建筑高度31.5m的六層商業,單層面積在15000㎡,。商業內部有幾個扶梯中庭上下相通,,一層至六層的中庭。這種部位應該用哪種滅火系統,?大空間智能噴水滅火系統的最大安裝高度是25m,,這里就沒法用了吧?
我是大空間智能定位滅火系統的設備商,,和廣東天雨是同類產品,,國家專利。如果有江蘇用戶想使用的話`,,可以和我聯系,,我公司在蘇州0512-65660615 陳先生
廣東省出了地方規范,別的省市還有哪地方可以設計這種系統???山東行不行?我手頭上有個高層,,中庭高13米多,,有個多功能廳9.9米高,設置雨淋系統比較麻煩,,因為多功能廳有近500平方,,需要儲存水量太大,而且據說雨淋系統很容易誤報警,。設置智能系統最好的了,,可是不知國標什么時候出來。我會經常在線,,請各位發表一下各自的看法吧,,并歡迎做智能滅火的廠家賜教。
丙類廠房,,建筑面積4700平,,一層8.65米,北方地區不采暖,,自噴超高,,采用大空間滅火或者自動消防炮,,這兩種滅火方式有沒有干式的?消火栓可以取消嗎,?
該網上的《大空間智能型自動噴水滅火系統設計規范》電子樣本,,實在不方便閱讀。給諸位傳各PDF格式的,! 本規范共分13 章和 1 個附錄,。其主要內容有:1、總則,;2,、術語和符號;3,、設置場所及使用條件,;4、系統選型和配置,;5,、基本設計參數;6,、系統組件,;7、噴頭及水炮布置,;8,、管道;9,、供水,;10、水力計算,;11,、控制系統的選型及組成;12,、操作與控制,;13、電氣等 13 個部分及附錄,、條文說明,、附圖。
大空間智能主動噴火滅火系統與自動噴淋系統合用時,是接在濕式報警閥前還是后?1,、根據《自動噴水滅火系統設計規范》4.2.8 建筑物中保護局部場所的系統,,可串聯接入同一建筑物內濕式系統,并應與其配水干管連接,。2,、根據〈大空間智能主動噴水滅火系統設計規范〉6.4.3,、6.5.2中規定:應在其它自動噴水滅火系統濕式報警閥或雨淋閥前將管道分開。我看好多設計院的圖紙都是接在報警閥后,,究竟哪個合理,,接在報警閥前還是閥后呢?
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統,、干式系統、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭、水流指示器,、控制閥門,、末端試水裝置、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,開啟噴頭,。因此,,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,,處于常開狀態,。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎,?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答,。
單體建筑,總建筑高度20.4m,,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置,?
知識點:自動噴水滅火系統
最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,凈高有9米,,原設計采用自動噴淋滅火系統,,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,觀點是天花頂不能安裝噴頭,,也沒見過網球場設自噴的,,因此非常爭議。作為設計人堅持規范要求做,,請有經驗的大師指點可否不設,,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,也請指導或上傳圖紙,,在次表示感謝,。
近年來國內諸如會議展覽館,、候機樓、體育館,、火車站候車室,、劇場、高層或多層建筑的商業廣場等封閉空間越來越多,,大封閉空間建筑消防設計也受到越來越多的關注,消防水炮滅火系統也隨之產生并得到了推廣應用,。目前,,消防水炮主要有大空間消防水泡、大空間智能噴頭,、消防遙控炮等,。消防水炮系統的噴射流量大、保護半徑大,,維護性能優越,,其維護費用較低,滅火裝置供水,、供電電路簡單,,有
一直以來建筑物內的高大空間給建筑消防帶來了一定的困難,由于現在高大空間消防探測普遍使用常規感煙感溫探測,、線性光束探測器和火焰探測器等傳統探測方式,。傳統的探測報警系統在高大空間場所使用時,,由于火災燃燒物在空間傳播受到高空間、大面積,、氣流等因素的影響,,常常當火災發展到一定程度后,造成溫度升高或煙霧達到一定的濃度時,,才能感應,,難以實現早期火災報警及撲救,往往造成火災的蔓延情況,。 而滅火則通常使用傳統的雨淋系統,。同時,雨噴淋系統一般適合用于低空范圍,,如果安裝高度較高,,當發生火災時,噴淋頭噴出的水滴由于顆粒較小,,在受到上升的熱空氣時會迅速使水滴霧化,,無法使水落到火的表面,難以達到有效滅火目的,?!督ㄖO(shè)計防火規范》(簡稱“建規”)【1】第8.5.7條規定了具備一定條件的人員密集場所和丙類廠房宜設置固定消防炮等滅火系統,而《高層民用建筑設計防火規范》(簡稱“高規”)【2】中即便是如此籠統的規定也
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一,、確定系統的用水量二,、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
根據《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的展覽建筑,、商店、旅館建筑,、以及醫院中同樣建筑規模的病房樓,、門診樓、手術部,;建筑面積大于500m2 的地下商店,;均應設置自動滅火系統。問題來了:我現在有個建筑,,五層,,單層面積為1900㎡左右,辦公和工廠倒班宿舍在一起的綜合樓,。請問需要設置自動噴水滅火系統么,?我個人認為該建筑不屬于展覽建筑、商店、旅館建筑,,可以不設置自動噴水滅火系統,。但圖審的卻說是任一樓層建筑面積大于1500㎡,必須設置自動噴水滅火系統,,而且說是強條,。請問圖審的這種說法有道理么?
