  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 對《氣體滅火系統設計規范》疑惑

    《氣體滅火系統設計規范》的7頁3.2.1下的注寫到“除電纜隧道(夾層,、井)及自備發電機房外,K型和其他型熱氣溶膠預制滅火系統不得用于其它電氣火災”,我的理解是,,熱氣溶膠預制滅火系統只能用于纜隧道(夾層、井)及自備發電機房的電氣滅火,。 在該規范17頁提到在通信機房,、電子計算機房等防護區的熱氣溶膠的滅火設計濃度以及滅火浸漬時間的規定,那意思是也熱氣溶膠可以用于除電纜隧道(夾層,、井)及自備發電機房外的其他電氣火災,?<

  • 急求《氣體滅火系統設計規范》

    求。,。,。。,。,。。,。,。如有相關資料的?;蛳?yún)⒓哟舜螝怏w滅火投標的單位請發郵件或致電0857-8331310 龍敏處長畢節學院

  • 氣體滅火系統施工及驗收規范(含條文

    氣體滅火系統施工及驗收規范(含條文[ 本帖最后由 lijiang7953 于 2011-1-17 11:01 編輯 ]

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,,但根據檔案館設計規范,,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,,如何設置泄壓口,,請各位大蝦給個建議。

  • 火探管式自動探火滅火系統

    火探(FIREDETECT)管式自動探火滅火裝置是消防行業的一個創新發明,。它是一個簡單,、低成本且高度可靠的獨立自動滅火系統,它不依靠任何電源,,只需用自身的儲壓便可進行操作,。該系統主要被設計在類似于電氣控制箱,機械房等密閉的空間,,自動把燃火撲滅,。 火探系統是由一根與其連接在一起經充壓的火探管進行探火,并將滅火介質通過火探管本身(直接系統)或噴嘴(間接系統)釋放到被保護區域?;鹛焦苁歉呖萍碱I(lǐng)域開發的新品種,。它集長時間抗漏,柔韌性及有效的感溫性于一體,。 火探可安裝于各種電氣箱/控制箱/配電,、通訊設備、計算機房,、重型機械,、銀行設備、煤氣,、易燃品倉庫/儲油庫,、軍用設備、汽車等內,。適應于發電廠,、石油化工、制藥廠,、廚房(酒樓,,餐館)、鋼鐵廠,、軍用設備,、鐵路、地鐵等行業,。 火探系統是由瓶,、瓶頭閥及能釋放滅火劑的火探管組成。將火探管置于靠近或在火源最可能發生處的上方,,同時,,依靠沿火探管的諸多探測點(線型)進行探測。一旦著火時,,火探管在受熱溫度最高處被軟化并爆破,,將滅火劑準確的撲向火源。 火探系統的優點 火探裝置可瞬間有效地撲滅火?,彌補以上種種缺陷并且還具有以下優點:

  • 氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,,長2.3m,寬2.5 m,高6m,,采用co2氣體滅火,,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,,附上計算過程,,有哪位高人幫我指點下,,先謝了!

  • 氣體滅火系統的維護保養

    氣體滅火系統的維護保養 1,、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻,;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見,;采光照明和事故照明應完好,。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔,、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵,、漆等),以保證其靈敏度,;檢查噴嘴孔口應無堵塞。 2,、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,,若低于允許值極限位置以下,必須予以重新灌裝或替換,。 3,、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源、指示燈的可靠程度檢查,;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常,。 4、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,,端子有否松動或脫落,。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,檢查其動作是否靈活,。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,,用模擬試驗方法,檢查自動控制,、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性,。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性。(5) 檢

  • 2013版本細水霧滅火系統技術規范

    最新GB 50898-2013_細水霧滅火系統技術規范,,內容詳細豐富,,可供網友參考下載。1 總則1.0.1 為合理設計細水霧滅火系統,,保證其施工質量,,規范其驗收和維護管理,減少火災危害,,保護人身和財產安全,,制定本規范,。

  • 氣體滅火系統施工及驗收規范 50263-97

    氣體滅火系統施工及驗收規范 50263-97

  • 氣體滅火系統設計規范電子版

    氣體滅火系統設計規范電子版,有需要的朋友可以下載一下!

  • 氣體滅火系統選型配置技術d淺談

    - 氣體滅火系統選型配置技術淺談 國標圖集 07 S 207 《氣體消防系統選用,、安裝與建筑滅火器配置》編制組主編:羅定元 編審:唐祝華 摘要 近年來,,隨著我國國民經濟的飛速發展,在工業與民用建筑工程項目中需要采用氣體滅火系統的場所越來越多,。國標圖集《氣體消防系統選用,、安裝與建筑滅火器配置》編制組通過查閱大量國內外資料,調研國內知名氣體消防系統生產企業和消防工程公司,,考察了部分在全國各地有代表性的氣體消防系統工程實例,,較好地完成了本圖集的編制任務。本文就圖集中氣體滅火系統部分涉及到的設計選型,、系統設置,、管路敷設與安裝等方面的相關內容進行全面介紹。關鍵詞 氣體滅火 系統分類 設計選型 系統設置 管路安裝 近年來,,隨著我國國民經濟的飛速發展,,在工業與民用建筑工程項目中需要采用氣體滅火系統的場所越來越多。由于氣體滅火劑種類較多,,相互之間的差異較大,,幾種性能較好的潔凈氣體滅火劑在國內的實際應用時間較短,全面系統掌握這方面知識的人員尚少,,為了配合

  • 關于氣體滅火系統中的兩個公式對比

    氣體滅火系統防護區滅火設計用量或惰化設計用量W的計算公式:對于七氟丙烷滅火系統來說,,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);對于IG541混合氣體滅火系統來說,,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1),。式中的 K──海拔高度修正系數. V──防護區凈容積(m3) S──滅火劑過熱蒸氣在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積(m3/kg) C1──滅火設計濃度或惰化設計濃度(%) 公式中的參數應對照規范取用,注意兩個式子的區別,!