模型里有一段250寬,,1000長的短肢剪力墻,,計算結果顯示為如圖,請問這是什么意思啊,,其中下面的1.3和5.0都是水平筋,。三、構件設計驗算信息N-WC= 74 (I= 1814 J= 1815) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 3.20 aa= 40(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.00 RLIVE= 0.70 混凝土墻-柱 短肢墻 加強區 Nu= -1289. Uc= 0.361 ( 31)M= 100. V= 59. Rmdw= 1.771 ( 1)Mx= 14
《高規》7.1.5條規定:每個獨立墻段的總高度與其截面高度之比不應小于2。即高寬比不應小于2,。這里的總高度和截面高度是什么含義,?
剪力墻結構邊緣構件配筋如圖紅色區域是什么意思?
小弟選的金屬鹵化物燈具鎮流器型號為ZJD175Z,請問上述型號中各個字母及數字是什么意思,?另外小弟今天把一250W鹵物燈泡裝在此燈具上,,莫名其妙的冒煙了,檢查發現是鎮流器燒壞了,,請問是什么原因,?謝謝各位了,!~
記得當初學校里面學習的時候,,老師講的是框架結構是剪切變形,,層間位移角最大應在最底層,剪力墻結構是彎曲變形,,那么理論上層間位移角最大應該是在最頂層,,可是我現在的模型層間位移角從下到上是小→大→小的一個趨勢,最大值在樓層中間,,這樣是不是不合理?。渴遣皇强梢岳斫鉃橹虚g出現了反彎點,?應該怎么調整呢,?
求助,,剪力墻里這是什么東西,?
剪力墻很多人應該都有所了解,一般我們買房時開發商給的平面圖上,,用黑色涂上的墻,,就表示的是剪力墻。剪力墻是為了增加高層建筑抵抗風力,、地震等水平推力的能力,,將轉角處外墻和部分內墻與柱子結合起來,采用現澆鋼筋混凝土結構的墻體,。接下來小編為大家介紹一下剪力墻的類別及基本構件,。
是由框架和剪力墻結構兩種不同的抗側力結構組成的新的受力形式,,所以它的框架不同于純框架結構中的框架,剪力墻在框剪結構中也不同于剪力墻結構中的剪力墻,。 因?,在下部樓層,剪力墻的位移較小,,它拉著框架按彎曲型曲線變形,,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,,剪力墻位移越來越大,,有外傾的趨勢,而框架則有內收的趨勢,,框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,,框架除了負擔外荷載產生的水平力外,還額外負擔了把剪力拉回來的附加水平力,,剪力墻不但不承受荷載產生的水平力,,還因為給框架一個附加水平力而承受負剪力,所以,,上部樓層即使外荷載產生的樓層剪力很小,,框架中也出現相當大的剪力,。 是小高層住宅采用較多的結構!對于框架剪力墻結構和剪力墻結構,,美國和歐盟均不用于地震區,。 框架-剪力墻結構體系是指把框架和剪力墻兩種結構共同組合在一起形成的結構體系。房屋的豎向荷載分別由框架和剪力墻共同承擔,,而水平作用主要由抗側剛度較大的剪力墻承擔,。這種結構既具有框架結構布置靈活、使用方便的特點,,又有較大的剛度和較強的抗震能力,,因而廣泛應用于高層辦公建筑和旅館建筑。
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
不是PVC套管,,工人做防水前會把它像毛毛蟲一樣扯出來
1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消,?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,,請問是不是無所謂?。?.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果,。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,,而一般墻就看wpj.
剪力墻為什么要設置暗柱,?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么,?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點,。
剪力墻厚200,,兩段墻垂直,一邊長1700,,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,,轉角延伸300來做呢?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為偄闳烁杏X在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”,。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥,?