圖中圈紅圈的地方填方較大,現在場平標高要在抬升1m,,這樣填方高度超過8m,,超過擋土墻圖集直立式路肩墻8m的范圍,,能不能這這段填方較大的區域選擇仰斜式擋墻,其他填方較低地段仍選擇直立式路肩墻(主要是便于施工,,仰斜式的施工較麻煩),?希望有經驗滴大神指導下~~
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
在套用04J008擋土墻圖集,墻體高度考慮為8米,,考慮采用直立式路肩墻,。圖集墻體的下部有突出一塊兒(見圖),這里是考慮的無筋基礎吧,?由于需要做有筋擴展基礎,,按照圖集做法(見圖)。圖中H和Ht表示為長度一致,,不知是否標錯,, 并且在右側說明中,“施工放線時,,先放好與原無筋擴展基礎重合的B,,D兩點”B點定位沒問題,但D點與原基礎重合嗎,?(圖上并不重合),,這里是指D點就是最下方的角點了,? 不知問題是否說清楚了。按照兩種不同理解:理解1:D點為最下方角點作圖:(見圖)理解2:D點不是最下方角點,,而應該上移 H-Ht的距離,,即D點由Ht 定位:(見圖)兩種圖做出來,理解2的圖應該是錯誤的,, 理解1的圖也感覺有些別扭,。求大家指導。謝謝
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,,都是用什么軟件計算擋土墻,,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
對于懸臂式擋土墻,,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”,。而很多軟件,,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何?個人認為,,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,,不妨說說,,謝謝!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,,請高手賜教,!
圖紙簡介: 本項目是衡重式擋土墻結構施工圖,類型為直立式路肩墻,,墻身材料采用M7.5水泥砂漿砌筑直徑不小于200的MU30塊石,,基礎落于中強風化巖上,,含凸榫設計;圖紙包括:擋土墻斷面圖,、擋土墻立面示意圖、擋土墻參數表,。 投稿網友: zxzcz 上傳時間:
請教大神:有沒有做過擋土墻的高手,指點一下?,F(xiàn)有一個關于擋土墻的項目,,已經出圖了,采用的是重力直立式擋土墻,,高度是12米,,圖如下所示。然而,,擋土墻圖集上關于直立式的擋土墻高度限制在8米,,現在就是對這個高度有點疑問,直立式擋土墻能否做到12米高,?
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,,墻厚240,,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,,每隔3m設一個200x240的構造柱,,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁與基礎之間
本人小菜一枚,,遇到一擋土墻計算時遇到一些問題,向各位請教:土是粉質粘土,,內摩擦角10度,,黏聚力52kPa,不考慮地下水位影響,;假設采用懸臂式擋墻,β=0,,α=90度(符號跟地基規范一致),;1.按地基規范附錄L查表法,Ⅳ類土,,,,查得,ka≈0.24,;然后帶入ka計算Ea,;2.按公式計算:(參考施嵐清應試指南2012版P983,黏性土的主動土壓力),,ka=tan2(45-10/2)≈0.70,,√ka≈0.84,任意一點深處主動土壓力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0時,z>6m才會出現主動土壓力,。問題1:按第1種方法感覺ka過小,,因為是內摩擦角才10度,是因為黏聚力大的緣故,?問題2:按第2種方法,,z>6m才會出現主動土壓力,個人覺得更不合理.請論壇各位指點錯誤,,多謝了,!
本人新手二年,經??吹接袚鯄Πl(fā)生位移和下沉的情況,,請教下如果計算擋墻的抗滑性,看到的幾起事故都因基礎處理不到位,,移位和下沉因為基礎沒有加固處理,?后回填土方過快或者回填量太大?如果在遇到基礎淤泥層較深,,業主又不同意加固處理的情況下,。是否有什么計算方法可以得出擋墻的抗滑性?或者可以算出墻后回填土在多少方的情況下,。擋墻是不會存在移位下沉的情況,。謝謝
計算擋土墻的小軟件,有興趣的朋友可以看下,。
分享一個擋土墻計算軟件
也是從網上淘來的,,看看吧
在理正巖土5.11版本中,,計算擋土墻時各種驗算安全系數不能夠重新制定,以公路懸臂式擋土墻計算為例,,其計算過程中的抗傾覆安全系數為1.3,,而實際規范中為1.5,,基底的容許偏心矩為1/5B,而實際規范中為1/6B,,不知道各位高手可有什么解決的方法不,!盼望指點------為感!??!
一個小區的擋土墻,地面都是回填起來的 擋土墻高度約8米計算該小區擋土墻的工況時 應該怎么考慮計算工況(基本 特殊)比如 洪水位的時候擋墻內外水位(水壓力荷載)按照洪水位計算,??那么 正常運行時 該擋墻的水壓力荷載(擋土墻內外水位)該怎么???? (是否按照沒有洪水時,?)與完建工況 有什么區別擋土墻的抗滑穩定計算等 施工期工況和完建期工況又有什么區別,??另外,,水工擋土墻規范送審稿 什么時候正式應用,?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 編輯 ]
剛參加工作,大家都用理正做擋土墻設計,,但是對于其中的參數不理解是什么意思,,不知道怎么取值,希望高手指點:(1)圬工之間摩擦系數,;(2)地基土摩擦系數,;(3)面側地震動水壓力系數;(4)背側地震動水壓力系數,;(5)地震力調整系數,;謝謝!
錨桿擋土墻的設計計算與施工