七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
設備安裝圖片
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,,氣體滅火系統圖,,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,,可供參考,。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,,圖紙內容包括:設計說明,、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖,、氣體滅火系統圖及技術參數表,、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖,。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
長途通信樞紐樓七氟丙烷氣體滅火系統設計
氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,,但根據檔案館設計規范,,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,,如何設置泄壓口,,請各位大蝦給個建議。
現在手上有一IT機房,,長2.3m,寬2.5 m,,高6m,采用co2氣體滅火,,計算完居然需要2個70L的氣瓶,,感覺用量太大了,附上計算過程,,有哪位高人幫我指點下,,先謝了!
氣體滅火系統的應用與選型
氣體滅火系統的維護保養 1,、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻,;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見,;采光照明和事故照明應完好,。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵,、漆等),,以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞,。 2,、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,,必須予以重新灌裝或替換,。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源,、指示燈的可靠程度檢查,;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4,、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,,檢查其動作是否靈活,。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,,檢查自動控制,、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性,。(5) 檢
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房,。我看了規范,,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚,。請教各位師哥師姐,,這個系統應該怎么計算?謝謝,!
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,,雖然圖紙數量不多但是很有價值,。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
一,、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》,、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求,。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈,。(2).不同系統,、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設,。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號,。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接,;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量),。3. 探測器、模塊
氣體滅火系統防護區滅火設計用量或惰化設計用量W的計算公式:對于七氟丙烷滅火系統來說,,W=K*(V/S)*(C1/100-C1),;對于IG541混合氣體滅火系統來說,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1),。式中的 K──海拔高度修正系數. V──防護區凈容積(m3) S──滅火劑過熱蒸氣在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積(m3/kg) C1──滅火設計濃度或惰化設計濃度(%) 公式中的參數應對照規范取用,,注意兩個式子的區別!
以下新聞是由川消消防提供 cx119.com 1,、概述IG541滅火系統是近年來發展起來的一種新型氣體滅火系統,,是比較理想的哈龍滅火系統替代品之一。<
前言 氣體滅火在我國始于80年代,,盛于90年代,,新型滅火方式和滅火劑在應用過程中經歷了許多變化,在火險隱患,、火災撲救,、環境保護、經濟實用等諸多因素中選擇一種滿意的消防設防方案,,常常十分復雜,。本文就此作一些討論,僅供同仁參考,。 上世紀八九十年代在圖書,、博物、檔案等館舍內建成的氣體消防系統,,采用的滅火劑大多是哈龍1301,。當時,,人們認為哈龍1301是適合各種不同類型火災的最佳的火焰抑制劑。但是,,由于其對環境的影響,,對大氣臭氧層的破壞,不同程度造成全球變暖,,1993年在加拿大出臺了《蒙特利爾協定》,,限制生產破壞臭氧層的物質,并規定到2005年全球禁止使用?,F(xiàn)在哈龍的替代物多種多樣,,本文僅討論CO2、FM-200,、氣溶膠,、煙烙盡IG541等四種替代產品。 一,、環保 評定一種滅火劑的環境指標一般有三項:
七佛丙烷氣體滅火系統
七佛丙烷氣體滅火系統專題,,為您提供七佛丙烷氣體滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七佛丙烷氣體滅火系統 相關的專業交流討論,,更多七佛丙烷氣體滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題