亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 組合式電壓互感器請教高手

    JSZFR-10型號,,停電之前運行正常,,當在投運的時候就發現有如下現象,A相電壓5.4,,B相電壓6.3,,C相電壓6.3都是相電壓主,B C 相屬于正常的,,還有一現象就是互感器里面還有響聲,。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,,然后S1,,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流,?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 請問電流互感器的準確度組合是什么意思

    請問電流互感器的準確度組合是什么意思,?如0.5/5P10;還有額定負荷是什么意思,如15/15VA,怎么是兩個15?

  • 關于互感器裝幾只的問題

    請教各位大師,,如圖所示,同樣是電梯回路,,為什么一個回路的互感器只裝一只,,另一個是三只呢?如果是繪圖錯誤,,那么準確的應該裝幾只,。

  • 關于高壓互感器問題(菜鳥)

    我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。,。,。。 20KV的就標20/根3,。,。。,。,。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電,?

  • 關于組合式風柜控制問題

    現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 請教有關10KV互感器的一些問題

    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,,更換的是大連產的,,原來的二次線圈為1S1-1S2,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,,2K1-2K2.謝謝各位,!

  • 關于10kV計量用互感器問題

    如圖所示,10kV三相三線制計量,,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,,求解,,謝謝。

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。

  • 低壓互感器變比/5與/1的問題

    150/5的/5是什么意思,,如果我的互感器是150/1,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多

  • 求教有關互感器數量的問題

    求教有關互感器數量的問題

    為什么變壓器進線需要7個電流互感器啊,,如下圖,?為什么計量需要4個電流互感器啊,如圖,?還有這個是一個圈表示一個互感器,,還是下圖兩個圈組成一個互感器啊,?

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問,?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個、三個,、四個線圈,,有什么區別?謝謝解讀

點擊加載更多

組合式互感器

組合式互感器專題,,為您提供組合式互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與組合式互感器 相關的專業交流討論,更多組合式互感器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度