單層廠房鋼結構抗震等級應該如何劃分,?是按照抗震規范表8.1.3確定嗎,?8.1.1條指出抗震規范適用于民用鋼結構房屋,,廠房應該不能按表8.1.3確定吧,?還是按照同樣高度的混凝土結構確定抗震等級呢,?以前都是這么做的?
現場鋼結構焊接,,有的施工單位打坡口,,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有,。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好,。謝謝,。
《抗規》8.1.3條規定了鋼結構房屋的抗震等級,其中備注第2條說明“一般情況,,構件的抗震等級與結構相同,;當某個部位各構件的承載力均滿足2倍地震作用組合下的內力要求時,7~9度的構件抗震等級應允許按降低一度確定”,,現在遇到一個工程,,高度小于50米,經調整后的烈度為7度,,經計算滿足注2規定,,降低一度取6度,按表8.1.3規定“6度,,高度小于50m”是否可按照非抗震設計,?也就是整體計算時還按照2倍地震作用計算,而涉及到抗震等級的調整,,即內力調整,,節點設計(8.2.5~8.2.8條內容)等均可以按照非抗震考慮,是否合理呢,?還請各位*指教,,不勝感激。
1.鋼結構設計資質,,經??吹捷p型鋼結構甲級這樣的,那超過輕鋼甲級的鋼結構又怎么設計(輕鋼甲級有個工程適用范圍),?2.輕型鋼結構是什么意思,?有沒有具體的權威的名詞解釋?3.抗震規范中,,有說到房屋鋼結構抗震等級,,其中列舉了 框架結構,框架-支撐結構等結構體系,,那請問 日常中我們經常碰到的一些小鋼架,,小桁架結構的抗震等級怎么確定,?經常審圖的拿這些說事。比如 鋼筋混凝土框架頂上做個鋼架,,那這個抗震等級怎么確定,?是不是按照 框架結構那個高度直接確定,,是的話等級一般就是4或3級了,但主體鋼筋混凝土框架的抗震等級又不一樣,。
建筑結構幾類等級的劃分;
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,,調整后重新焊到節點板上去,。因為以前沒做過,想問一下,,原來的焊縫是怎么弄掉,?會不會損傷原來的節點板?
本人平時做鋼結構比較少,,請問大家我這樣表示有問題嗎,?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大,?望不吝指教,。
鋼材表面除銹等級的確定,是涂裝設計的主要內容,。確定等級過高,,無疑會造成人力、財力的浪費;過低會降低涂裝質量,,起不到應有的防護作用,。從除銹等級標準來看,Sa3級標準質量最高,,但它需要的條件和費用也最高,。Sa3級表面的清潔度為100%,Sa2也可達到非常徹底的除銹,,氧化皮,、銹及污物需要清除到僅有輕微的點狀及條紋狀痕跡,清潔度達95%,。Sa2級需要清除掉幾乎所有的氧化皮,、銹及污物,。最后用吸塵器、清潔干燥的壓縮空氣或干凈的刷子清理表面,,這時的表面呈灰色,。按消耗的工時計算,若以Sa2級為100,,Sa2級為130,,Sa3級則為200,。
鋼結構表面噴砂除銹處理中的等級有Sa2.5,、Sa3.0,、St3.0等,我想請問各位高人,,這個等級是如何介定的,?在日常工作中如何檢查是否達到所要求的等級?請各位指點,,謝謝,!
各位老大,我最近對鋼結構的框架有一點疑問,,誰能告訴我鋼結構框架工程中框架抗震等級是幾類,?我問過一些人,一直感覺鋼結構的框架應該沒有抗震等級的概念,,但又不是非抗震,,因為它在很多8度區要抗震,那么,,我應該怎么考慮這個問題?。空埜魑焕洗蠼o個建議,,或給個規范說明也行,!拜托啊
規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致,?如果我這么理解不正確請高手指教,,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明,。
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的,?1.5和板厚t怎么換算來的啊,?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
1,、一般情況下,, 鋼結構廠房的耐火等級取二級,柱的耐火極限要求2.5小時,,假設取防火涂料做保護層,,要40mm厚,都說這個很難做,。請問各位高手是怎么做鋼結構的防火的,?2、《建筑設計防火規范》3.2.3條,,一二級耐火等級的單層廠房(倉庫)的柱,,其耐火極限可按本規范表3.2.1的規定降低0.5h.問題:二級降低了0.5h,不是三級了嗎,,那怎么還是一二級耐火等級,?感覺有點不清楚。3,、3.2.4條,,下列二級耐火等級建筑的梁柱可采用無防火保護的金屬構件問題:既然無防火保護,鋼結構耐火極限都0.25h,那耐火等級怎么能達到二級,?求高手解答,!不勝感激。
請問這個鋼結構焊縫表示的是什么意思,?
圖紙簡介: 該圖紙為某鋼結構各種焊縫大樣節點詳圖匯總,,圖紙包括:手工電弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸,埋弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸,。 投稿網友: liuzekun 上傳時間: 2014-05-22
防火涂料涂裝前,,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物,。 防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行,。施工時,對不需要進行防火保護的墻面,、門窗,、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。 本產品適宜用刷涂方法進行涂裝,。在涂裝前,,應將涂料攪拌均勻,如涂料過稠時可適量加水,稀釋到宜涂刷,、不流淌即可,。第一遍的刷涂厚度以能遮蓋住基層為宜,一般不超過0.5mm,。 在前一遍涂層實干后方可進行下一遍涂裝,。從第二遍起可適當增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌為宜,。 最后一遍實干后,,用砂紙將涂層上的刷痕打磨掉,能更好地體現出裝飾效果,。 本產品也可用噴涂方法進行涂裝,,涂裝步驟于刷涂方法基本一致。 注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,,環境溫度宜保持在5~45℃,,相對濕度不宜大于90%,空氣應流通,。 當構件表面有結露時,不宜施工,。 施工過程中,,要根據耐火極限隨時注意測量涂層的厚度。 本產品系水性防火涂料,,因此涂層無論在施工過程中還是在施工完畢后均應處于室內或避雨棚內,,以避免雨淋。 結構防火涂料參考用量 1.2
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處