屋面吊裝專項施工組織設計一,、編制依據:1、 根據業主提供的所有資料和要求2,、 廣東省電子機械工業設計研究院鋼結構設計圖3,、 本項目承包合同4,、 國家建設部頒發的《建設工程現場管理規定》5、 〈〈鋼結構工程質量施工質量驗收規范〉〉GB50205-20016,、 〈〈建筑鋼結構焊接技術規程〉〉JB81-20027,、 〈〈建筑工程項目管理規范〉〉GB/50326-2001 第九條項目安全控制。8,、 〈〈建筑工程項目管理規范〉〉GB/50326-2001 第十八條項目回訪保修管理,。二 ,、工程概況:1、 本工程位于廣東省肇慶市鼎湖區,,屬廣東省肇慶市鴻特精密壓鑄有限公司—廠房(七),,鋼混結構廠房工程,,分項鋼結構屋面工程,,按設計圖軸線計算:101×50米=5050㎡,本工程為H型鋼500~650×250×8×10,,H650~950×250×8×10,,吊車梁為H型鋼750×400(250)×8×16,H750×400(250)×8×14,。本工程主要結構鋼材為Q235材質,,主要構配件φ121×3圓
現場用電施工組織設計.rar
簡要說明:本施工組織設計由建 筑施工臨時用電施工組織設計軟件自動生成。施工現場設總配電箱1臺,,分配電箱5臺,,開關箱18臺??偡峙潆娤?、開關箱施工用電線的布置嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》規定。文件格式:PDF 文件大?。?.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 編輯 ]
請問各位高手,臨時用電的施工組織設計是怎么做的,本人原是做給排水的,無奈要兼管電,電纜型號選擇的依據是什么?有什么書可以參考一下???
工地臨時用電施工組織設計
給大家一個住宅小區臨時用電施工組織設計
臨時用電施工組織設計(前湖)
現場臨時用電施工組織設計
對于施工而言,,正確的選取臨時用電的布置方案,配備相應的用電設備,,是十分重要的,。怎樣合理的選取變壓器、電纜等對每一位施工技術人員而言,,需要認真考慮,。施工現場臨時用電安全技術規范 JGJ46-2005 出來以后,要求施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量?0kW及以上者,,應編制用電組織設計,。制定確實可行的用電施工組織設計,把電的高度提高到了一個非常重要的位置,。所以歡迎大家踴躍參加此課題的討論,,謝謝啦。注意:下面附件有問題,,不能下載,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 編輯 ]
為了實現計劃的預定目標,,必須依照施工組織設計
100多頁,,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖
第一章 工程概況第一節 工程簡介由常州鴻裕置業有限公司籌建,,常州市第二設計研究院有限公司設計的水岸人家3#,、4#、5#樓工程及地下室,,位于常州市原建筑材料供應公司地塊內,。工程招投標的主要范圍:按施工圖及說明的土建、水電安裝工程,。1. 建筑概況:水岸人家3#,、4#、5#樓工程及地下室為九層,、十一層框剪結構建筑,,建筑面積共計24123.5 m2。建筑結構類別為二類,抗震設防烈度7度,。2. 裝飾概況:主要裝修標準特征如下表所示: 建 筑 裝 修 特 征 表序號 類 別 裝 修 標 準 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚擠塑保溫板,4厚SBS改性瀝青防水卷材,20厚1:3水泥砂漿找平層,陶?;炷琳移?最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15厚1:3水泥砂漿找平壓光,現澆鋼筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂漿抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚擠塑保溫板, 4厚SBS改性瀝青防水卷材, 20厚1:3水泥砂漿找平層,陶粒混凝土找坡,最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15
我是剛畢業的學生,,學的是給水排水專業,,領導讓我寫個工程的管道施工組織設計,我對這個了解的比較少,,想向大家請教一下,,施工組織設計具體講都需要寫些什么內容?應該怎么來寫,?如果大家有什么好的資料,,希望能給我推薦一下,能有電子版的就更好了,,先謝過大家了?。?!
(一)施工現場臨時用電方案及措施 1,、施工現場用電概況 施工現場由甲方供電到現場東南角處總配電房。本工程現場用電從甲供配電房引線到現場工程配電房總配電箱→各分配箱→各機具機械開關箱,。 2,、施工用電及防護措施 施工現場臨時供電采用(TN-S系統)三相五線制,其中三根為相線一根為工作零線,,另一根是黃/綠雙色線,。三級配電二維保護、總配箱漏電保護器,,開關箱漏電保護器,,配電箱系列應選用主管部門頒發準用證的產品,。每個箱均設有隔離電源開關,總配箱與開關箱漏電應靈敏可靠,,其額定漏電動作電流不大于30mA,,漏電動作時間應小于0.1S,同時作為二級漏電保護器應具有分段分級保護功能,。PE線為黃綠雙色多股銅蕊線作為保護零線,,在線路中不得經過各電箱中的隔離開關及漏電保護器作工作零線用。實行一機一閘一漏一開關箱一鎖原則,。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
原創編制,,內容齊全,,含布置圖及計算書,!總共包含3個附件!
專項施工方案組織設計報審表
本工程占地面積8200m2,。地上部分建筑面積約41169m2,,地下總建筑面積約15915m2,建筑高度97.55m,,地上三十層(不設十三,、十四及二十四層),地下二層,,地下二層深-9.55m,。主體結構類型為框筒結構體系。
專項用電施工組織設計
專項用電施工組織設計專題,,為您提供專項用電施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與專項用電施工組織設計 相關的專業交流討論,更多專項用電施工組織設計相關內容請訪問