,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵。 3,、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,設備自動啟動,,低于5cm時會自動停止,。 4、不銹鋼潛水泵,,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,,有效保護電機過熱的情況,。<
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量,。然而,,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
產品型號: TAJB106M016RNJ 商品目錄:鉭電容 精度:±20% 工作溫度:-55℃~+125℃ 額定電壓:16V 容值:10uF ESR串聯電阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片鉭系列 7箱尺寸 可用的低配置選項 簡歷范圍:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技術參數: 電容:10μF 容差:±20% 電壓-額定:16V ESR(等效串聯電阻):2.8歐姆 類型:模制 工作溫度:-55°C~125°C 安裝類型:表面貼裝 封裝/外殼:1210(3528公制)
請高手指教這些參數具體出自哪本規范?
事件起因:本人是做低壓電氣施工,,現正做一個20萬平米的住宅小區,,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,,于是報告業主,。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加,。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,,電梯電機功率為30kW,,額定電流68A,載重1150kg,,載人15個,,速度2m/S。變頻調速,。進入電梯機房,,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,,應該是進口的,,品牌不知,可以測電流電壓及功率,。接好線后開始第一次測試,,這次是兩個人進梯用正常速度下降??梢钥吹絾与娏髦挥?6A,,之后平穩后,電流22A,,功率為12.7kW,;這樣下降了五層,電流基本不變,;然后上升,,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿),。也是先下降,這時工作電流48A,,功率為28kW,,最大一相的電流為52A(有
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,,有三級。三級最低,,只要求外觀檢查和尺寸檢查,。二級要求部分作超聲波探傷檢查,。一級最高,要求全部做探傷檢查,。 2. 對焊縫等級來說,,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的,。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要),。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級,。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,,就沒有多少意義,。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,,注意條文解釋,。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B,、C三種,。前兩種是精制螺栓,較少用,。一般說的普通螺栓,,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,,常用到C級普通螺栓,。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20,、M24,。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊,。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同,。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30,。超
項目 技術要求 參比電壓 3×220/380V,,3×57.7/100V, 3×100V 電壓測量范圍 Un±30% Un 電流測量范圍 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等級 有功0.5級、1級 無功1級,、2級 工作溫度 -20℃~55℃ 極限工作溫度 -25℃~70℃ 求各位大俠解釋一下,,如參比電壓3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,,電流測量范圍互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特別是括號中的內容,!多謝,!
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些????,?我這個水池的進水是24小時不停的,,出水也是24小時不停。這個需要那些參數???
小弟,我第一次獨立建模做一棟15層框支剪力墻結構的工程,在SATWE里有幾個參數心里還是沒底..盼大蝦指點迷津--考慮活荷不利布置的層數--是否應加以考慮?全部樓層均應考慮嗎?中梁剛度增大系數--取值1.3-2之間,一般應該取多少?梁設計彎矩增大系數--一般取1.0嗎?如果考慮活荷不利布置的層數取多少?不考慮又應該取多少?盼詳答~~
各位前輩好,我剛?cè)胄小N以谑褂锰煺ㄟM行計算的時候,,出現了一個參數----處理到的相對濕度,,如上傳的圖右邊。不知道是什么意思,,究竟是什么濕度啊,,是室外的還是室內要求的呀,還是什么,!實在是搞不明白,,請教各位高人!,!請賜教,!~!,!不勝感激?。?/p>