一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1,、氣體儲瓶的安裝 2,、管網安裝 3,、噴嘴和組件安裝 4,、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6,、輔助設備的安裝 7,、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1,、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,,還要注意與其他工種的配合,。施工過程中,有設備,、電氣,、通風、儀表,、土建等專業同時施工,,因此必要時要預先安排好
江西建豪消防 (400-079-4619)帶我們一起了解氣溶膠滅火系統: 1、固體微粒氣溶膠滅火劑-
近年來,,“氣溶膠”滅火劑在國內被迅速推廣,,幾乎所有的生產廠家都將之喻為“鹵代烷”滅火劑的最佳替代物,并且在國家規范中要求使用清潔滅火劑的場所大力推崇,。由于沒有相關的國家規范,,設計、安裝一般都是依照廠標及地方標準進行,。其適應場所及應用范圍在國內一直都有較多爭議,,本文就此作一些討論。 一,、概述 60年代的前蘇聯曾使用煙霧型滅火劑撲救地下火災,。80年代末,俄羅斯,、美國等開始大量研究此類滅火劑,,并應用于一些無
概況 1989年我國加入《保護臭氧層維也納公約》,1991年6月正式加入《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書(修訂本)》國際條約,。1994年公安部發出了《關于在非必要場所停止再配置鹵代烷滅火器的通知》[1],。1996年公安部頒布了《鹵代烷替代品推廣應用的規定》。世界各國的科技人員在積極研究鹵代烷的替代品,。EBM氣溶膠是一種新型滅火劑,。它具有無毒、無腐蝕,、無污染,、不損耗大氣臭氧層和快速高效,、全方位全自動滅火、設計安裝維護簡便易行,、造價低等特點,,是適合我國國情的一種較理想的鹵代烷滅火劑替代品。 1 EBM氣溶膠滅火系統 1.1 EBM氣溶膠滅火劑的組成 EBM氣溶膠滅火劑由金屬氧化物(K2
可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414258&topID=230483382
地埋管換熱系統施工方案資料簡介(地埋管換熱系統施工方案) 地埋管換熱系統施工方案
哪位大神能給小弟奉上一份(ig541氣體滅火系統施工方案),,包含氣體滅火系統及報警系統,比較完整的方案,,在線等,,急用,謝謝大家,!
一,、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》,、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求,。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈,。(2).不同系統,、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,,不能共行,。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號,。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量),。3. 探測器,、模塊
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享
泡沫滅火系統施工、驗收記錄
一,、編制依據 1,、本工程施工圖紙; 2、我國現行的施工驗收規范和操作規程,;
本工程內容包括:對原有供配電設備及線路的拆除,、168米電纜橋架的安裝、9臺低壓配電柜(一臺變頻器柜)和2臺PLC柜的安裝,、1986米電纜保護管的敷設,、20根動力電纜(1738米)和83根控制電纜(4560米)的敷設、線路的接線及配合廠家調試,。在施工時一定要協同配合,、嚴格把關,調試時以PLC為中心,,兼顧各單體調試。
目 錄一 設計方案二,、保溫層結構設計三,、施工程序四、質量標準五,、成品保護措施六,、他注意事項[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 10:04 編輯 ]
大家互相學習下
本工程綜合樓區域有SMW工法樁、深層攪拌樁,、高壓旋噴樁,、鉆孔灌注樁這四種樁型。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎,?請各位大神不吝賜教。
rt,;我們這邊的配電間和發電機房都是用熱氣溶膠預制氣體滅火系統,,但是現在關于這個系統設置的規范不是很全,比如熱氣溶膠預制滅火系統的滅火設計密度不應小于滅火密度的1.3倍,,本人或許粗心,,沒有找到熱氣溶膠預制滅火系統的滅火密度表在哪里,還有泄壓口設置規范上也沒有明確,,百度有的說要,,有的說不要,這個資料那個水友知道啊,,大家幫幫忙?/p>
近幾年來,,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用,。自動噴水滅火系統具有安全可靠,、經濟適用、滅火成功率高等優點,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施,。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法,。在此進行總結,,僅供各位同行參考。1,、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1,、施工工序
接地系統施工方案怎么編寫呢?有沒有模板,,本篇文章可以作為一個接地系統模板,。
本帖最后由 筑城 于 2014-8-28 22:53 編輯 內容簡介:本工程(AX廠房)電氣系統主要包括照明、風機和防雷接地系統,。在AX廠房配電間內有一380V交流主配電盤(OLKN003TB),,AX廠房內所有電氣設備均從該配電盤內引電源。在此主配電盤下端又分兩級分配電箱,,其中AX廠房內所有燈具電源分由四個分配電箱控制,,屋頂風機電源分由二個分配電箱控制,空調機和電動百葉窗電源分由一個分配電箱控制,。防雷接地系統則由女兒墻避雷帶,、鋼筋引下線和室外接地極組成,室內各金屬管道和構件以及各種電氣設備之間的接地都通過等電位接地母排連接在一起,,和防雷接地系統共用一組接地極,。因該廠房為危險品存放倉庫,故除配電間外所有房間電氣安裝都有防爆要求,。文件格式:Word文件大?。?7kB
氣溶膠滅火系統施工方案