現有一個廠區,用地面積約120畝,,廠址地區用水由市政供應,,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,,干管管徑為DN300,,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,,DN70開口費:7萬/個,、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,,深井泵最大供水量200m3/h,,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積
火探(FIREDETECT)管式自動探火滅火裝置是消防行業的一個創新發明,。它是一個簡單,、低成本且高度可靠的獨立自動滅火系統,它不依靠任何電源,,只需用自身的儲壓便可進行操作,。該系統主要被設計在類似于電氣控制箱,機械房等密閉的空間,,自動把燃火撲滅,。 火探系統是由一根與其連接在一起經充壓的火探管進行探火,并將滅火介質通過火探管本身(直接系統)或噴嘴(間接系統)釋放到被保護區域,?;鹛焦苁歉呖萍碱I(lǐng)域開發的新品種,。它集長時間抗漏,,柔韌性及有效的感溫性于一體。 火探可安裝于各種電氣箱/控制箱/配電,、通訊設備,、計算機房、重型機械、銀行設備,、煤氣,、易燃品倉庫/儲油庫、軍用設備,、汽車等內,。適應于發電廠、石油化工,、制藥廠,、廚房(酒樓,餐館),、鋼鐵廠,、軍用設備、鐵路,、地鐵等行業,。 火探系統是由瓶、瓶頭閥及能釋放滅火劑的火探管組成,。將火探管置于靠近或在火源最可能發生處的上方,,同時,依靠沿火探管的諸多探測點(線型)進行探測,。一旦著火時,,火探管在受熱溫度最高處被軟化并爆破,將滅火劑準確的撲向火源,。 火探系統的優點 火探裝置可瞬間有效地撲滅火?,彌補以上種種缺陷并且還具有以下優點:
想請教一下各位,變配電室,、網絡機房,、柴油發電機房、消控中心,、DSA,、CT1、DR1,、DR2,、CT2、MRI,、HRV,、胃腸機、門診手術室等部位,,在設置自動滅火系統時,,一般是采用自動噴水滅火系統、水噴霧系統、高壓細水霧系統,、泡沫滅火系統,、還是氣體滅火系統? 我只在潔凈手術部規范上看到,,手術室應設置自動滅火系統,,但不宜設置灑水噴頭,不知道在做醫院建筑給排水設計時,,以上這些房間或部位的自動滅火系統一般是如何選擇的,?
組成:(1)閉式噴頭 :閉式噴頭是由感溫元件控制開啟的噴頭,正常情況下噴頭呈封閉狀態,,達到規定的溫度時自動開啟,。按熱敏元件的不同可以分為: 易熔元件噴頭——感溫元件采用易熔合金焊片;玻璃球噴頭——感溫元件采用玻璃球,。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,,焊片熔點低,平時易熔合金片支撐在噴頭的出水口,,噴頭關閉,;發生火災時,升溫達到預定溫度,,易熔合金焊片熔化,,于是噴頭開啟,噴水滅火,。(2)末端試水裝置 由放水閥和壓力表組成,,設置在每個報警閥組供水的最不利處,其出水口的流量系數應等同于同樓層或防火分區噴頭的流量系數,。(3)濕式報警閥(充水式報警閥)組由濕式報警閥,、延時器、水力警鈴,、壓力開關,、試水閥。(4)延時器是一個罐式容器,。安裝于報警閥與水力警鈴(或壓力開關)之間用途:防止由于水壓波動原因引起報警閥開啟而導致的誤報,。報警閥開啟后,水流需經30s左右充滿延遲器后方可沖打水力警鈴,。(5)水力警鈴:水力報警裝置,。(6)壓力開關: 常用于濕式系統,被保護區內發生火災時,,噴頭開啟,,噴水滅火,有水流流經
大空間自動滅火系統
大空間自動滅火系統專題,,為您提供大空間自動滅火系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與大空間自動滅火系統 相關的專業交流討論,更多大空間自動滅火系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題