依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統,、干式系統,、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭,、水流指示器、控制閥門,、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,,使用方便、可靠,,便于施工,,容易管理,滅火速度快,,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。
單體建筑,總建筑高度20.4m,,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置?
簡單介紹一下自動噴水滅火系統設置原則及分類,。
知識點:自動噴水滅火系統
我現在要做一個高層商住樓的初步設計,,要做自噴,。我估計一個報警閥組就夠(噴頭總數不超過800個),但是我不知道自噴是按什么分區的,,我曾見過有人做20多層的的自噴都沒有分區,,但是不分的話噴頭能承受那么大的水壓嗎?
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一,、確定系統的用水量二,、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,,處于常開狀態,。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火系統,。(一)濕式系統的工作原理 濕式自動噴水滅火系統,一般包括:閉式噴頭,、管道系統,、濕式報警閥組和供水設備。濕式報警閥的上下管網內均充以壓力水,。當火災發生時,,火源周圍環境溫度上升,導致水源上方的噴頭開啟,、出
自動噴水滅火系統必須有日常監督,、檢測、維護制度,,保證系統處于良好的工作狀態,。 (1)監督、檢測,、維護制度,,由機關、企事業單位領導負責制定,,日常工作由本單位專職工程師,、義務消防隊或消防隊員貫徹執行。 (2)負責系統維護管理的專職人員必須熟識自動噴水滅火系統原理,、性能,、操作維護規程,并具有消防管理培訓合格證,。 (3)管理人員必須每天巡檢責任區內一切供水總控制閥,、報警控制閥及其配件,,進行外觀檢查,保證系統處于無故障狀態,。 (4)供水源必須保證要求的水量和水壓;每年對水源供水能力進行一次測定,。 (5)儲存消防用水的水池、消防水箱,、氣壓水罐,,每月檢查一次,核對水位和氣壓罐的氣體壓力,,以及消防用水不被他用的技術措施,,發現故障,及時進行修理,。 (6)消防水池,、消防水箱、水罐的水,,需要更換時,應通知消防監督部門,,臨場監督,。 (7)消防用水的水溫不應低于5℃,且應防止結冰現象,。
以前的項目——一個倉庫,,沒有做消防審查,今年除了新的防火規范后,,根據防火規范要求,,占地面積大于1500或者建筑面積大于3000的倉庫需要做噴淋,現在為了不做噴淋,,想把倉庫一分為二,,減少倉庫的建筑面積,使其不做噴淋請問這樣是否滿足規范要求,?
在建筑設計說明中,,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間,、有小型倉庫,、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂,。以上是建筑的情況,。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,,包括架空層,。按照規范,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,,應該來說是不需要設置自噴的吧,。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統,。
學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組,、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,,以及管道、供水設施組成,,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統,。自動噴水滅火系統分類依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。閉式系統采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1. 工作原理:火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2. 濕式系統使用范圍:在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建
來源:消防工程師共享服務 如有侵權,,請聯系刪除 正文如下:
自動噴水滅火系統是消防系統中非常重要的一個分支系統,。閉式自動噴水滅火系統按其管網工作狀況分為:濕式自動噴水滅火系統、干式自動噴水滅火系統,、干濕式自動噴水滅火系統和預作用自動噴水滅火系統等四種,。 濕式系統是應用最為廣泛的自動噴水滅火系統,適合在環境溫度不低于4℃并不高于70℃的環境中使用,。在溫度低于4℃的場所使用濕式系統,,存在系統管道和組件內充水冰凍的危險;在溫度高于70℃的場所采用濕式系統,,存在系統管道和組件內充水蒸氣壓升高而破壞管道的危險,。干式系統適用于環境溫度低于4℃或高于70℃的場所。干式系統雖然解決了濕式系統不適用于高,、低溫環境場所的問題,,但由于準工作狀態時配水管道內沒有水,噴頭動作,、系統啟動時必須經過一個管道排氣,、充水的過程,,因此會出現滯后噴水現象,,不利于系統及時控火滅火。<
自動噴水系統連接噴頭的小短管一般多長,,有具體要求么(最大多長),?急求答案謝謝大家了....還有一般垂直雙層布置管道,是否必須是熱水管道在冷水管道和消防的上方,?
穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,,即能滿足水壓,、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,,必須設置。 變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,,但不用于穩壓(造價太高),。 氣壓給水設備也用的比較普遍,。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓,。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,,提出了一個穩高壓給水系統的概念,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,,并處于這兩者之間,。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,按照這份規范的話,,大多數可歸入穩高壓給水系統中,。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵、穩壓罐)的流量,、揚程,、容量都提出了明確的數據,可操作性很強,。
自動噴水滅火系統設計步驟 1,、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統,。 2,、查《噴規》附錄
自動滅火噴水系統
自動滅火噴水系統專題,為您提供自動滅火噴水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動滅火噴水系統 相關的專業交流討論,,更多自動滅火噴水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題