圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次,! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
設備安裝圖片
圖紙簡介: 隧道,、市政工程獨立變電所氣體滅火圖紙,,七氟丙烷氣體滅火系統,其中圖紙主要包含變電所氣體滅火報警平面布置圖,,火災自動報警系統示意圖,,七氟丙烷無管網滅火系統動作控制流程圖,七氟丙烷無管網滅火系統設計說明 投稿網友: aodong0532 上傳時間:
本帖最后由 yang_maohua 于 2014-8-15 15:24 編輯 在氣溫為0攝氏度時,,對氣體滅火計算做了一個計算表格,。表格里面附了一些關鍵的規范截圖在首行簡化了一下氣體滅火的計算公式,。首次發貼,難免有不足,,歡迎大家討論,。
有個綜合樓,,地上四層,,地下一層,。高壓配電室放在地下室,消防局的意見是作個氣體滅火系統或水噴霧,,于是我給設計了無管網的二氧化碳滅火系統,。后來甲方嫌二氧化碳系統所需罐比較多,造價高,。想改用七氟丙烷,。請問,七氟丙烷是什么類型的滅火劑,,可以代替二氧化碳系統嗎,? 還有,那個高壓配電室有接近100個平方,,做無管網是否夠用,。還有個根本的問題,這個配電室需要氣體或水噴霧系統嗎,?我在規范上沒找到明確規定,,放個推車或手提式滅火器不行嗎?各位指教,,謝謝,。
圖紙簡介: 這是某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,,設備清單及圖例,,氣體滅火管網平面圖,氣體滅火管網系統圖,。 投稿網友: lbzkf 上傳時間: 2014-07-25 <
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,,圖紙內容包括:設計說明、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖,、氣體滅火系統圖及技術參數表,、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖,。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
圖紙簡介: 這是某單位二層磚混結構七氟丙烷氣體滅火設計圖,,圖紙包括: 地上一層至二層平面圖,七氟丙烷氣體滅火系統圖。 投稿網友: yanan.lee 上傳時間: 2014-08-06
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,,可供參考,。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
圖紙簡介: 這是某單元樓頂層七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,,八層氣體滅火平面圖,,十層氣體滅火平面圖,氣體滅火系統圖,。 投稿網友: maofeilong 上傳時間: 2014-07-11
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房,。我看了規范,,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚,。請教各位師哥師姐,,這個系統應該怎么計算?謝謝,!
外貯壓式七氟丙烷氣體滅火系統 是把七氟丙烷滅火劑和動力氣體分別貯存在不同的容器內,,在噴放滅火劑時把動力氣體注入滅火劑儲瓶,使滅火劑儲瓶內氣壓迅速升高并推動滅火劑向管網快速輸送實施滅火的一種氣體滅火系統,。
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,,雖然圖紙數量不多但是很有價值,。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
我在一家專業生產七氟丙烷氣體滅火設備的公司上班,,就相關產品也是有比較深的了解,如果有相關的疑惑,,可關注我發私信,,看到就回復你。 ---------------------------------偶爾混跡論壇的分割線------------------------------------ 如若剛好有電氣項目需要安裝我們的產品,,不用猶豫,,直接往我郵箱[email protected]里發清單或者圖紙,,我會做好報價發給你。多余的話不說了,,我喜歡用事實證明,。 - --------------------------------------謝謝關注!---------------------------------------
一,、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求,。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行,;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統,、不同電壓等級,、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,,不能共行,。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號,。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量),。3. 探測器,、模塊
圖紙簡介: 3000余平米數據中心氣滅圖紙,實際工程案例,,功能房間包括:數據中心UPS室,、電池室、帶庫,、網絡機房,、生產機房、存儲機房及總部災備機房區域氣體滅火系統設計,。 投稿網友: cxjun88 上傳時間: 2014-04-18
七氟丙烷氣體滅火劑
七氟丙烷氣體滅火劑專題,,為您提供七氟丙烷氣體滅火劑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷氣體滅火劑 相關的專業交流討論,,更多七氟丙烷氣體滅火劑相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題