我正在設計排水混凝土箱涵,,在河道里,,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,,與河道擋土墻拉著,,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結,?,??,?請高手指教,,并懇請?zhí)岢鼋ㄗh。謝謝?。,。。,?!
圖紙簡介: 某邊坡錨桿擋土墻剖面圖,包括基礎的鋼筋圖 投稿網友: rion_chiang 上傳時間: 2013-07-03 圖紙省份:<
錨桿擋土墻的設計計算與施工
本帖最后由 心香 于 2014-2-27 09:00 編輯 對重力式擋土墻發生墻體開裂,、墻體凸出,危及沿線建筑物,、道路安全,,需要加固處理的擋墻破壞原因分析、加固方案論證,、設計計算與施工注意事項,。
一、含義 錨桿
1,、錨桿直徑及鉆孔直徑 在錨桿擋土墻中,,錨桿必須承受一定的抗拔力,并且通過注漿連接并固結周嚵體或巖體,,因此,,錨桿直徑及鉆孔直徑均不能過小,一般采用Φ25~28mm螺紋鋼錨桿,,φ68~110mm直徑鉆孔,。 2、錨桿長度選擇 錨桿長度選擇主要考慮兩個方面的因素,,即提供足夠的抗拔力和加固邊坡巖體,,其要求長度主要取決于墻后坡面土體或巖體的性質,如土質邊坡的密實情況,,石質邊坡節理,、裂隙的產狀和發育情況等。錨桿上下排間距不宜小于2.0m,,水平間距不宜小于1.5m,;錨固段長度不應小于4.0m;自由段長度不宜小于5.0m,,并應超過潛在滑裂面1.5m.但錨桿總長一般不宜超過20m,。 3、注漿 錨桿注漿一般采用水泥砂漿,,要求強度等級一般不小于M20,。 4,、錨頭及錨錠板 當擋土墻肋柱就地灌注時,,錨桿必須插入肋柱,并保證其錨固長度符合
土木再線的個位朋友,,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
采用理正巖土軟件計算:原有地形是30~35的斜坡,,建一個錨桿擋土墻,,上面形成一個場地,,場地上建三層排屋,擋土墻高度在15~20m之間,,采用板肋式錨桿擋土墻,,因此第一排的錨桿力最大,準備采用3根直徑50mm成束的鋼筋問題1:邊坡技術規范要求成束鋼筋不大于三根,,粘結強度折減系數0.7,,能大于三根嗎?問題2:如果大于三根,,折減系數是怎樣的,?有規范參考嗎?問題3:理正中的鋼筋直徑怎么確定,?三根一束的鋼筋的等效直徑公式能按照混凝土規范條文說明里面的4.2.7中的三并筋等效直 徑取1.73倍的單根鋼筋直徑,,這條適用于擋土墻這里嗎?問題4:現在按等效直徑來計算3根50的面積是5873,,錨孔是150mm,,但是邊坡規范要求鋼筋截面面積不應超過錨孔面積的20%,那么錨孔直徑能取200mm,?那本規范里面有提及,?對擋土墻這一塊不大理解,拜托各位了?。,。?/p>
(1)錨桿類型規格及性能應與設計相符合,,應按施工圖尺寸下料,、調直、除污,、制造,。 (2)插入鉆孔的錨桿要順直,并應除銹,,在錨固段部分一般用水泥砂漿防護,;錨桿孔外部分需做防銹層,采用在鋼筋表面涂防銹底漆,,再包扎瀝青麻布兩層或塑料套管及化學涂料等方法進行防銹,。如防銹層局部遭到破壞,應及時加以修復處理,。 (3)錨桿放入孔內時需居中,,可沿錨桿長度間隔2m左右焊接定位支架??孜辉试S偏差±50mm,,深度允許偏差+50mm,,-10mm。 (4)清孔完畢后應及時安裝錨桿,,把預制好的錨桿鋼筋緩慢地送入鉆孔內,,定位支架在錨桿下部撐住,插入錨桿時應將灌漿管與錨桿鋼筋同時放至鉆孔底部,。預制的錨桿鋼筋應保持順直,。 (5)有水地段安裝錨桿,應將孔內水排除或采用早強速凝藥包式錨桿,。
