女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 編輯 如題,查圖集,,山東省L13D10第33頁,我覺得其他省也應該有相似的省標圖集吧接閃器可以在女兒墻壓頂內暗裝,,利用壓頂內部鋼筋做接閃帶既然是接閃器,,如何引雷,把雷引入接地裝置,,進而引入大地呢女兒墻壓頂外面可是有層混凝土啊,,結構上說一般是120厚壓頂內的接閃器靠雷擊穿混凝土嗎 ?
問題補充:這個女兒墻壓頂中還有過梁,,我使用圈梁畫的,,那個粉色的梁就不用管他了,。還有就是這個挑檐怎么畫的,造型有點復雜,,我是直接畫的兩塊板,,一塊挑出的平板,還有一塊斜板,,但是鋼筋a10@150就會少一點,,而且最邊上的造型我也沒畫出來,混凝土量也是少了問題a10@125也會少
女兒墻上面的壓頂做法在壓頂外部還要做一點線條,請教各位大蝦們,。
如建筑圖,,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,,右側是一般的做在框架梁上,,求教有什么不同,具體需要注意些什么?,?,?:$另求女兒墻大樣圖集!??!
請問各位高手,!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題,?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,,而不要加檁條!,!
做了個安徽的項目,,審圖提個問題:屋面女兒墻1500mm高,比較高,,我本來采用的壓頂梁形式的女兒墻,,要求我采用上翻鋼砼板,這兩者有什么適用的界限范圍沒,?還有上翻鋼砼板女兒墻節點什么樣,,截個圖看看唄!;P
1. 12. 1 女兒墻壓頂坡度向屋面內側做不小于 3%的坡,。 1. 12. 2 壓頂寬度考慮外墻保溫厚度,。 1. 12. 3 若女兒墻為混凝土墻時, 壓頂要二次澆筑,, 以確保寬度,、厚度及上部埋件準確, 符合后期施工要求,。 知識點:女兒墻壓頂
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1,、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2,、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計,?求:1,、具體的設計方法;2,、是否考慮風荷載,,風荷載如何計算;3,、是否考慮非結構構件的抗震,;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,,考慮組合時,,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,,是否考慮恒荷載、活荷載,、風荷載的組合,,組合系數為多少?)
由于建筑要求,,女兒墻內偏,,不在梁上,此大樣應該怎么畫,,構造柱怎么設,,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
在整體現澆女兒墻中,,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),,有沒有具體的規定,?求助各位大神 謝謝
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,,設計圖紙上女兒墻是500高,,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,,現在半年過去了,,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,,構造柱間距不宜大于4m,。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求,? 現在出現了這種情況,,設計有沒有責任?
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固,;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,,9度時應有錨固,。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強,。請教一下,,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算,?做壓頂算不算,?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,,正面女兒墻高度達3米,,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理,?希望各位高手幫忙
我們工程上都是手工套定額算一些合同外的變更項目,現在我要算一下墻體中的構造柱,、圈梁,、女兒墻的壓頂等Ｋ套用秪中相應的子目外我還想計算一下模板的攤銷,,再套上模板的相應定額加上模板的攤銷費,,這樣合理嗎?請高手回答一下,!
一個古代的砌匠,,忙于工作,,不得不把年幼的女兒帶在左右,一日在屋頂砌筑時,,小女不慎墜屋身亡,。匠人傷心欲絕,,為了防止悲劇再次發生,之后就在屋頂砌筑一圈矮墻,,后來人們就起名“女兒墻”,。 解釋挺有人性化的的吧 說說你們知道的由來吧
這個女兒墻配筋可以不,,大神指點下,謝謝
現在做一個32層剪力墻結構住宅,,6度區,。 由于建筑需要,屋頂女兒墻高度4.5m,。個人認為在高層屋頂由于鞭梢效應,屋頂女兒墻本身很薄弱,,加上屋面女兒墻受溫度影響較大,,做純混凝土結構容易開裂,質量難以保證,。此次的女兒墻又太高,,布置如何設計和控制。除常規的加荷載,,設置構造柱以外,。總工提示兩個方法:1.可以在屋面中間也設置構造柱,,與女兒墻中的構造柱用梁拉結,,保證整體性。 2.在女兒墻邊用拉桿拉結在屋頂地面?。但是這兩個辦法對建筑都有影響,,不太適宜。此外方法1中,,總工讓我將女兒墻構造柱建模進去,,但是又一些地方都是梁上柱。而且建模進去后整體大開洞,,這種計算方法準確嗎,? 請各位指點,!
什么是女兒墻壓頂
什么是女兒墻壓頂專題,為您提供什么是女兒墻壓頂相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與什么是女兒墻壓頂 相關的專業交流討論,,更多什么是女兒墻壓頂相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子