七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
七氟丙烷滅火設計用量或惰化設計用量計算工具給定防護區的容積,、濃度,,即可換算出七氟丙烷滅火設計用量,。
七氟丙烷在電信中的應用
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1,、為什么規定這條,,目的是什么? 2、如果不滿足這條,,對計算有什么影響,,會有什么后果? 謝謝請教高手
兄弟姐妹們,,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎,?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義,? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,,這樣對不對,?
自己寫的小計算程序依據《氣體滅火系統設計規范》(GB50370-2005)規范主要是計算七氟丙烷滅火系統的設計用量、泄壓面積,。希望對各位設計師有小小的幫助,!
七氟丙烷管材管件檢測報告
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,,如何向建筑提條件呢,?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎,?[email protected]
上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,,小弟這廂有禮了。
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱?
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
某工程七氟丙烷設備采購技術規格書
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會,! 望大家共同學習,、提高!
考試中的一道案例題,,求七氟丙烷的設計量,,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,,請問以哪個為準?
問題:開閉所、開閉站,、變電所,、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材,、紙張、織物等固體表面火災,,宜采用20min,;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min,;3 其它固體表面火災,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重,。所以應比5min大,,大家都是如何取值的呢?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房,、UPS機房、安防監控,、操作中心,、網絡機房、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖,。
最近手頭有一七氟丙烷消防設計項目,系統防火區域有吊頂和底部電纜層,,氣體管路布置為非均衡系統,,請教以下問題:1 氣瓶內剩余量一般怎么取,?2 管道內剩余量怎么?。? 管道阻力計算怎么做,?按照標準規定,,可根據管道流量進行計算,但是管道流量是指管道實際流量還是管道設計流量,?如果是實際流量,,那么管道實際流量怎么確定?4 對于非均衡管網,,是只需要計算最不利點噴頭的壓力還是所有噴頭壓力都要計算?在本項目中我方只承擔設計任務,,如有設備廠家對上述情況比較了解,,也可與我方聯系,聯系方式:[email protected],,廣東省內
七氟丙烷藥劑用量
七氟丙烷藥劑用量專題,,為您提供七氟丙烷藥劑用量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷藥劑用量 相關的專業交流討論,,更多七氟丙烷藥劑用量相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題