我是大空間智能定位滅火系統的設備商,,和廣東天雨是同類產品,,國家專利,。如果有江蘇用戶想使用的話`,可以和我聯系,,我公司在蘇州0512-65660615 陳先生
廣東省出了地方規范,,別的省市還有哪地方可以設計這種系統啊,?山東行不行,?我手頭上有個高層,中庭高13米多,,有個多功能廳9.9米高,,設置雨淋系統比較麻煩,因為多功能廳有近500平方,,需要儲存水量太大,,而且據說雨淋系統很容易誤報警。設置智能系統最好的了,,可是不知國標什么時候出來,。我會經常在線,請各位發表一下各自的看法吧,,并歡迎做智能滅火的廠家賜教,。
建筑高度31.5m的六層商業,單層面積在15000㎡,。商業內部有幾個扶梯中庭上下相通,,一層至六層的中庭。這種部位應該用哪種滅火系統,?大空間智能噴水滅火系統的最大安裝高度是25m,,這里就沒法用了吧?
丙類廠房,,建筑面積4700平,,一層8.65米,,北方地區不采暖,自噴超高,,采用大空間滅火或者自動消防炮,,這兩種滅火方式有沒有干式的?消火栓可以取消嗎,?
該網上的《大空間智能型自動噴水滅火系統設計規范》電子樣本,,實在不方便閱讀。給諸位傳各PDF格式的,! 本規范共分13 章和 1 個附錄,。其主要內容有:1、總則,;2,、術語和符號;3,、設置場所及使用條件,;4、系統選型和配置,;5,、基本設計參數;6,、系統組件,;7、噴頭及水炮布置,;8,、管道;9,、供水,;10、水力計算,;11,、控制系統的選型及組成;12,、操作與控制,;13、電氣等 13 個部分及附錄,、條文說明,、附圖。
大空間智能主動噴火滅火系統與自動噴淋系統合用時,是接在濕式報警閥前還是后?1、根據《自動噴水滅火系統設計規范》4.2.8 建筑物中保護局部場所的系統,,可串聯接入同一建筑物內濕式系統,,并應與其配水干管連接。2,、根據〈大空間智能主動噴水滅火系統設計規范〉6.4.3、6.5.2中規定:應在其它自動噴水滅火系統濕式報警閥或雨淋閥前將管道分開,。我看好多設計院的圖紙都是接在報警閥后,,究竟哪個合理,接在報警閥前還是閥后呢,?
最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,凈高有9米,,原設計采用自動噴淋滅火系統,,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,觀點是天花頂不能安裝噴頭,,也沒見過網球場設自噴的,,因此非常爭議。作為設計人堅持規范要求做,,請有經驗的大師指點可否不設,,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,也請指導或上傳圖紙,,在次表示感謝,。
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統,、干式系統,、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭,、水流指示器、控制閥門,、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎,?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答,。
單體建筑,總建筑高度20.4m,,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置?
知識點:自動噴水滅火系統
一直以來建筑物內的高大空間給建筑消防帶來了一定的困難,,由于現在高大空間消防探測普遍使用常規感煙感溫探測,、線性光束探測器和火焰探測器等傳統探測方式。傳統的探測報警系統在高大空間場所使用時,,由于火災燃燒物在空間傳播受到高空間,、大面積、氣流等因素的影響,,常常當火災發展到一定程度后,,造成溫度升高或煙霧達到一定的濃度時,才能感應,,難以實現早期火災報警及撲救,,往往造成火災的蔓延情況。 而滅火則通常使用傳統的雨淋系統,。同時,,雨噴淋系統一般適合用于低空范圍,如果安裝高度較高,,當發生火災時,,噴淋頭噴出的水滴由于顆粒較小,,在受到上升的熱空氣時會迅速使水滴霧化,無法使水落到火的表面,,難以達到有效滅火目的,。《建筑設計防火規范》(簡稱“建規”)【1】第8.5.7條規定了具備一定條件的人員密集場所和丙類廠房宜設置固定消防炮等滅火系統,,而《高層民用建筑設計防火規范》(簡稱“高規”)【2】中即便是如此籠統的規定也
近年來國內諸如會議展覽館,、候機樓,、體育館、火車站候車室,、劇場,、高層或多層建筑的商業廣場等封閉空間越來越多,大封閉空間建筑消防設計也受到越來越多的關注,,消防水炮滅火系統也隨之產生并得到了推廣應用,。目前,消防水炮主要有大空間消防水泡,、大空間智能噴頭,、消防遙控炮等。消防水炮系統的噴射流量大,、保護半徑大,,維護性能優越,其維護費用較低,,滅火裝置供水,、供電電路簡單,有
我最近做一個工程,,地面十三層,,地下一層,高度為48.3m,。我查《高層民用建筑設計防火規范》(2001年版),,其中并不要求做自動噴水滅火系統,但審圖時卻說要做自動噴水滅火系統,。請問前輩,,像我這個工程確須做自動噴水滅火系統嗎?謝謝,!
