亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流,?還是0.25額定電流,? 先謝謝了

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

  • 求解關于電流互感器的問題,。

    電流互感器的二次額定電流有5A和1A兩種,,現在越來越多的工程使用二次額定1A的電流互感器,都說1A的電流互感器帶負責能力強,,電流信號傳輸距離遠,,請問這是為什么啊,此外1A的電流互感器相比5A的還有什么特點和優點???

  • 關于電流互感器10P10問題

    請問下電流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含義是什么?為什么選擇10P10的,,看書上說10P10的含義是短路電流達到10倍額定電流時,,誤差不超過10%,但是為什么選擇它呢,?換句話說,?為什么不選擇0.5/5P20?這個是根據什么選擇的?還有就是電壓互感器 1,、計量選擇JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2級 30VA,?容量30VA根據什么選擇的? 2、操作選擇JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,,為什么選擇3P,,含義是什么?容量又為何選擇300VA,?

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣,?

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎,? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 零序電流互感器怎么選,?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 關于零序電流互感器的討論

    關于零序電流互感器的討論

    零序電流互感器是什么選的,?需要確家那些技術參數,?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的,?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異,?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇,?

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 請教有關電流互感器的問題

    有一商場,,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,,請問在400A時能準確計量嗎,?(不考慮電表及互感器壽命的問題),,如不準確是多計還是少計?

  • 如何確定電流互感器的變比,?

    各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比,?是根據計算電流選擇250/5,、150/5、50/5的嗎,?想了解下:loveliness:

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,,變比分別為600/5,800/5,,應該接哪個,?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,,保護級有兩個,,變比分別是200/5,600/5,,應該接哪個,?

  • 電流互感器的參數如何理解,??

    我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數,。這里有點不理解,,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流,??墒巧a(chǎn)的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事,?電流互感器是進出線間隔上的,。還有300-600是怎么回事?

點擊加載更多

微型電流互感器

微型電流互感器專題,,為您提供微型電流互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與微型電流互感器 相關的專業交流討論,更多微型電流互感器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度