    我在總包施工單位,,有一個鋼結構屋頂,,面積不到200平米,,總重才105噸,,結構很簡單。明天要做探傷了,,但現在抗滑移試驗還沒做呢,,鋼結構做完也沒怎么剩下可用的鋼板,主要問題是做抗滑移試驗所用鋼板(低合金鋼)可以用普通鋼板代替嗎,?普通鋼板強度肯定沒有合金鋼好,,抗滑移試驗主要是檢測鋼材表面處理工藝,我想應該可以代換吧,。

  • 鋼結構柱腳抗剪鍵如何設置?

    本人最近在用pkpm做鋼結構課程設計,,但是不管我怎么改變參數,,畫施工圖時總提示需要設置抗剪鍵,小菜請大神幫忙,,不吝賜教!我用的是pkpm2005

  • 鋼結構檢測加固行業前景

    本人985本科碩士,,工程力學專業畢業,,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,,做鋼結構廠房,、特種結構的檢測加固,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,,因此也算近水樓臺了,。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,覺得可能對搞加固有利,。本人心理沒譜,,不知道加固行業究竟如何,謝謝,!

  • 鋼結構網架工程,,檢測問題,?

    :)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,前幾天我這里有個網架工程,,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷,。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,,需要先點焊固定錐頭,,但是再自動焊接完成后,,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,,請教怎么可以控制后這個問題,??

  • 抗剪鍵在鋼結構柱腳的應用

    在現今的鋼結構柱腳設計中,,在剪力超過柱腳與混凝土間摩擦力時設抗剪鍵,。它通常用較厚的槽鋼或工字鋼垂直焊接在柱腳底面的水平鋼板上,并埋在砼基礎內預留的抗剪槽中,,一般用微膨脹混凝土二次澆灌,。 抗剪鍵[1]的首要作用是抵抗柱底剪力,防止柱底板與基礎砼頂面之間出現滑移,。不允許錨栓抗剪,,是因錨栓與底板孔配合間隙大,起不到限制位移的作用,,故用不用抗剪鍵要看柱腳接點能不能和需不需要限制位移,。抗剪件截面選取可以

  • 關于鋼結構檢測算量的問題,!

    各位大神,請問鋼結構探傷檢測怎么算工程量的,? 1.按照鋼材噸位,?沒噸收多少錢?包干檢測,? 2.按照焊縫米數,?這個焊縫米數怎么數又快又準確?看鋼結構深化圖,?節點圖,? 3.按照鋼結構構件?算構件根數,? 求大神指點,。。,。感謝?。~

  • 鋼結構質量檢測內容及方法

    鋼結構質量檢測內容及方法

  • 關于鋼結構柱底抗剪鍵設計,!

    設計基礎的時候沒留抗剪槽,領導直接讓工地吧抗剪槽割斷了,現在現場施工了,。我發現有的柱底0.4倍的柱底軸力小于柱底剪力,,怎么辦?   沒有抗剪鍵,,會出事情?  是化工管廊的基礎?。。,?!大神幫幫忙?  心慌呀?。,。?!

  • 廠房鋼結構構件強度檢測

    近幾年,,鋼結構得到廣泛的使用,尤其在工業廠房中,。如果這類工業廠房所使用的質量不太好的話,,對職工的生命安全將會產生危險。隨著大家對這一問題的關注,,在工業廠房交付使用前,,很多企業都會找專業的檢測單位對廠房的鋼結構進行檢測,除了一般的結構穩定性檢測外,,還需特別進行鋼結構構件強度檢測。

  • 鋼結構高強螺栓的施工檢測

    建筑工地鋼結構常用的摩擦型和扭剪型高強螺栓在做終擰檢測時具體的力矩值如何計算,,例如10.9S直徑22的高強螺栓,,請教高手能給個具體計算的例題并能提示下檢測過程中應當注意大事項,謝謝了~~

  • 廠房鋼結構構件如何檢測鑒定

    廠房鋼結構構件的安全性等級按承載能力(包括構造和連接)項目評定,。構件的承載能力可通理許算最試膠確定,, 相對于荷救效應進行檢驗就是承載能力項目的評定。滿足構選要求是保證構件預期承載能力的前提條件,,當構造不滿足要求時,,就意味著承載能力的降低,可以直接評定安全等級,。構件的承載能力項目包括承載能力,、連接和構造三個方面,取其中最低等級作為構件的安全性等級,。鋼構件的使用性等級應按變形,、偏差、般構造 和腐蝕等項目進行評定,并取其中最低等級作為構件的使用性等級,。承重構件的鋼材應符合建造當時鋼結構設計規范和相應產品標準的要求,。如果構件的使用條件發生根本的改變,還應符合國家現行標準規范的要求,,否則,,應在確定承載能力和評級時考慮其不利影響。如果承重構件的鋼材符合建造當年鋼結構設計規范和相應產品標準的要求時,,說明當時的材料選用和產品質量是合格的,。因為考慮到經過多年的使用都沒有出現問題,即使不符合現行標準規范的要求,,但構件在使用條件沒有發生變化的情況下,,應該認為材料是可靠的。如果構件的使用條件發生根本的改變,,比如承受靜載的構件改成承受動力荷載,、保和成改成非保品燈段所承受的有

  • 鋼結構檢測問題請教設計

    鋼結構 探傷檢測不合格 ,請問是否能夠通過 設計計算 出變更的辦法 (符合安全使用要求) ,,定為驗收通過呢,?如果不行~~請問怎么辦

  • 鋼結構檢測相關標準,、規范

    鋼結構檢測相關標準,、規范鋼結構, 檢測,, 規范一,、設計施工標準鋼結構設計規范GB50017-2003冷彎薄壁型鋼結構技術規范GB50018-2002構筑物抗震設計規范GB50191-93高聳結構設計規范GBJ135-90工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-1995涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB8923-88鋼結構防火涂料GB14907-2002鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-2001型鋼混凝土組合結構技術規程JGJ138-2001 J130-2001網架結構設計與施工規程JGJ7-1991網架結構工程質量檢驗評定標準JGJ78-91鋼網架檢驗及驗收標準JG12-1999鋼桁架檢驗及驗收標準JG 9-1999鋼桁架質量標準JG 8-1999網殼結構技術規程JGJ61-2003 J258-2003高層民用建筑鋼結構技術規程JGJ99-1998鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程J

  • 鋼結構抗滑移系數設計要求取值

    因為我看規范上說的是計算承載力設計時的取值 設計說明的時候應該要求施工單位也達到這個設計值嗎 遇到過幾次施工單位都達不到這個表格里的要求 而且當地的檢測單位也說要求過高了 所以心里有些疑惑,。望前輩們指點,。

  • 求解鋼結構工程的檢測費用

    我們2006年在廣西有一個2000千萬的鋼結構廠房工程,約定采用98定額結算,,有些費用沒有約定得很清楚,,雙方爭執了很長時間,其中材料檢測費應該是施工方在定額造價里已經含有的,,但是構件的探傷檢測的費用又是不是也包含在定額計費里了呢,?定額書上沒有明確,沒有專項定額項目,。求大伙給個答案,,有何依據也說一下。謝謝,!

  • 關于鋼結構柱腳抗剪鍵計算的問題

    這幾天在搞鋼結構設計,,算到柱腳抗剪鍵部分,翻了很多書,發現所有的都是對這個問題一句帶過,,基本沒給個計算,,看到一本好像叫《鋼鐵企業管道支架設計規范》的書,公式7.4.2-14給出了一個計算公式:Nv=0.7fc*bv*hv(其中fc為基礎混凝土抗壓強度設計值,;bv為垂直于剪力作用方向的抗剪鍵寬度,;hv為抗剪鍵高度)問題是:1、這個計算公式里怎么跟混凝土抗壓強度設計值有關,,要說混凝土來抗壓,,那混凝土里的鋼筋怎么沒計入? 2,、按這個公式去復核pkpm里給出的計算結果(如下),,復核結果不通過?{柱腳需要設計抗剪鍵: 抗剪鍵設計剪力: V = 71.329 kN (組合號= 46 ) 抗剪鍵截面: [10 抗剪鍵長度: 100.0 mm 側面混凝土壓應力: 7.9 抗剪鍵根部設計彎矩: M = 3.566 kN.m 抗剪鍵強度設計值: f = 310.000 N/mm2, fv= 180.000 N/mm2 抗剪鍵根部應力: sgm = 89.926 N/mm2,tao= 159.

  • 求教現場鋼結構無損檢測比例

    鋼結構構件,,廠家制作時,,已進行了無損檢測,現場施工的無損檢測工作檢驗比例,,GB50205條文難以理解,,哪位大俠給指點一下,謝謝了,!

  • 鋼結構整體垂直度檢測求助

    多層鋼結構整體垂直度檢測,,要求的是主要立面的角柱和其中任一中間柱,現在想問一下,,主要立面有哪些,?如果結構在上部某一層內收,那內收的那個立面算不算主要立面,,這個內收結構如何進行垂直度檢測,?