本帖最后由 xiaonan.188 于 2013-10-7 15:57 編輯 看到一個貼子:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=584001 上面這樣寫道:有一預作用自動噴水滅火系統,管網的容積約30m3,管網充滿水時間約5.6分鐘?,F(xiàn)在有如下兩個問題:1.這個5.6分鐘是如何算出來的,,我算的要16.6分鐘,,請高手指點2.管網容積是指一個雨淋閥后的主立管和最不利防火分區內的配管容積之和,,還是一個雨淋閥后的主立管和最不利防火分區內的主配管加上最不利160平方內(也就是我們自噴計算時的面積)的管線容積之和 ,,還是雨淋閥后的所有管線水容積 主要考濾消防考濾的是一個著火點,,現在不太明白,,請高手指點3我也看到過這樣一編文章,如圖片所講,,是這樣計算沖水時間的,,也就
預作用系統是將火災自動探測報警技術和自動噴水滅火系統有機地結合起來,,對保護對象起了雙重保護作用。預作用系統由閉式噴頭,、管道系統,、雨淋閥、火災探測器,、報警控制裝置,、充氣設備、控制組件和供水設施部件組成,。這種系統平時呈干式,,在火災發生時能實現對火災的初期報警,并立刻使管網充水將系統轉變為濕?。系統的這種轉變過程包含著預備動作的功能,,故稱為預作用噴水滅火系統。 一,、預作用系統適用場所
2000平的網吧,在三層,按規范應設自動噴水滅火系統,但不知道應該作濕式系統還是預作用系統?或者氣體滅火?請各位請點一下.
預作用系統是將火災自動探測報警技術和自動噴水滅火系統有機地結合起來,,對保護對象起了雙重保護作用,。預作用系統由閉式噴頭、管道系統,、雨淋閥,、火災探測器、報警控制裝置,、充氣設備,、控制組件和供水設施部件組成。這種系統平時呈干式,,在火災發生時能實現對火災的初期報警,,并立刻使管網充水將系統轉變?yōu)闈袷健O到y(tǒng)的這種轉變過程包含著預備動作的功能,,故稱為預作用噴水滅火系統,。 非工作狀態下,系統在雨淋閥之后的管道內,,有不充氣和充滿低壓氣體兩種情
各位老師 有一個賓館,客房和走廊全部設置噴淋,,該建筑物沒有大面積的房間,,也就是都是客房和走廊,這樣的建筑物,,噴淋的作用面積如何確定,? 我主要是想知道對于這樣的建筑,,如何確定長邊的位置與長度;比如160平方米,,那么長邊在哪里,?是沿著走廊計算還是垂直走廊? 另外各個房間的防火隔墻理論上已經限制火災周界了,,那么還需要160平方米的范圍嗎,?如果這么計算反而比大面積場所的作用面積大很多。 如果按照最大疏散長度確定,,感覺浪費,,畢竟那是只在走道設置噴淋時的做法。如果走道兩側房間也設置噴淋,,那嗎怎么確定作用面積最合理呢?(假如該建筑物內所有房間均為走廊兩側的客房) 我感覺,,房間隔墻對火災周界有絕對影響,,這樣按照160平方米來硬性確定作用面積,把幾個房間面積疊加達到160平方米,,是很浪費的,;造成有分隔的反而比沒有分隔的作用面積大。
現在正在接觸一個倉庫項目,,準備建9層20米左右高的自動貨架,,計劃設置預作用噴水滅火系統,每層貨架上都裝噴頭,。因為預作用系統管道中是充氣的,,如果出現故障,在自動貨架上一層一層的排查泄漏點非常不便,,有沒什么辦法能快速排查出泄漏點,?
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統,、干式系統,、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭,、水流指示器、控制閥門,、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態,。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎,?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答,。
單體建筑,總建筑高度20.4m,,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置?
知識點:自動噴水滅火系統
《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》6.1.2 強度試驗和嚴密性試驗宜用水進行。干式噴水滅火系統,、預作用噴水滅火系統應做水壓試驗和氣壓試驗,。 若進行水壓試驗后,管網內的水如何能排的徹底,?設計手冊中提到,,若管道內局部有水,在管道內的氣水分界處會形成電化學腐蝕,,長時間該處會嚴重腐蝕管道,,一則可能會使管道蝕穿;二則在系統啟動后可能使銹渣隨水流到噴頭處,,造成噴頭堵塞,。 那么問題是,,有沒有什么技術措施能保證水壓試驗后,管道內水能完全排除,? 請各位大神指點
預作用自動噴水滅火系統平時配水管道內不充水,,發生火災時由火災自動報警系統,、充氣管道上的壓力開關聯鎖控制預作用報警閥和啟動消防水泵,向配水管道供水,。
在系統的設計流量,,應按最不利點出作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定Q,我想知道最不利點的作用面積是不是這樣確定;輕危險級和中危險級為160平方米,,嚴重危險級為260平方米,。在計算流量時又沒有經驗公式阿,這樣計算快點,?謝謝
某室內滑雪場所,,因其冷區的低溫環境要求,且
我最近做一個工程,,地面十三層,,地下一層,高度為48.3m,。我查《高層民用建筑設計防火規范》(2001年版),,其中并不要求做自動噴水滅火系統,但審圖時卻說要做自動噴水滅火系統,。請問前輩,,像我這個工程確須做自動噴水滅火系統嗎?謝謝,!
預作用式自動噴水滅火系統
預作用式自動噴水滅火系統專題,,為您提供預作用式自動噴水滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預作用式自動噴水滅火系統 相關的專業交流討論,,更多預作用式自動噴水滅火系統相關內容請訪問