辦公綜合樓,,4246平米,建筑高度22.4米,,內電視臺用房頂上兩層,,其中含打演播廳200平米,,小演播廳100平米各一個(均占用兩層空間);檔案室(240平米左右),;其余為普通辦公用房,。綜合樓設集中空調系統。請問各位大蝦:是否要設自動噴水滅火系統和火災自動報警系統,;或者只是局部設置上述系統,。若設置了自動噴水滅火系統,其用水量可以直接從室外管道用水泵抽取嗎,?,??謝謝??!另:設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統經濟上是否劃算?
1,、消防水池(可參見消火栓系統) 2,、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大,。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,,僅能使濕式報緔后的管網壓力升高,,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵,。 4,、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。 5,、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮,。 6、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,,考慮不周全,。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥。7,、水流指示器
高度不超過50m的綜合辦公樓(二類高層),,設有空調系統,,是否應設自動噴水滅火系統,?《高規》GBGB50045-95沒規定,但《建規》GBJ16-87卻有要求,。難道高層比多層防火標準還要低,?不知如何掌握?請各位幫忙解決,。
各位同行,,我是一名教師,我要講一堂關于自動噴水滅火系統的示范課,,需要一些圖片,。希望各位幫幫忙!主要有噴頭結構圖,、水流指示器工作原理圖等,。各位幫幫我吧,如果是同為教師的還希望能為我指點一下這節課課堂設計方面的問題,!謝謝了,!
自動噴水滅火系統的發展與應用 2005-11-28 轉載 這篇文章被閱讀了< 2 >次 自動噴水滅火系統,簡單地說就是在火災情況下,,能自動啟動噴水灑水滅火,,以保障人身和財產安全的一種控火、滅火系統,。 自動噴水滅火系統發展迄今已有100多年的歷史,,最早是以“鉆孔管式噴水滅火系統”的形式出現,逐漸發展成現代的自動噴水滅火系統,。隨著技術的發展,,現在的噴水滅火系統對火災的反應愈加迅速,而可靠性也得到了很大的提高,。特別是對噴頭的研究和發展,,使該滅火系統應用更加廣泛。 自20世紀60年代初以來,,自動灑水噴頭因能適應各種火災危險場合的需要得到很快發展,。主要應用在三個領域:第一是在保護高架高堆倉庫方面。由于在高堆高架倉庫中需要穿透力更強的射流來實施滅火,,于是產生了大水滴噴頭,。大水滴噴頭的出流,水滴粒徑大,,能穿透厚的火焰,,到達火源中心,迅速冷卻火源達到滅火目的,;第二是在保護人身安全方面,,如在幼兒園,、醫院、養老院等場所,,被保護對象均為一些幼兒或行動不便的老幼病殘者,。因此
大空間自動滅火系統
大空間自動滅火系統專題,為您提供大空間自動滅火系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與大空間自動滅火系統 相關的專業交流討論,,更多大空間自動滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題