有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制,?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱,?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,,計算機房、UPS機房,、安防監控,、操作中心、網絡機房,、檔案室,。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
1,、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,,最遠輸送可達220m,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2,、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3,、輸送管路管徑相對較小,,可減少管道投資; 4、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5,、噴嘴入口壓力較高,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,,能更加迅速滅火,提高滅火效率,。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,,國家級高新技術企業。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統,、
設備安裝圖片
個人的學習體會,,供同行們參考!
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,,圖紙內容包含平面設計,,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值,。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,,在票據庫,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室,。圖紙包含設計說明,、平面布置、系統圖,。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10
一個四層辦公樓,,做了自噴系統,一層有個檔案室,,面積170平米,,甲方不讓做自噴,請問能做七氟丙烷滅火系統嗎,,檔案室一面全是落地窗,,能抗壓嗎,或者還有什么比較好的滅火方式,,還不會污染檔案室里面的東西的
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
一,、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》,、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求,。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行,;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統,、不同電壓等級,、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行,。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號,。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量),。3. 探測器,、模塊
三氟甲烷滅火系統與七氟丙烷滅火系統的對比三氟甲烷氣體滅火系統是以三氟甲烷為滅火劑的自動滅火系統,一般分有管網和無管網系統,。三氟甲烷(HFC-23)是一種無色無味的氣體,,是公安部推薦使用的五大哈龍替醇術產品之一,為潔凈的氣體化學滅火劑,,不含溴,、氟元素,對大氣臭氧層無破壞(即OPP=0),,是一種優秀的哈龍替?。三氟甲烷滅火劑,它能在火焰的高溫中分解生成活性游離基,,這些游離基參與物質燃燒過程中的化學反應,,清除和吸收維持燃燒所必須的活性基因H及OH等,并生成穩定的分子,,從而使燃燒衰減,,終止燃燒鏈,因此三氟甲烷氣體滅火系統可以用來撲滅固體表面火災,、可燃液體火災,、可燃氣體火災和電氣火災。三氟甲烷不導電,,絕緣性好,,特別是用來撲滅通訊機房、電氣設備,、磁帶和資料保護這些火災更為有利,。三氟甲烷氣體是高效、無毒滅火劑,,NOAEL值(指當空間物質達到該值時人體可能會導致的毒害,,其值越大越安全)>500%,,遠遠超過其12.4%的滅火濃度,是哈龍替捶中最安饶滅火?。最適合用在有人工作場所和人員密集場所,。相對于七氟丙烷NOAEL值>9%的濃度,三氟甲烷的NOAEL值
有個綜合樓,地上四層,,地下一層,。高壓配電室放在地下室,消防局的意見是作個氣體滅火系統或水噴霧,,于是我給設計了無管網的二氧化碳滅火系統,。后來甲方嫌二氧化碳系統所需罐比較多,造價高,。想改用七氟丙烷,。請問,七氟丙烷是什么類型的滅火劑,,可以代替二氧化碳系統嗎,? 還有,那個高壓配電室有接近100個平方,,做無管網是否夠用,。還有個根本的問題,這個配電室需要氣體或水噴霧系統嗎,?我在規范上沒找到明確規定,,放個推車或手提式滅火器不行嗎?各位指教,,謝謝,。
圖紙簡介: 氣體滅火,,配電間七氟丙烷自動滅火系統,平面圖及系統圖 投稿網友: m530068968 上傳時間: 2013-08-20 圖
圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室,、電源室,、通信電源/電池室。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能,。設計原理:本系統具有自動、手動及機械應急操作三種啟動方式,。圖紙內包含:設計說明,,平面布置圖,,管網系統圖,管網布置平面布置圖,,報警系統布置平面布置圖,,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,火災自動報警系統設計說明,。 投稿網友: