七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置,。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,,由于我對這方面也不是很明白,,我想向各位前輩請教。 天花,、地板的管件清單與工程量要算,,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,,絕對壓力5.7,,這樣對不對?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖,。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
winccflexible2008說明書
利思電氣-ACTSine-M有源電力濾波裝置-說明書
南自PSL621UT線路保護裝置說明書
PSM-690U系列裝置說明書
脫硫裝置設計工藝說明書
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
金智科技低壓電動機微機保護使用說明書
探索者說明書~~~~~~~~~~~~~~~~~
考試中的一道案例題,,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準,?
問題:開閉所,、開閉站,、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少,?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張,、織物等固體表面火災,,宜采用20min;2 通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min;3 其它固體表面火災,,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,不應小于1 min,。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,,大家都是如何取值的呢,?
我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱,?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房,、UPS機房,、安防監控、操作中心,、網絡機房,、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖,。
上海項目,,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎,?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了,。
七氟丙烷滅火裝置說明書
七氟丙烷滅火裝置說明書專題,,為您提供七氟丙烷滅火裝置說明書相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷滅火裝置說明書 相關的專業交流討論,,更多七氟丙烷滅火裝置說明書相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題