大家的擋土墻用什么軟件計算?
(1)錨桿類型規格及性能應與設計相符合,,應按施工圖尺寸下料,、調直,、除污,、制造。 (2)插入鉆孔的錨桿要順直,,并應除銹,,在錨固段部分一般用水泥砂漿防護;錨桿孔外部分需做防銹層,,采用在鋼筋表面涂防銹底漆,,再包扎瀝青麻布兩層或塑料套管及化學涂料等方法進行防銹,。如防銹層局部遭到破壞,應及時加以修復處理,。 (3)錨桿放入孔內時需居中,,可沿錨桿長度間隔2m左右焊接定位支架??孜辉试S偏差±50mm,,深度允許偏差+50mm,-10mm,。 (4)清孔完畢后應及時安裝錨桿,,把預制好的錨桿鋼筋緩慢地送入鉆孔內,定位支架在錨桿下部撐住,,插入錨桿時應將灌漿管與錨桿鋼筋同時放至鉆孔底部,。預制的錨桿鋼筋應保持順直。 (5)有水地段安裝錨桿,,應將孔內水排除或采用早強速凝藥包式錨桿,。
(1)待錨桿孔內砂漿達到施工圖標示強度70%以后,方可進行立柱和擋板安裝工作,。安裝擋板時,,應隨時作反濾層和墻背回填。 (2)擋板安裝前應將飛邊打掉,,防止安裝后超出柱頂,,對立柱、擋板的倒運,、安裝應符合混凝土強度要求并防止碰撞和震動,,以免損壞構件。 (3)錨桿擋土墻立柱間距要求正確或用卡尺固定,,以使擋板和柱搭接部分尺寸符合施工圖要求,;擋板與立柱搭接部分接觸面應保持平整,可填入少量砂漿,,避免產生集中受力,。 (4)錨桿焊接、錨固及防銹是錨桿施工中的關鍵工序,,應嚴格按施工工藝操作,。
(1)形成原因。 1)注漿時,,拔管速度過快,,注漿壓力不夠。 2)未注滿鉆孔,。 (2)處理方式,。 采用千斤頂拔出錨桿,,重新鉆孔,重新注漿,。 (3)預防措施,。 1)注漿時,嚴格按設計,、規范要求的程序進行,,拔管速度與注漿速度配套。 2)注漿壓力必須滿足設計,、規范要求,,當壓力無法達到要求時,應暫停施工,,拔出錨桿,,查明原因后重新清孔注漿。 3)注漿時,,應待排氣管(出漿管)冒出稠漿,,并持續保持一定注漿壓力后方能停止。 4)注漿配合比設計時,,可考慮摻加鋁粉等微膨脹劑,。
上傳一些擋土墻案例,,供大家探討!
土木再線的個位朋友,,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
(1)錨桿類型規格及性能應與設計相符合,,應按施工圖尺寸下料,、調直、除污,、制造,。 (2)插入鉆孔的錨桿要順直,并應除銹,,在錨固段部分一般用水泥砂漿防護,;錨桿孔外部分需做防銹層,采用在鋼筋表面涂防銹底漆,,再包扎瀝青麻布兩層或塑料套管及化學涂料等方法進行防銹,。如防銹層局部遭到破壞,,應及時加以修復處理,。1、鉆孔 (1)鉆孔直徑,、深度,、傾斜度應滿足設計及規范要求。 (2)鉆孔位置應根據設計精確定位,,間距不應大于2cm,。 2、錨桿 (1)錨桿鋼筋的直徑,、長度,、順直度應符合設計要求。 (2)錨桿應按設計安裝對中器,,保證錨桿位于鉆孔中心,。 (3)錨桿頭嵌入肋柱的長度或錨桿頭與面板的連接長度應符合設計要求。 3,、注漿 (1)注漿應嚴格按配合比進行,,大面積注漿前應進行試注。 (2)注漿壓力符合設計要求,,注漿應飽滿,。有條件時,應采用錨桿注漿密實度檢測儀檢測注漿密實度,。 4,、錨錠板及墻體 (1)當現澆肋柱時,錨桿頭嵌入肋柱的長度應符合要求并與骨架鋼筋按設計連接,;當采用拼裝面板或肋
(1)按施工配合比采用攪拌機拌制砂漿,,隨拌隨用,經過2.5mm×2.5mm的濾網倒入儲漿桶,,桶內水泥砂漿在使用前仍需低速攪拌,,防止砂漿離析,。 (2)壓漿用砂以中砂為宜,配合比一般為1∶1(重量比),、水膠比不大于0.50的水泥砂漿,,同時盡可能采用膨脹水泥。為避免孔內產生氣墊,,壓漿泵料倉內要始終有一定的砂漿,。 (3)采用重力灌漿與壓力灌漿相結合的方法灌注。先將內徑5cm膠管與錨桿同時送入距錨孔底10cm處,,用灌漿泵(灌漿壓力為0.3MPa左右)使砂漿在壓力下自孔底向外充滿,。隨漿灌筑,把灌漿管從孔底朝孔口緩慢勻速拔出,,但要保持出管口始終埋入砂漿1.5m~2.0m,。當砂漿灌至孔口時立即減壓為零,以免在孔口形成噴漿,。灌漿管拔出后立即漿制作好的封口板塞進孔口,,灌漿結束。 (4)砂漿錨桿安裝后,,不得敲擊,、搖動,普通砂漿在3d,,早強砂漿在12h內不得在桿體上懸掛重物,。
請問如何設計不設擋土面板的錨桿式擋土墻?就是那種由鋼筋混凝土梁交織成網格一樣護住邊坡,,網格交點設錨桿,,網格內種植植被的那種。謝謝,!
我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事???緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,,歡迎大家下載,,希望對大家有幫助。,。,。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
剛入讀土木專業的我,,希望各位大俠能幫一下
一框架側面有4米高左右土,,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,現在框架主體已經施工完,,甲方要求擋土墻嵌在框架里,,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做???
小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,,這樣的話基礎的埋深就不夠了,。。這樣可以嗎,? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施,。。,。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題,。。,。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了
一、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,,防止填土或土體變形失穩的一種構造物,。在路基工程中,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,,減少土石方工程量和占地面積,,防止水流沖刷路基,并經常用于整治坍方,、滑坡等路基病害,。 二、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,必須具備以下資料:路線平面圖,、縱
最近有個工程,,是一個六米高的擋土墻,,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,,現在采用以下處理方法,,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的,;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力,;在擋土墻頂,,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,,迅速排走地面雨水,,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁,?!按蠹艺J為這種方法可行不?”
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,還算全面,。