亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統的水力計算

    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二,、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎,?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答,。

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,,總建筑高度20.4m,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置,?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。

  • 疑惑;自動噴水滅火系統水力計算問題

    我在進行自動噴水滅火系統水力估算時,,有這樣一個疑惑:對于最不利層,配水管網水頭損失約font=Times New Roman]25 m,;噴頭設計壓力,;信號閥,水流指示器水頭損失約5m,,這樣最不利層所需總壓力約25+10+5=40(m)即0.4MPa,,而《噴規》中8.0.5 條:輕危險級、中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大于0.4MPa,,如果是這樣的話,,那從第二層起就應該用減壓閥了,這肯定不可能,,本人是新人,,請大家指教。

  • 自動噴水滅火系統的水力計算--逐點法

    請問按照2017版的《自動噴水滅火系統設計規范》的規定應該怎么用逐點法進行最不利保護面積的水力計算,?我是用最不利點的壓力為0.1Mpa,,噴頭的流量系數為80,用壓力進行校核反正就是書上的方法進行計算的,。但是老師說根據新規范第一個噴頭的流量系數是80,,其余的每個噴頭的流量系數應該由計算確定,算出來應該比80大,,用流量校核,。 我的疑問有兩個1、新規范里哪條規范規定了這個(我對比了新舊規范除了沿程損失的計算有區別,,并沒有發現其他差別)2,、新方法具體怎么操作謝謝大家了

  • 基于EXCEL 自動噴水滅火系統管網計算

    基于EXCEL 自動噴水滅火系統管網計算

    隨著國民經濟的發展,人民生活水平的不斷提高,多功能、高聳建筑林立滿目,。要求安裝自動噴水滅火系統的建筑物也越來越多,。《自動噴水滅火系統設計規范》2001 年版也隨之作了大量的修訂,規范中的9.1.3 規定,系統的設計流量應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定: 按照規范要求累計作用面積內的每一個噴頭的流量,計算非常繁瑣,計算量大,容易出錯,按經驗估算,誤差可能很大,。如果用EXCEL 自動計算表格進行計算,能夠簡化很多計算步驟,并可根據流速隨時調整管徑大小,做到既簡單準確又經濟合理,。 由于自動噴水滅火系統網嵌套計

  • 自動噴水滅火系統中,流量,、壓力如何計算,?

    以輕危險級為例,,噴水強度4L/min.m2,作用面積160m2根據規范上的作用面積*噴水強度*1.3計算q=1.3*4*160/60=13.9L/s還是要根據實際布置的噴頭數計算,?按實際布置的噴頭數,,假如160m2內布置噴頭比較密的話,,流量肯定會超過13.9L/s,,到底以哪一個為準呢?

  • 自動噴水滅火系統的設置范圍

    學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題

  • 建筑自動噴水滅火系統設計

    在建筑設計說明中,,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫,、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況,。在給排水設計中,,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層,。按照規范,,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,,應該來說是不需要設置自噴的吧,。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統,。

  • 自動噴水滅火系統設計步驟

    自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,,確定設置場所及設置系統,。 2、查《噴規》附錄

  • 自動噴水滅火系統:關于噴頭的那些事

    來源:消防工程師共享服務 如有侵權,,請聯系刪除 正文如下:

  • 關于自動噴水滅火系統的穩壓問題

    穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,,即能滿足水壓,、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,,必須設置。    變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,,但不用于穩壓(造價太高),。    氣壓給水設備也用的比較普遍,。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓,。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,,提出了一個穩高壓給水系統的概念,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,,并處于這兩者之間,。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,按照這份規范的話,,大多數可歸入穩高壓給水系統中,。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵、穩壓罐)的流量,、揚程,、容量都提出了明確的數據,可操作性很強,。

  • 請教關于自動噴水滅火系統的問題

    我最近做一個工程,,地面十三層,地下一層,,高度為48.3m,。我查《高層民用建筑設計防火規范》(2001年版),其中并不要求做自動噴水滅火系統,,但審圖時卻說要做自動噴水滅火系統,。請問前輩,像我這個工程確須做自動噴水滅火系統嗎,?謝謝,!

  • 是否設自動噴水滅火系統

    辦公綜合樓,4246平米,,建筑高度22.4米,,內電視臺用房頂上兩層,其中含打演播廳200平米,,小演播廳100平米各一個(均占用兩層空間),;檔案室(240平米左右);其余為普通辦公用房,。綜合樓設集中空調系統,。請問各位大蝦:是否要設自動噴水滅火系統和火災自動報警系統;或者只是局部設置上述系統,。若設置了自動噴水滅火系統,,其用水量可以直接從室外管道用水泵抽取嗎?,?,?謝謝?。×恚涸O(shè)置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統經濟上是否劃算,?

  • 自動噴水滅火系統設計缺陷:

    1,、消防水池(可參見消火栓系統) 2、消防水泵(可參見消火栓系統) 3,、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大,。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,,閥后壓力降低,,穩壓泵啟動后,,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵,。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多,。 5,、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6,、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥,。7,、水流指示器

點擊加載更多

自動噴水滅火系統計算

自動噴水滅火系統計算專題,為您提供自動噴水滅火系統計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動噴水滅火系統計算 相關的專業交流討論,,更多自動噴水滅火系統計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度