設計說明 1,、設計保護對象為電信機房,,設計
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,,絕對壓力5.7,,這樣對不對?
七氟丙烷在電信中的應用
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1,、為什么規定這條,目的是什么,? 2,、如果不滿足這條,對計算有什么影響,,會有什么后果,? 謝謝請教高手
兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎,?有知道的朋友指點一下,。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
七氟丙烷管材管件檢測報告
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習,、提高,!
考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,,按公式需要算凈空,,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準,?
問題:開閉所,、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張,、織物等固體表面火災,,宜采用20min;2 通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min;3 其它固體表面火災,,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,不應小于1 min,。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,,大家都是如何取值的呢,?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房,、UPS機房,、安防監控、操作中心,、網絡機房,、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖,。
七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的,。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎,?[email protected]
上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了,。
某工程七氟丙烷設備采購技術規格書
我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱?
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次,! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:
懸掛式七氟丙烷價格
懸掛式七氟丙烷價格專題,,為您提供懸掛式七氟丙烷價格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與懸掛式七氟丙烷價格 相關的專業交流討論,,更多懸掛式七氟丙烷價格相關內容請訪問