亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 配電室氣體滅火系統設計思路

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 配電室 等,,屬于特殊重要設備室,應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統,。規范解釋:特殊重要設備,主要指設置在重要部位和場所中,,發生火災后將嚴重影響生產和生活的關鍵設備,。如化工廠中的中央控制室和單臺容量300MW機組及以上容量的發電廠的電子設備間、控制室、計算機房及繼電器室等,。高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的配電室等,,也屬于特殊重要設備室,。 氣體滅火設計步驟 某項目配電房,按規范要求需要做氣體滅火系統1)依據《建筑設計防火規范》GB50016,、《氣體滅火系統設計規范》GB50370中的要求,,根據該項目配電室的現場情況,確定配電室設計采用多個 柜式

  • 氣體滅火系統的維護保養

    氣體滅火系統的維護保養 1,、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻,;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見,;采光照明和事故照明應完好,。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔,、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵、漆等),,以保證其靈敏度,;檢查噴嘴孔口應無堵塞。 2,、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,,必須予以重新灌裝或替換,。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源,、指示燈的可靠程度檢查;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常,。 4,、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,端子有否松動或脫落,。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,,檢查其動作是否靈活。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,,檢查自動控制,、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性,。(5) 檢

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,,建筑專業不讓開孔,,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議,。

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,,長2.3m,寬2.5 m,高6m,,采用co2氣體滅火,,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,,附上計算過程,,有哪位高人幫我指點下,先謝了,!

  • 氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

  • 急求《氣體滅火系統設計規范》

    求,。。,。,。。,。。,。,。如有相關資料的?;蛳?yún)⒓哟舜螝怏w滅火投標的單位請發郵件或致電0857-8331310 龍敏處長畢節學院

  • 對《氣體滅火系統設計規范》疑惑

    《氣體滅火系統設計規范》的7頁3.2.1下的注寫到“除電纜隧道(夾層,、井)及自備發電機房外,K型和其他型熱氣溶膠預制滅火系統不得用于其它電氣火災”,,我的理解是,,熱氣溶膠預制滅火系統只能用于纜隧道(夾層,、井)及自備發電機房的電氣滅火。 在該規范17頁提到在通信機房,、電子計算機房等防護區的熱氣溶膠的滅火設計濃度以及滅火浸漬時間的規定,,那意思是也熱氣溶膠可以用于除電纜隧道(夾層、井)及自備發電機房外的其他電氣火災,?<

  • 機房氣體滅火系統設計的11點要求

    本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-26 11:14 編輯 目前在機房消防設計中一般都采用:吊頂內采用點型定溫和點型感煙探測器,,因為吊頂內一般都安裝有照明設備,這些設備老化后也極易產生不安全因素,;吊頂下也采用點型定溫和點型感煙探測器,;地板內一般布置纜式線性定溫探測器,因為點型探測器已經在此種工況內不能發揮它的正常作用,。這種設計方法在國內非常普遍,,消防審核及驗收應該是沒有任何問題的。1,、火災探測方式的選擇 目前在機房消防設計中一般都采用:吊頂內采用點型定溫和點型感煙探測器,,因為吊頂內一般都安裝有照明設備,這些設備老化后也極易產生不安全因素;

  • 氣體滅火系統設計的15條小貼士

    本帖最后由 namuxiaosha 于 2017-3-22 10:40 編輯 1.采用氣體滅火系統保護的防護區,,其滅火劑設計用量,應根據防護區內可燃物相應的滅火設計濃度或惰化設計濃度經計算確定,。2.有爆炸危險的氣體,、液體類火災的防護區,應采用惰化設計濃度,;無爆炸危險的氣體,、液體類火災和固體類火災的防護區,應采用滅火設計濃度,。3.幾種可燃物共存或混合時,,滅火設計濃度或惰化設計濃度,應按其中最大的滅火設計濃度或惰化設計濃度確定,。4.兩個或兩個以上的防護區采用組合分配系統時,,一個組合分配系統所保護的防護區不應超過8個。5.組合分配系統的滅火劑儲存量,,應按儲存量最大的防護區確定,。6.滅火系統的滅火劑儲存量,應為防護區設計用量與儲存容器的剩余量和管網內的剩余量之和,。7.滅火系統的儲存裝置72小時內不能重新充裝恢復工作的,,應按系統原儲存量的100%設置備用量。8.滅火系統的設計溫度,,應采用20℃,。9.同一集流管上的儲存容器,,其規格、充壓壓力和

  • 消防設計缺陷:氣體,、泡沫滅火系統

    消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1,、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,,且不易操作。 2,、混合液管道上未設置泡沫栓 3,、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5,、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1,、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3,、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間,。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝,。5,、氣體滅火系統的聯

  • 關于氣體滅火系統中的兩個公式對比

    氣體滅火系統防護區滅火設計用量或惰化設計用量W的計算公式:對于七氟丙烷滅火系統來說,W=K*(V/S)*(C1/100-C1),;對于IG541混合氣體滅火系統來說,,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。式中的 K──海拔高度修正系數. V──防護區凈容積(m3) S──滅火劑過熱蒸氣在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積(m3/kg) C1──滅火設計濃度或惰化設計濃度(%) 公式中的參數應對照規范取用,,注意兩個式子的區別,!

點擊加載更多

氣體滅火系統物理性能和系統設計

氣體滅火系統物理性能和系統設計專題,為您提供氣體滅火系統物理性能和系統設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與氣體滅火系統物理性能和系統設計 相關的專業交流討論,,更多氣體滅火系統物理性能和系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度