關于鋼結構防火涂層厚度的檢測,,有兩個問題,請大俠們解答一,、規范中對梁柱的測點布置如下圖,, 測量結果要求在所選擇的位置中,分別測出6個點和8個點,,那豈不是要分別測量6*3=18和8*4=32個點的數據,,然后分別計算出平均值嗎二、薄型和超薄型的厚度用測針測量能達到測量精度嗎,,畢竟鋼尺的刻度精確度最多到0.5毫米,。涂層測厚儀的測量范圍一般又小于1250μm請大俠們指教,,謝謝
建筑鋼結構防火要求
鋼結構防火涂層主要分為:薄涂型鋼結構防火涂料與厚涂型鋼結構防火涂料。 薄涂型鋼結構防火漆 涂層厚度在3~7mm的鋼結構防火漆稱為薄涂型鋼結構防火涂料,。該類涂料受火時能膨脹發泡,,以膨脹發泡所形成的耐火隔熱層延緩鋼材的升溫,保護鋼構件,。 這類鋼結構涂料一般是用合適的乳膠聚合物作基料,,再配以阻燃劑、添加劑等組成,。對這類防火漆,,要求選用的乳液聚合物必需對鋼基材具有良好附著力、耐久性和耐水性,。常用作這類防火漆基料的乳液聚合物有苯乙烯改性的丙烯酸乳液,、聚醋酸乙烯乳液、偏氯乙烯乳液等,。對于用水性乳液作基料的防火涂料,,阻燃添加劑、顏料及填料是分散到水中的因而水實際上起分散載體的作用,,為了使粒狀的各種添加劑能更好地分散,,還加入分散劑,如常用的六偏磷酸鈉等,。該類鋼結構防火涂料在生產過程中一般都分為3步:第一步先將各種阻燃添加劑分散在水中,,然后研磨成規定細度的漿料;第二步再用基料進行配漆,;第三步在漿料中配以無機輕質材料,、增強資料等攪拌均勻。該涂料一般分為底層和面層,,其裝飾性比厚涂型好,,施工采用噴涂,一般使用在耐火極限要求不超過2h建筑鋼結構上,。
本人第一次在論壇發帖,,沒什么能和大家分享的,就把正在做的一些建筑工程的質量檢測鑒定報告傳上來和大家討論?,看看這些報告中還有哪些地方值得商榷,!
走進建材市場,大多產品都會提供出一系列的檢測報告與認證書,。但是,,對于普通的消費者而言,想要讀懂里面的一些質量指標或是專業術語實在不是一件容易的事情。更何況,,目前,,市場上有一些商家為了牟利,會采取復印,、涂改等方式使用假冒或是過期的檢測報告蒙混過關,,消費者根本無法辨別。為此,,北京建材院于近日召開新聞發布會,,對建材檢測報告進行了解讀。 在發布會上,,北京建材院介紹了假建材產品檢測報告的識別方法:1.騎縫章是否和檢驗單位名稱一致,;2.是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可,,更高一級的要有“CNAL”國家實驗室認可章,,以上均帶有國家或省級以上單位的認可編號,可以到相關政府機構網站查詢真偽?.報告編號封皮和內芯編號一致,;4.報告是否在有效期內(一般均為一年)。 同時,,北京建材院的專家還講解了怎樣讀檢測報告,。 1.瓷磚:檢測報告中以下幾項應該齊全,包括:尺寸偏差,、表面質量,、吸水率、破壞強度,、斷裂模數,,抗熱震性、抗釉裂性,、抗凍性,、耐磨性、耐污染性,。 2.涂料:內用乳膠漆的
對于鋼結構廠房,特別是帶吊車的鋼結構廠房,,按現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的規定確定,。柱間支撐 的設計耐火極限應與柱相同,樓蓋支撐的設計耐火極限應與梁相同,屋蓋支撐和系桿的設計耐火極限應與屋頂承重構件相同,。 上下柱間支撐一般采用角鋼支撐,,下柱采用角鋼組合雙片支撐,如果柱間支撐防火計算用工具箱按照 同柱子同樣的耐火極限(耐 火時間)計算,,防火層厚度超厚(幾十毫米甚至上百毫米),,實際上工程中柱間支撐不可能按計算的厚度執行,一般我個人寫 柱,、柱間支撐防火層厚度都是以主剛架計算的柱子的涂層厚度寫的,?就是不太理解為什么不按柱間支撐工具箱計算值?,?誰有什么高見,?請賜教。
本人施工的一項目剪力墻柱設計砼強度是C45,,抽芯(規格95*95圓柱)檢測后的報告顯示的強度值是67.8,、59.6、68.6,、56.5,、52.8、59.3,、52.2,、63.2、57.9,。這樣的檢測報告是否合理,、是否有說服力。
本人985本科碩士,,工程力學專業畢業,,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,,做鋼結構廠房,、特種結構的檢測加固,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,,因此也算近水樓臺了,。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,覺得可能對搞加固有利,。本人心理沒譜,,不知道加固行業究竟如何,謝謝,!
