亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 

  • 鍋爐房及配電室氣體滅火系統

    請教!1,、鍋爐房,,鍋爐燃料為天然氣,采用何種滅火方式最好?水系統可否,規范有無特殊要求,,如果采用氣體滅火系統,,有沒有要求必須采用CO2系統,可否采用七氟丙烷系統,?2,、變配電室,電業局要求無需設滅火系統(因為設備均為干式,,無起火隱患),,但消防局報審時要求設氣體滅火系統,請教規范應如何設置,?

  • 配電室氣體滅火系統設計思路

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 配電室 等,,屬于特殊重要設備室,應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統,。規范解釋:特殊重要設備,主要指設置在重要部位和場所中,,發生火災后將嚴重影響生產和生活的關鍵設備,。如化工廠中的中央控制室和單臺容量300MW機組及以上容量的發電廠的電子設備間、控制室,、計算機房及繼電器室等,。高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的配電室等,,也屬于特殊重要設備室。 氣體滅火設計步驟 某項目配電房,,按規范要求需要做氣體滅火系統1)依據《建筑設計防火規范》GB50016,、《氣體滅火系統設計規范》GB50370中的要求,根據該項目配電室的現場情況,,確定配電室設計采用多個 柜式

  • 給排水——配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的  配電室  等,,屬于特殊重要設備室,應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統,。

  • 求佬哥幫忙看看,,低壓配電室氣體滅火系統問題,。

    設置噴淋系統的多層建筑內,在一層有個27㎡的低壓配電室,,配電室內沒有變壓器,、沒有高壓柜。 問題:該低壓配電室需要設置氣體滅火系統嗎,?應該參照那一條規范,?能幫忙指導下嗎

  • 關于公安部下發配電室設氣體滅火系統的討論

    我覺得高低壓變配電室設氣體滅火系統合理,但是如果是一般弱電設備管線用的配電室無大量可燃物,,采用氣體滅火系統不是很有必要,。

  • 配電房氣體滅火系統聯動控制怎么實現

    氣體滅火系統,要求防護區相對封閉,。一般的場所都可以做到,。但是如果是配電房,這條比較難以做到,。雖然按消防規范設備房的門應是防火門,,但當地供電部門卻不裝防火門,否則不能通電,,必須是可以通風的那種門,,這樣就存在一下問題了,氣體釋放時,,如何封閉那些門,,以保證滅火濃度。各位有何高見,。

  • 配電房安裝氣體滅火系統的困惑

    收錄于話題 根據規范有關要求,,附設在高層建筑的配電房應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統,;配電房開向建筑內的門也應為防火門,。然而,這些規定卻被認為與電氣設計規范要求存在沖突,,以下為某項目的電房建筑設計,。

  • 泡沫噴淋滅火系統什么時候使用

    汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫,、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1,、為什么有這樣的規定,,出發點是什么,,有什么科學依據。2,、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。

  • 機房設置噴水滅火系統不,?

    機房設置噴水滅火系統不,?

    電視機房,,電信機房等機房是否需要設置噴水滅火系統?如果不設的話,,那發生火災的時候,,它是怎么滅火的?

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 機房(配電室,、泵房)通風系統

    有個機房(泵房和配電室),面積約1000m2,機房南北長約99m左右,,東西長約10m左右,,為地上一層機房,高5m,。長99m的兩面墻上都有窗戶,,每隔5.5m一個窗戶,窗戶長3m,高1.8m,,窗戶底距室外地面為1.05m,,兩面墻共26個窗戶,請問需不需要做通風系統,?哪有這方面的規范依據,?謝謝

  • 泡沫滅火系統的設置問題

    求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的,。我的管是兩個直徑3.5米,、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知?,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計,。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統,。)然后的部分是什么場所設置固定式,、什么場所設置移動式,。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統,。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了,。不知道我的理解對不對。

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統,、干式系統、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭、水流指示器,、控制閥門,、末端試水裝置、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,使用方便,、可靠,,便于施工,容易管理,,滅火速度快,,控火效率高,比較經濟,,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 10kv配電室如何配直流系統

    某水廠10kV配電室,,兩臺800kAV干變,,10面10kV開關柜,直流系統怎么做啊,,放在高壓室嗎,?

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 液壓車間滅火系統的設計

    想咨詢一下各位大神,,液壓車間火災危險性大不,?屬于A類火災還是B類火災啊,? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A類火災,?,?

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。

  • 雨淋滅火系統組成及作用

    噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,,主要由噴頭,、閥門、報警控制裝置和管道,、附件等組成,。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水,、冷卻,、滅火,并發出火災警報,,具有工作性能穩定,、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,,是撲救初期火災的重要滅火設施,。