  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級,?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,,絕對壓力5.7,,這樣對不對,?

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 請教七氟丙烷滅火設計中的凈空問題

    考試中的一道案例題,,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準,?

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所,、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張,、織物等固體表面火災,,宜采用20min;2 通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min;3 其它固體表面火災,,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,不應小于1 min,。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,,大家都是如何取值的呢,?

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的,?

    我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱?

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房,、UPS機房、安防監控,、操作中心,、網絡機房、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖,。

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了,。

    上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了,。

  • 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙

    圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次,! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:

  • 外貯壓式七氟丙烷滅火系統由哪些優點?

    1,、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,最遠輸送可達220m,,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2,、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,最大充裝密度為1249kg/m3,,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3、輸送管路管徑相對較小,,可減少管道投資; 4,、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5,、噴嘴入口壓力較高,,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,,能更加迅速滅火,,提高滅火效率,。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業,。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統,、

  • 怎樣計算七氟丙烷柜式滅火裝置的管網安裝清單,?

    我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置,。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,,由于我對這方面也不是很明白,,我想向各位前輩請教。 天花,、地板的管件清單與工程量要算,,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的,??化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點