http://bbsfile.co188.com/month_1007/20100714_73c8d8f61fd851b18960sO9IGPz4o1SQ.rar
本帖最后由 高姿態的小女人 于 2013-11-7 14:32 編輯 每個地塊一般設一個集中給水加壓泵站,,加壓泵房、生活水箱應設于地下室,,設置位置盡可能不占用車位,,并做好隔聲減振。生活水箱采用搪瓷鋼板水箱(應與土建專業配合,,將水箱布置于層高較高處,,必要時考慮躍層以提高水箱有效水深減少水箱間面積),水箱有效容積一般控制在最高日用水量的15~20%,。
給排水專業 1.審核給排水施工圖紙是否滿足設計規范,、強制性條文要求,圖紙表達是否清晰,、完整,、正確;審核給排水系統圖、平面圖,、大樣圖的表達是否一致,,有無相互矛盾的地方;審核給排水為室外景觀工程的接管留頭位置是否合理,;敷設在樓,、地面找平層中的給水管管徑不能大于DN20。
來源:網絡,,侵刪,!
求助:找建筑給排水審圖要點,。
我們在室內給排水審圖中發現:大多數工程無計算書\衛生間大樣無定位尺寸\管線綜合圖無交叉點上下管控制標高\無建筑滅火器配置\屋頂水箱無放大圖和剖面圖\室外污水處理池未選型號等等,各位同行,大家認為這樣行嗎?
本帖最后由 高姿態的小女人 于 2013-11-7 14:35 編輯 污廢水立管合用,但廚房排水立管不得與衛生間排水管合用,。一般僅設伸頂通氣管,。首層污廢水單獨排出。排水立管盡可能不拐彎,,如若必須拐彎,,拐彎處上方所接排水支管與立管的連接應符合規范要求。 排水管材采用U-PVC排水塑料管,,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 橫管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水橫干管及穿屋面頂板以上部分采用
我國《人民防空地下室設計規范》發行較早,但是專門對于人防地下室給排水工程設計的審圖工作推進較晚,,全國大部分地區的人防地下室給排水審圖工作往往和民用給排水審圖混在了一起,,既不利于控制人防給排水工程設計的質量,也不利于人防給排水設計行業整體設計水平的提高,。近年來,,各地在國家人防辦的統一牽頭下,紛紛成立專門的人防給排水審圖機構,,本文結合筆者多年的人防給排水設計經驗,,總結了人防給排水審圖中幾個常見問題,供后來者參考,。
論文簡介:結構施工階段的給排水預留預埋,,是給排水工程施工的基石,預留預埋質量的好壞,,不僅關系到給排水后期施工能否順利進行,,還關系到主體結構施工強度及美觀。 投稿網友:www91122 上傳時間: 2013-10-23
1建筑給水排水管道設備的選用絕大部分自來水水質有腐蝕傾向,致使金屬管道腐蝕嚴重,,從而導致水中余氯迅速減少,,濁度、色度,、鐵,、錳、鋅,、溶解性總固體,、細菌學指標等明顯增大,造成水質污染,。給水管道材料過去一般是采用熱鍍鋅鋼管,,熱鍍鋅鋼管容易銹蝕,不能滿足生活用水水質衛生標準,,建設部正大力推廣應用塑料給水管,。與金屬管道相比,塑料給水管具有質量輕,、耐壓強度高,、輸送液體阻力小、耐化學腐蝕性強,、安裝方便,、使用壽命長等優點。管材的選擇是技術經濟比較的過程,,技術上應從壓力,、溫度、使用環境,、安裝方法等方面進行考慮,,同時結合業主的要求和建筑的檔次,,進行技術經濟綜合比較后確定,。應當逐步推廣使用硬聚氯乙烯給水管、鋁塑管,、鋼塑管,、聚丙烯管、聚丁烯管,、交聯聚乙烯管,、納米聚丙烯等衛生性能較好的新型管材,以保證生活用水在輸送環節中不被污染,。2管道設備的布置對于管道設備的布置,,應在滿足用戶對水量和水壓的要求下,通過合理地選擇管段、管徑使管網投資最少,。但目前國內對管道設備布置優化的研究并不多,,其原因可能是因為與城市管網相比,建筑管網的管段短,、管徑小,,而且整個管網的投資較小,優化后的經濟效益沒有城
隨著人民生活水平的不斷提高,,為滿足居民對高品質住宅的需求,,要求住宅的設計和施工具有更多的適應性、靈活性,,要求賦予住宅更高的科技含量和文化內涵?,F(xiàn)在,住宅建設的核心已從單純滿足人們溫飽型的居住生存條件轉變為提供冉位以人為?、小康型的生活空間這一方面上來,。許多房地產商把高級住宅作為開發的重點,大量舒適,、高雅,、康居型的住宅得以建設。下面就給排水設計,、施工中存在的一些問題進行論述,,以便大家在施工中更好地解決問題。 1 地漏的水封 《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)第4.5.9條規定“帶水封的地漏水封深度不得小于50mm,?!贝藯l規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生。但是在給排水設計說明中很少有人提及,,建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,,這種地漏水封一般不大于3厘米,滿足不了水封深度要求,。另外,,居民裝修房子時選用裝修市場上的不銹鋼地漏替代原來的塑料地漏,外表雖光亮美觀,,內部水封同樣很淺,。當排水時,地漏的水封由于正壓(較低樓層)或負壓(較高樓層)被破壞,,臭氣進入室內
論文摘要:伴隨改革開放的不斷深入,,我國的高層建筑及居住小區如雨后春筍般地涌現,,建筑給排水技術也因而得到了長足發展,但是我們要明白:調水是手段,節水是前提,,環保是方法,。隨著歷史的進步,現在的污水開始回用,,那么污水廠的位置在這個前提下位置需要改變,。而且隨著時間的推移,建筑給排水與城市給排水的關系越來越緊密,。但是在給排水施工過程中,,存在著一些需要注意的問題,本文根據多年建筑給排水設計及施工現場的服務經驗,,從提高住戶居住環境和生活質量出發歸納總結了經常遇到的問題及解決辦法,。 隨著人民生活水平的不斷提高,為滿足居民對高品質住宅的需求,,要求住宅的設計和施工具有更多的適應性,、靈活性,要求賦予住宅更高的科技含量和文化內涵,。 現在,,住宅建設的核心已從單純滿足人們溫飽型的居住生存條件轉變為提供冉位以人為本、小康型的深空間這一方面上來,。許多房地產商把高級住宅作為開發的重點,,大量舒適、高雅,、康居型的住宅得以建設,。 下面就給排水設計、施工中存在的一些問題進行論述,,以便大家在施工中更好地解決問題,。 1 地漏的水封 《建筑給水排