對于懸臂式擋土墻,,應如何計算,?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力,;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,,一般取值在6~8KN/M*3范圍”,。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何,?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因為土本身存在殖聚力?。不知道大家還有什么看法,,不妨說說,謝謝,!
圖紙簡介: 詳細的擋土墻圖紙,,包括毛石擋土墻,懸臂式擋土墻.,,歡迎下載 投稿網友: wryer 上傳時間: 2013-12-18 圖紙省
今天和大家分享GEO5巖土軟件套裝中另一個很好用的模塊——懸臂式擋土墻設計模塊,。 首先,給大家簡單介紹一下什么是懸臂式擋土墻,。 懸臂式擋土墻由底板和固定在底板上的直墻構成,,主要靠底板上的填土重量來維持穩定的擋土墻,主要由立壁,、趾板及踵板三個鋼筋混凝土構件組成,。懸臂式擋土墻構造簡單,施工方便,,
現有一懸臂7米擋土墻,懸臂擋土墻上部已經擾動,,傾斜,,最大達到50CM,現要加固,,怎么處理,,大家出出意見和建議》》》
供參考,用理正算的
鋼筋混凝土懸臂擋土墻案例
有一懸臂式鋼筋砼擋土墻,,墻高8.4m,,墻頂寬300mm,墻體坡度1:0.03,,配筋20@200(HRB335),基礎厚600mm,,墻踵寬1000mm,墻趾寬3350mm,,現擋土墻頂部出現傾斜,,底部沒動,是否因為擋土壪度過大引起,?這么高懸臂式鋼筋砼擋土墻設計是否本身剛度不足,?盼高手解答
擋土墻圖集[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-27 15:10 編輯 ]
圖紙簡介: 適用于5-6m懸臂式擋土墻,使用多次,,無不良反應,。 投稿網友: bww0487561 上傳時間: 2013-10-29 圖紙
5.5米以下懸臂式擋土墻圖紙,請大家指正[ 本帖最后由 manstyle 于 2009-6-22 17:30 編輯 ]
我設計一個單獨底下車庫,上面有2.5米厚的覆土,所以在車庫頂板兩側要設擋土墻!!我不知道如何設計,是不是就按懸臂板來計算??水平荷載是不是就是主動土壓力??
懸臂式與扶壁式擋土墻一般規定其實樓主貼個圖出來就可以了,,我截了個圖上來,就一個表格,,不用花費大家的土木幣了[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-14 11:09 編輯 ]
地下室懸臂擋土墻以前做設計時鋼筋都是貫通,,最近一個項目因為墻?.5m,墻厚450mm,,計算出來的鋼筋比較大,,業主希望截斷部分鋼筋省造價,不知道諸位做懸臂式擋土墻鋼筋怎么截斷??我的想法是懸臂墻是按懸臂板?jì)算的,,規范對懸臂板沒有鋼筋不能截斷的殷；像懸臂梁那樣殷嚴格,。截斷長度能否按照非懸臂式擋土墻取高度的1/3,?或者更嚴一點取墻高的1/2?請各位同行指教~
圖紙簡介: 包括懸臂式,、重力式、衡重式擋土墻的施工圖 投稿網友: wflyayatulei 上傳時間: 2013-07-19 圖紙省份:
論文簡介:以《一般地區單線懸臂式路堤擋土墻》設計圖為倒,,介紹j鋼筋混凝土懸臂式擋土墻的計算機輔助設計,。 投稿網友:dnaqaz 上傳時間: 2013-12-16
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
圖紙簡介: 該圖紙為各種不同高度懸臂式擋土墻構造配筋詳圖,圖紙包括:扶壁式擋墻配筋圖,,工程數量表及相關說明等,。 投稿網友: panfq 上傳時間: 2014-06-05
遇到一懸臂擋土墻,縱筋下部分為18@160,,上部分為14@200,,擋土墻大樣上在這兩種縱筋畫的是一個搭接的符號,問題來了,,間距不一樣沒法搭接,,上部的14@200是否可以按直錨固長度伸入下半部分進行考慮?感覺上半部分墻在下半部分墻內錨固,,有點不靠譜的感覺,。求高手幫解答一下。
土木再線的個位朋友,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!