電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流,?還是0.25額定電流,? 先謝謝了
各位朋友,,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5,、150/5,、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
零序電流互感器是什么選的,?需要確家那些技術參數,?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異,?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇,?
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的,?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
有點迷惑,,請教各位,零序電流互感器該接哪里,,如圖1,、2、3位置,,該接哪
我見過電流互感器測量級有兩個,,變比分別為600/5,,800/5,應該接哪個,?保護級變比是800/5,。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,,變比分別是200/5,,600/5,應該接哪個,?
請教一個關于電流互感器選擇的問題,。高壓用電流互感器,但是變壓器的額定電流都比互感器的一次電流大20A左右,,請問這對保護的動作值有多大的影響,。
如圖,,其中的數字2和3代表什么,?
我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數,。這里有點不理解,,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流,??墒巧a(chǎn)的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事,?電流互感器是進出線間隔上的,。還有300-600是怎么回事?
有一商場,,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎,?(不考慮電表及互感器壽命的問題),,如不準確是多計還是少計?
大哥們,這里為什么要用兩組電流互感器呢小弟先謝謝你了
請問下電流互感器的變比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,,有沒有60/5等的變比,,誰有全部變比的資料發一份上來嘛,[email protected],謝謝,!