一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1,、氣體儲瓶的安裝 2,、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4,、報警和弱電控制的安裝 5,、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7,、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1,、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝,。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合,。施工過程中,,有設備、電氣,、通風,、儀表、土建等專業同時施工,,因此必要時要預先安排好
哪位大神能給小弟奉上一份(ig541氣體滅火系統施工方案),,包含氣體滅火系統及報警系統,比較完整的方案,,在線等,,急用,謝謝大家,!
一,、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》,、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求,。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈,。(2).不同系統,、不同電壓等級,、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行,。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設,。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號,。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量),。3. 探測器,、模塊
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
鍋爐房內的無管網氣體滅火系統
圖紙簡介: 三氟甲烷氣體滅火系統施工圖,含說明,、平面圖,、系統圖。 投稿網友: renran2010 上傳時間: 2013-07-23 圖
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 編輯 簡要說明:該工程位于首都國際機場東側,,總建筑面積約33.7 萬平方米,,地下一層、地上四層現澆混凝土框架結構,,三層為鋼屋架結構,。消防報警系統分為一個主控室,二個分控室,,各種探測器約9131 個,,模塊箱分為:標準箱130 個,非標準箱63 個,,各種模塊約3089 個,,中斷器1006 個,氣體滅火系統有1301 系統和低壓CO2 系統,。1301 滅火系統有鋼瓶組76 組,,低壓CO2 滅火系統有低壓罐6 個,藥劑噴嘴有352 個,。本工程含1301 氣體滅火系統,、低壓CO2 滅火系統管網敷設、設備安裝,,報警,、聯動系統穿線。文件格式:PDF文件大?。?13 kB
氣體滅火系統施工及驗收規范(含條文[ 本帖最后由 lijiang7953 于 2011-1-17 11:01 編輯 ]
氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,,但根據檔案館設計規范,,這些庫房的內外墻都是防火墻,,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,,請各位大蝦給個建議,。
現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,,高6m,,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,,感覺用量太大了,,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,,先謝了,!
氣體滅火系統的應用與選型
氣體滅火系統的維護保養 1、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻,;各種報警信號和安全標志應清潔,、齊全并醒目易見;采光照明和事故照明應完好,。(2) 檢查煙感,、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵,、漆等),,以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞,。 2,、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,,必須予以重新灌裝或替換,。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源,、指示燈的可靠程度檢查,;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4,、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,,檢查其動作是否靈活,。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,檢查自動控制,、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性,。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性。(5) 檢
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
氣體滅火系統施工及驗收規范 50263-97
氣體滅火系統防護區滅火設計用量或惰化設計用量W的計算公式:對于七氟丙烷滅火系統來說,,W=K*(V/S)*(C1/100-C1),;對于IG541混合氣體滅火系統來說,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1),。式中的 K──海拔高度修正系數. V──防護區凈容積(m3) S──滅火劑過熱蒸氣在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積(m3/kg) C1──滅火設計濃度或惰化設計濃度(%) 公式中的參數應對照規范取用,,注意兩個式子的區別!
以下新聞是由川消消防提供 cx119.com 1,、概述IG541滅火系統是近年來發展起來的一種新型氣體滅火系統,,是比較理想的哈龍滅火系統替代品之一,。<
無管網氣體滅火系統施工方案
無管網氣體滅火系統施工方案專題,,為您提供無管網氣體滅火系統施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無管網氣體滅火系統施工方案 相關的專業交流討論,,更多無管網氣體滅火系統施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題