1、JTT 722-2008 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑鋼結構焊接技術規程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計,、施工及驗收規程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑鋼結構焊縫超聲波探傷
現場鋼結構焊接,,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有,。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少,。想請教各位,,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口,。謝謝各位如果能給出規范和條文最好,。謝謝。
隨著當代建筑技術日新月異的發展,,建筑結構體系的種類不斷的朝輕質,、高強的方向發展,鋼管混凝土結構,、鋼結構在當代建筑中使用率越來越高,。尤其是在廠房建設及設備安裝中更是大量使用鋼結構。而焊接作為鋼結構的主要連接方式之一,,直接影響鋼結構的施工質量,,采用無損探傷的手段對焊縫進行質量檢驗是確保鋼結構工程質量的重要環節。 鋼結構無損探傷包括超聲檢測(UT),、射線檢測(RT),、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)和渦流檢測(ET)等五種檢測方法,。超聲波探傷儀檢測是目前應用最廣泛的探傷方法之一,。超聲波的波長很短、穿透力強,,傳播過程中遇不同介質的分界面會產生反射,、折射、繞射和波形轉換,。超聲波像光波一樣具有良好的方向性,,可以定向發射,,猶如一束手電筒燈光可以在黑暗中尋找目標一樣,能在被檢材料中發現缺陷,。超聲波探傷能探測到的最小缺陷尺寸約為波長的一半,。超聲波探傷又可分為反射法和穿透法。穿透法的靈敏度不如反射法,,因而在實際探傷中一般采用反射法來進行鋼
關于鋼結構無損探傷第三方檢測的問題,?請教大家,,有沒有相關規范或者文件對這個問題進行要求界定啊,是不是在施工過程中必須要做的???
1、探傷比例的計數方法應按以下原則確定:(1)對工廠制作焊縫,,應按每條焊縫計算百分比,,且探傷長度應不小于200mm,當焊縫長度不足200mm時,,應對整條焊縫進行探傷,;(2)對現場安裝焊縫,應按同一類型,、同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,,探傷長度應不小于200mm,并應不少于1條焊縫,。=====================================================一個是按焊縫長度計算百分比,,一個是按焊縫條數計算百分比。為什么要這么區別,?難道允許現場焊的質量要求低嗎,?不應該按一樣的標準要求嗎?現場焊質量明顯沒有工廠焊好,,那么我覺得在檢測標準上更嚴格一些才對吧,?
鋼結構無損探傷包括超聲檢測(UT)、射線檢測(RT),、磁粉檢測(MT),、滲透檢測(PT)和渦流檢測(ET)等五種檢測方法
最近遇到一個鋼結構工程,,想請教各位老師,關于鋼結構質量驗收規范50205-2001中5.2.4條之規定,,對于二級焊縫的探傷比例,,在該條注釋里說對工廠制作的焊縫,應按每條焊縫計算百分比,,對現場制作的焊縫,,應按同一類型,同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,,我想問的是對于工廠制作的二級焊縫是按每條焊縫長度的20%進行探傷,,還是按二級焊縫總條數的20%進行探傷
本人985本科碩士,工程力學專業畢業,,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,做鋼結構廠房,、特種結構的檢測加固,,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,因此也算近水樓臺了,。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,,覺得可能對搞加固有利。本人心理沒譜,,不知道加固行業究竟如何,,謝謝!
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,,前幾天我這里有個網架工程,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷,。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,需要先點焊固定錐頭,,但是再自動焊接完成后,,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題,?,?
鋼結構桿件位置安裝錯了,,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去,。因為以前沒做過,,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉,?會不會損傷原來的節點板,?
各位大神,,請問鋼結構探傷檢測怎么算工程量的? 1.按照鋼材噸位,?沒噸收多少錢?包干檢測,? 2.按照焊縫米數,?這個焊縫米數怎么數又快又準確?看鋼結構深化圖,?節點圖,? 3.按照鋼結構構件?算構件根數,? 求大神指點,。。,。感謝?。~
鋼結構質量檢測內容及方法
近幾年,,鋼結構得到廣泛的使用,,尤其在工業廠房中。如果這類工業廠房所使用的質量不太好的話,,對職工的生命安全將會產生危險,。隨著大家對這一問題的關注,在工業廠房交付使用前,,很多企業都會找專業的檢測單位對廠房的鋼結構進行檢測,,除了一般的結構穩定性檢測外,還需特別進行鋼結構構件強度檢測,。
本人平時做鋼結構比較少,,請問大家我這樣表示有問題嗎,?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大,?望不吝指教,。
鋼結構焊縫探傷檢測
鋼結構焊縫探傷檢測專題,為您提供鋼結構焊縫探傷檢測相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼結構焊縫探傷檢測 相關的專業交流討論,,更多鋼結構焊縫探傷檢測相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度