自動噴水滅火系統管道防晃支架的做法,,是否正確,?
室內自動噴水滅火系統安裝1 范圍 本工藝標準適用于建筑物、構筑物設置的自動噴水滅火系統工程的安裝,。2 施工準備 2.1 接到施工任務后,,認真熟悉圖紙及施工現場,發現有影響施工的設計問題時,,及時與有關人員研究,,辦理洽商手續。按照工程特點確定施工方法,,配備相應的勞動力,、設備、材料,、機具等,。同時配備配套的生活、生產臨時設施,。 2.2 設備,、材料: 2.2.1 自動噴水滅火系統主要設備材料的選用應符合6—l“消防工程安裝的通用要求”的有關內容。 2.2.2 主要設備:噴淋泵,,水泵結合器,,報警閥及組件,信號控制閥,,水流指示器,噴灑頭,,氣壓給水裝置,,穩壓泵等。其中噴灑頭,,報警閥,,壓力開關,水流指示器等主要系統組件應有國家消防產品質量監督檢驗中心檢測報告,。 2.2.3 一般常用材料:管材及連接件,,型鋼,焊條,,氧氣,,乙炔,厚漆,,麻,,聚四氟乙烯帶,,膨脹螺栓,密封墊,,螺栓,,螺母,機油,,防腐漆,,稀料,小線,,鉛絲,,電池等。 2.3 主要機具,,套絲機,,砂輪鋸,臺鉆,,電錘,,手砂輪,手電鉆,,電焊機,,電動試壓泵等機械。套絲板,,管
主控項目 5.2.1 噴頭安裝必須在系統試壓,、沖洗合格后進行。 檢查數量:全數檢查,。 檢查方法:檢查系統試壓,、沖洗記錄表。 5.2.2 噴頭安裝時,,不應對噴頭進行拆裝,、改動,并嚴禁給噴頭,、隱蔽式噴頭的裝飾蓋板附加任何裝飾性涂層,。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,。 5.2.3 噴頭安裝應使用專用扳手,,嚴禁利用噴頭的框架施擰;噴頭的框架,、濺水盤產生變形或釋放原件損傷時,,應采用規格、型號相同的噴頭更換,。 檢查數量:全數檢查,。 檢查方法:觀察檢查,。 5.2.4 安裝在易受機械損傷處的噴頭,應加設噴頭防護罩,。 檢查數量:全數檢查,。 檢查方法:觀察檢查。 5.2.5 噴頭安裝時,,濺水盤與吊頂,、門、窗,、洞口或障礙物的距離應符合設計要求,。 檢查數量:抽查20%,且不得少于5處,。 檢查方法:對照圖紙,,尺量檢查。 5.2.6 安裝前檢查
自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄自動噴水滅火系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統報警閥組檢查試驗記錄自動噴水滅火系統閥門抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道試壓記錄自動噴水滅火系統管道沖洗記錄自動噴水滅火系統管道防腐記錄自動噴水滅火系統管道保溫記錄自動噴水滅火系統管道隱蔽驗收記錄消防配電線路敷設檢查記錄消防配電線路隱蔽驗收記錄自動噴水滅火系統水源設施安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵接合器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統報警閥組安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水流指示器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭安裝檢查記錄
室內自動噴水滅火系統安裝 工藝標準(603—1998) 1 范圍 本工藝標準適用于建筑物,、構筑物設置的自動噴水滅火系統工程的安裝,。 2 施工準備 2.1 接到施工任務后,認真熟悉圖紙及施工現場,,發現有影響施工的設計問題時,,及 時與有關人員研究,辦理洽商手續,。按照工程特點確定施工方法,,配備相應的勞動力、設備,、 材料,、機具等。同時配備配套的生活,、生產臨時設施,。 2.2 設備、材料: max.book118.com 自動噴水滅火系統主要設備材料的選用應符合6-1 “消防工程安裝的通用要求” 的有關內容,。 max.book118.com 主要設備:噴淋泵,,水泵結合器,,報警閥及組件,,信號控制閥,水流指示器,, 噴哂頭,,氣壓給水裝置,穩壓泵等,。其中噴哂頭,,報警閥,,壓力開關,水流指示器等主要系 統組件應有國家消防產品質量監督檢驗中心檢測報告,。 max.book118.com 一般常用材料:管材及連接件,,型鋼,焊條,,氧氣,,乙炔,厚漆,,麻,,聚四氟 乙烯帶,膨脹螺栓,,密封墊,,螺栓,螺母,,機油,,防腐漆,稀料,,小線,,鉛絲,電池等,。 2.3 主要機具,,套絲機,砂輪鋸,,臺鉆,,電錘,手砂輪,,手電鉆,,電焊機,電動試壓
自動噴水滅火系統安裝監理細則
自動噴水滅火系統在強度實驗完后要求管網沖洗,,沖洗表上有壓力,、流量和流速,請問各位這幾項有什么規定么,?沖洗的壓力,、流量和流速在什么范圍?謝謝,!
自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎,?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答,。
單體建筑,,總建筑高度20.4m,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置,?
知識點:自動噴水滅火系統
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
室內設有吊頂時,噴頭將緊貼在吊頂下布置,,或埋設在吊頂內,,因此適合采用下垂型或吊頂型噴頭,否則吊頂將阻擋灑水分布,。
1.日常檢查 系統在使用中,。應每日對其進行檢查,檢查內容包括: (1)水源的水量和水壓,。 (2)消防泵動力,。
室內自動噴水滅火系統安裝技術交底
隨著國民經濟的發展,人民生活水平的不斷提高,多功能、高聳建筑林立滿目,。要求安裝自動噴水滅火系統的建筑物也越來越多,。《自動噴水滅火系統設計規范》2001 年版也隨之作了大量的修訂,規范中的9.1.3 規定,系統的設計流量應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定: 按照規范要求累計作用面積內的每一個噴頭的流量,計算非常繁瑣,計算量大,容易出錯,按經驗估算,誤差可能很大,。如果用EXCEL 自動計算表格進行計算,能夠簡化很多計算步驟,并可根據流速隨時調整管徑大小,做到既簡單準確又經濟合理,。 由于自動噴水滅火系統網嵌套計
本工藝標準適用于建筑物、構筑物設置的自動噴水滅火系統工程的安裝,。主要內容包括:試用范圍,、施工準備、施工工藝,、質量標準,、成品保護、應注意的質量問題,、質量記錄 .下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/17377.shtml
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一,、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型,、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄
自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄專題,為您提供自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄 相關的專業交流討論,,更多自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄相關內容請訪問