33層的住宅樓 下面4層準備用250的墻體 上面準備用200厚的墻體按照上面200厚的墻 1700的肢長就不算短肢了 但按照250的墻厚 1700的肢長算短肢了請教各位大俠 我是否底層250墻厚要布置到2100才不算短肢剪力墻 還是1700長也可以不算短肢
來源: 土 木小兵 如有侵權,,請聯系刪除 一,、當前超高層建筑的結構體系 當前超高層建筑中大多采用混合結構體系,即由外圍鋼框架或型鋼混凝土,、鋼管混凝土框架與核心筒組成,,而核心筒大多結合鋼與混凝土兩種材料的優點,以提高筒體結構抗震性能,。組
這兩天有個問題一直困擾我:一個剪力墻結構體系,,它的抗側剛度到底是什么公式計算的?高規附錄E所述的“剪切剛度”按照“在計算方向的有效截面面積”來計算,,那么跟單體建筑平面的布置無關了,?例如單體的總寬度無關?還有一個怪現象:我用SATWE算的一個簡單的剪力墻結構,,X\Y向的墻體有效面積相等,,梁高相等,但是總寬大的方向周期值反而最小,,這個是什么道理呢,?請教!!
從以下三個方面進行優化:1,、剪力墻結構體系的優缺點2、剪力墻結構體系的選擇3,、剪力墻邊緣構件配筋
一棟地上39層的超高層,,剪力墻結構體系,17層打完混凝土后第二天拆墻柱模板,,出現模板把墻體表面粘壞,,更嚴重的是有三片墻出現嚴重的裂縫,不曉得是什么原因???當時氣溫在20+℃啊。僅僅是因為拆腡鐔???qǐng)各位大神分析分析?。?/p>
L形墻肢有長短,,互為翼緣無腹板,。 長度系數見公式,零點二五莫再貶,。 參見JGJ3-2010《高層建筑混
關于短肢剪力墻的體系的概述--榮柏生
新型鋼支撐系統周轉次數高,,標準使用壽命可達7—8年左右,。一套完整的鋼支撐系統的模板加固,,不依賴于繁瑣的配件,如鐵絲,、緊固件,、木材等。剪力墻支撐的模板工序少,,減輕了工人的工作量,。 樣板房展示圖。 施工評分標準高:實測實際綜合評分指標在95%以上,,拆模后混凝土表面質量平整光亮,,能達到飾面和清水混凝土的要求,無需停止抹灰,,可節省二次抹灰的費用,。 一般費用低:新型鋼結構支撐系統用途廣泛,,適用于建筑施工、商業施工,、橋梁管道等施工,,標準化施工理論周轉次數達300次以上,成本低廉,。 施工簡便,、效率高:新型鋼支撐系統操作簡單,普通工人即可操作,,不需要專業技術人員,。 報廢周期長、殘值高:鋼鐵材料的回收應用報廢后,,廢棄物處置的殘值較高,。為響應國家關于建設項目節能、生態環境保護,、低碳減排的規定,。 拆除效果好:新型鋼結構支撐系統,形成一套牢固的模板支撐架,,不跑漿不漏漿,,不二次返工,墻體成型,,施工質量好,。 施工現場美觀、統一:無廢料堆放,,所有產品均采用鋼貨架包裝,,施工現場統一。
整體預應力裝配式板柱剪力墻體系工程實踐
圖紙簡介: 開門洞1500x2400,,開窗洞1500x2000,,開窗洞1200x200,做法及節點詳圖 投稿網友: zhaoxiao1_ 上傳時間: 2013-10-16
朱丙寅老師的《對剪力墻及相關結構體系的認識與把握》對于剪力墻結構初學者以及概念不是太清楚的朋友們,,可以看看,,學習下
高規中關于體積配箍率的定義:可計入箍筋、拉筋及符合構造要求的水平分布鋼筋,,計入的水平分布筋的體積配箍率不應大于總體積配箍率的30%,。按照這個說法,剪力墻結構的墻身水平分布筋應伸入墻柱內一定的長度了,,這個是必須的,,連接成一個整體嘛。但是伸入的長度是多少呢,?按抗震錨固長度,,還是直接拉通,,如果是暗柱,直接到暗柱另一邊留一個保護層,,翼墻或轉角墻直接神到頭不轉彎留個保護層的這種啊,,請大蝦賜教。
墻體側剛莫太大,,否則低矮延性差,。 肢長不易超八米, 結設亦當慮造價,。 <
看了很多帖子,,大部分提到墻體總高度的定義,總會扯到底部加強區的起算點去,,對于這個“墻體總高度”始終模糊不輕,。所以這里再次求智于大家:墻體總高度的定義究竟為何。無地下室時底部,,墻體總高度從基礎面起算,?從室內地面起算?從室外地面起算,?頂部,,若為平屋面,我們都知道只到屋面為止,;若為坡屋面,,且局部墻片需要升至坡屋面,那這時,,這些墻片的墻體總高度是否算至相應的坡屋面頂部標高有地下室時底部,,墻體總高度從基礎面起算?從室內地面起算,?從室外地面起算,?從頂板起算?是否有頂板嵌固與否的區別,?頂部,,同無地下室時頂部的疑問有的同志提過房屋總高度的概念,房屋總高度與墻體總高度我的理解不是同一個意義,,房屋總高度涉及到風荷載計算的問題,而墻體總高度涉及到底部出塑性鉸的問題,,兩個不能混談,。下面舉個例子:高層各個部件標高及高度,地下室底板面-5.8,,地下室頂板面-0.8,,室內正負0.0,,室外-0.3,第二層板標高,5.0,,第三層板標高為8.0,,悶頂層板標高為80.0,局部墻片升至其相應的坡屋面隨坡頂81.2
01 雙皮墻體系簡介
高層住宅樓一二層為干掛花崗巖,其主體剪力墻結構為CL結構體系(50厚現澆混凝土保護層+80厚斜插腹筋擠塑聚苯板+200厚鋼筋混凝土結構層),,現考慮后置埋板如何與剪力墻鏈接,? 初步計劃方案,將埋板敷設位置的保溫(50厚現澆混凝土保護層+80厚斜插腹筋擠塑聚苯板)切除,,安裝埋板 化學錨栓固定,, 現請教大神,還有沒有更便捷的方式去做后置埋板,,例如加長化學錨栓或其他措施,??
30層純剪力墻,墻體我計劃底部外300,內250,C30,上部外250,內200,何處變斷面合適呢?六度區,平面較規整,層高2900,純住宅.歡迎大家多提寶貴意見.
請教:配置少量剪力墻的結構,,按什么結構體系,,具體參數怎么設置,剪力墻框架部分的配筋怎么算,?還應該注意那些事項,?請教有經驗的人!
剪力墻體系
剪力墻體系專題,,為您提供剪力墻體系相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與剪力墻體系 相關的專業交流討論,更多剪力墻體系相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題