亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 

  • 配電室氣體滅火系統設計思路

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 配電室 等,,屬于特殊重要設備室,,應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統,。規范解釋:特殊重要設備,,主要指設置在重要部位和場所中,發生火災后將嚴重影響生產和生活的關鍵設備,。如化工廠中的中央控制室和單臺容量300MW機組及以上容量的發電廠的電子設備間,、控制室、計算機房及繼電器室等,。高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的配電室等,,也屬于特殊重要設備室,。 氣體滅火設計步驟 某項目配電房,按規范要求需要做氣體滅火系統1)依據《建筑設計防火規范》GB50016,、《氣體滅火系統設計規范》GB50370中的要求,,根據該項目配電室的現場情況,確定配電室設計采用多個 柜式

  • 鍋爐房及配電室氣體滅火系統

    請教,!1,、鍋爐房,鍋爐燃料為天然氣,,采用何種滅火方式最好,?水系統可否,規范有無特殊要求,如果采用氣體滅火系統,,有沒有要求必須采用CO2系統,,可否采用七氟丙烷系統?2,、變配電室,,電業局要求無需設滅火系統(因為設備均為干式,,無起火隱患),但消防局報審時要求設氣體滅火系統,,請教規范應如何設置,?

  • 給排水——配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的  配電室  等,屬于特殊重要設備室,,應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統。

  • 求佬哥幫忙看看,低壓配電室氣體滅火系統問題,。

    設置噴淋系統的多層建筑內,,在一層有個27㎡的低壓配電室,配電室內沒有變壓器,、沒有高壓柜,。 問題:該低壓配電室需要設置氣體滅火系統嗎?應該參照那一條規范,?能幫忙指導下嗎

  • 關于公安部下發配電室設氣體滅火系統的討論

    我覺得高低壓變配電室設氣體滅火系統合理,,但是如果是一般弱電設備管線用的配電室無大量可燃物,采用氣體滅火系統不是很有必要,。

  • 配電房安裝氣體滅火系統的困惑

    收錄于話題 根據規范有關要求,,附設在高層建筑的配電房應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統,;配電房開向建筑內的門也應為防火門,。然而,這些規定卻被認為與電氣設計規范要求存在沖突,,以下為某項目的電房建筑設計,。

  • 配電房氣體滅火系統聯動控制怎么實現

    氣體滅火系統,要求防護區相對封閉,。一般的場所都可以做到,。但是如果是配電房,這條比較難以做到,。雖然按消防規范設備房的門應是防火門,,但當地供電部門卻不裝防火門,否則不能通電,,必須是可以通風的那種門,,這樣就存在一下問題了,,氣體釋放時,如何封閉那些門,,以保證滅火濃度,。各位有何高見。

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。

  • 10kv配電室如何配直流系統

    某水廠10kV配電室,,兩臺800kAV干變,10面10kV開關柜,,直流系統怎么做啊,,放在高壓室嗎?

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 雨淋滅火系統組成及作用

    噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,,主要由噴頭,、閥門、報警控制裝置和管道,、附件等組成,。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水,、冷卻,、滅火,,并發出火災警報,具有工作性能穩定,、滅火效率高,、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施,。

  • 雨淋滅火系統的特點有什么

    雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭,。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地,、大面積地噴水滅火,,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,,不允許誤動作或不動作,。

  • 各種滅火系統的造價的比較情況

    想咨詢一下各位暖通專業的工程師,同樣的面積下,,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋,、細水霧,、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況,?謝謝,!

  • 液壓車間滅火系統的設計

    想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不,?屬于A類火災還是B類火災?。?我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A類火災,?,?

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。

  • 虛擬滅火系統的優勢是什么

    虛擬滅火系統的優勢是什么 虛擬滅火系統是消防體驗館中常見的設備,,同樣也是不分年齡層,、社會階層都需要了解的一個設備,他可以讓你直觀看到火災的成因和可怕性,,也可以讓你親身體驗到滅火的步驟和注意事項,,下面請火眼金睛小編來給大家具體詳細介紹一下虛擬滅火系統的優勢,! 直觀感受火災的可怕性 災發生時,很多人的第一反應是跑,以為只要避開火便沒事,,其實,,這是錯的!烈火中還隱藏著更可怕的惡魔??!這個惡魔就是濃煙!??!濃煙能引起極其慘痛的后果。 火災中被濃煙熏死嗆死的人數是燒死者的4-5倍,。在一些火災中,,很多被“燒死”的人實際上是先煙氣中毒窒息死亡之后又被火燒的。 這是因為,,一方面火災發生產生的濃煙多為窒息性氣體和刺激性氣體,,吸多了容易窒息而亡,據不完全統計,,發生火災時由于吸入濃煙導致中毒窒息死亡的人數占死亡總人數的40-50%,,葬身火災的原因大多數也是因為先吸入毒氣體窒息昏迷。 另一方面濃煙產生的高溫,,會灼燙傷人體表面皮膚,,如果吸入的氣體溫度超過70℃,就會使氣管,、支氣管內黏

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 如何分清消防四大滅火系統

    ◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,,總建筑高度20.4m,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置,?

點擊加載更多

配電室滅火系統

配電室滅火系統專題,,為您提供配電室滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室滅火系統 相關的專業交流討論,更多配電室滅火系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度