(1)待錨桿孔內砂漿達到施工圖標示強度70%以后,,方可進行立柱和擋板安裝工作。安裝擋板時,,應隨時作反濾層和墻背回填,。 (2)擋板安裝前應將飛邊打掉,防止安裝后超出柱頂,,對立柱,、擋板的倒運、安裝應符合混凝土強度要求并防止碰撞和震動,,以免損壞構件,。 (3)錨桿擋土墻立柱間距要求正確或用卡尺固定,以使擋板和柱搭接部分尺寸符合施工圖要求,;擋板與立柱搭接部分接觸面應保持平整,,可填入少量砂漿,避免產生集中受力,。 (4)錨桿焊接,、錨固及防銹是錨桿施工中的關鍵工序,應嚴格按施工工藝操作,。
(1)形成原因,。 1)注漿時,拔管速度過快,,注漿壓力不夠,。 2)未注滿鉆孔。 (2)處理方式,。 采用千斤頂拔出錨桿,,重新鉆孔,重新注漿,。 (3)預防措施,。 1)注漿時,,嚴格按設計,、規范要求的程序進行,,拔管速度與注漿速度配套。 2)注漿壓力必須滿足設計,、規范要求,,當壓力無法達到要求時,應暫停施工,,拔出錨桿,,查明原因后重新清孔注漿。 3)注漿時,,應待排氣管(出漿管)冒出稠漿,,并持續保持一定注漿壓力后方能停止。 4)注漿配合比設計時,,可考慮摻加鋁粉等微膨脹劑,。
錨桿擋土墻施工工藝[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 編輯 ]
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
上傳一些擋土墻案例,,供大家探討!
210-1-b 預制安裝混凝土立柱 1、錨桿擋土墻簡介: 錨桿擋土墻指利用錨桿技術修建的擋土墻,,由鋼筋混凝土墻面和錨桿組成,, 依靠錨固在巖層內的錨桿的水平拉力以承受土體側壓力。 錨桿擋土墻適用于邊坡高度較大,,石料缺乏,,挖基困難,且具備錨固條件的 地區,,多用于路塹墻,。 2、錨桿擋土墻施工工藝: 坡面清理----鉆孔,、安設錨桿----混凝土肋柱施工----混凝土擋土板施工
(1)錨桿類型規格及性能應與設計相符合,,應按施工圖尺寸下料、調直,、除污,、制造。 (2)插入鉆孔的錨桿要順直,并應除銹,,在錨固段部分一般用水泥砂漿防護,;錨桿孔外部分需做防銹層,采用在鋼筋表面涂防銹底漆,,再包扎瀝青麻布兩層或塑料套管及化學涂料等方法進行防銹,。如防銹層局部遭到破壞,應及時加以修復處理,。 (3)錨桿放入孔內時需居中,,可沿錨桿長度間隔2m左右焊接定位支架??孜辉试S偏差±50mm,,深度允許偏差+50mm,-10mm,。 (4)清孔完畢后應及時安裝錨桿,,把預制好的錨桿鋼筋緩慢地送入鉆孔內,定位支架在錨桿下部撐住,,插入錨桿時應將灌漿管與錨桿鋼筋同時放至鉆孔底部,。預制的錨桿鋼筋應保持順直。 (5)有水地段安裝錨桿,,應將孔內水排除或采用早強速凝藥包式錨桿,。
錨桿擋土墻
錨桿擋土墻專題,為您提供錨桿擋土墻相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與錨桿擋土墻 相關的專業交流討論,,更多錨桿擋土墻相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子