設計說明:鋼結構耐火等級二級。查規范,,耐火時間為1小時,。防火涂料的型式報告:涂刷九遍,達到厚度1.8mm,,其耐火時間為2.5小時,。那實際施工時應該涂刷幾遍?厚度應為多少,?依據是什么,?
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,,前幾天我這里有個網架工程,,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,,需要先點焊固定錐頭,但是再自動焊接完成后,,超聲波檢測,,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題,??
各位大神,請問鋼結構探傷檢測怎么算工程量的,? 1.按照鋼材噸位,?沒噸收多少錢?包干檢測,? 2.按照焊縫米數,?這個焊縫米數怎么數又快又準確?看鋼結構深化圖,?節點圖,? 3.按照鋼結構構件?算構件根數,? 求大神指點,。,。。感謝??!~~
求各位大神相助!?。,。?! 對于防火涂料檢驗報告(檢驗類別為:型式試驗,、型式認可發證檢驗、型式認可換證檢驗)一般是按防火涂料能達到的最高耐火極限進行試驗,,然后有一個對應最高耐火極限的防火涂料厚度,。而在實際工程中耐火極限不一定是采用防火涂料對應所能達到最高耐火極限,而此時對應相應耐火極限的防火涂料的厚度如何確定,,可以按比例進行確定,,這種方法是否科學?請各位大神發表見解,,最好有依據,!謝謝!
鋼結構質量檢測內容及方法
近幾年,,鋼結構得到廣泛的使用,,尤其在工業廠房中。如果這類工業廠房所使用的質量不太好的話,,對職工的生命安全將會產生危險,。隨著大家對這一問題的關注,在工業廠房交付使用前,,很多企業都會找專業的檢測單位對廠房的鋼結構進行檢測,,除了一般的結構穩定性檢測外,還需特別進行鋼結構構件強度檢測,。
建筑工地鋼結構常用的摩擦型和扭剪型高強螺栓在做終擰檢測時具體的力矩值如何計算,,例如10.9S直徑22的高強螺栓,請教高手能給個具體計算的例題并能提示下檢測過程中應當注意大事項,,謝謝了~~
關于鋼結構防火涂層厚度的檢測,有兩個問題,,請大俠們解答一,、規范中對梁柱的測點布置如下圖,, 測量結果要求在所選擇的位置中,分別測出6個點和8個點,,那豈不是要分別測量6*3=18和8*4=32個點的數據,,然后分別計算出平均值嗎二、薄型和超薄型的厚度用測針測量能達到測量精度嗎,,畢竟鋼尺的刻度精確度最多到0.5毫米,。涂層測厚儀的測量范圍一般又小于1250μm請大俠們指教,謝謝
廠房鋼結構構件的安全性等級按承載能力(包括構造和連接)項目評定,。構件的承載能力可通理許算最試膠確定,, 相對于荷救效應進行檢驗就是承載能力項目的評定。滿足構選要求是保證構件預期承載能力的前提條件,,當構造不滿足要求時,,就意味著承載能力的降低,可以直接評定安全等級,。構件的承載能力項目包括承載能力,、連接和構造三個方面,取其中最低等級作為構件的安全性等級,。鋼構件的使用性等級應按變形,、偏差、般構造 和腐蝕等項目進行評定,,并取其中最低等級作為構件的使用性等級,。承重構件的鋼材應符合建造當時鋼結構設計規范和相應產品標準的要求。如果構件的使用條件發生根本的改變,,還應符合國家現行標準規范的要求,,否則,應在確定承載能力和評級時考慮其不利影響,。如果承重構件的鋼材符合建造當年鋼結構設計規范和相應產品標準的要求時,,說明當時的材料選用和產品質量是合格的。因為考慮到經過多年的使用都沒有出現問題,,即使不符合現行標準規范的要求,但構件在使用條件沒有發生變化的情況下,,應該認為材料是可靠的,。如果構件的使用條件發生根本的改變,比如承受靜載的構件改成承受動力荷載,、保和成改成非保品燈段所承受的有
鋼結構涂層厚度檢測報告
鋼結構涂層厚度檢測報告專題,,為您提供鋼結構涂層厚度檢測報告相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構涂層厚度檢測報告 相關的專業交流討論,,更多鋼結構涂層厚度檢測報告相關內容請訪問