亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 混凝土女兒墻在挑板上生根可以嗎,?

    混凝土女兒墻在挑板上生根可以嗎,?

    混凝土女兒墻在挑板上生根可以嗎,,由于建筑裝修造型限制板厚只能限制在100mm.:(

  • 混凝土女兒墻設計計算excel表格

    混凝土女兒墻設計計算excel表格

  • 鋼筋混凝土女兒墻對梁的影響,?

    以前女兒墻用都用砌體,,加構造柱,突然發現有的圖紙女兒墻是用鋼筋混凝土的懸臂板請問,,有誰知道,,怎么考慮女兒墻和屋面框架梁整體現澆對屋面梁的剛度影響呢?具體設計中怎么操作呢,?是把女兒墻和梁一起建模,還是只把女兒墻當做荷載輸入計算?

  • 懸挑的女兒墻怎么個做法,?,??

    懸挑的女兒墻怎么個做法,?,??

    如建筑圖,,一個兩層小框架,,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,,求教有什么不同,,具體需要注意些什么?,?,?:$另求女兒墻大樣圖集!??!

  • 自己做的高層懸臂混凝土女兒墻計算書

    我考慮了風荷載,檢修荷載和地震荷載,,大家看算的對不

  • 關于女兒墻是用磚砌還是鋼筋混凝土的問題

    求教,,高層(大概106m)建筑女兒墻有3米多高,用鋼筋混凝土的話 荷載會不會太大了,,如果改用磚墻砌筑怎樣驗算能否承受住風荷載而不傾覆,??,?

  • 關于墻架柱的在山墻的女兒墻?

    請問各位高手,!我在做的一個鋼結構廠房時,!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,,這使得在山墻上的壓型板包邊時,,只能把外墻上的包住,,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條??!

  • 女兒墻什么時候需要壓頂?

    女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?

  • 這個女兒墻大樣該怎么畫

    這個女兒墻大樣該怎么畫

    由于建筑要求,女兒墻內偏,,不在梁上,,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,,構造柱錨固在板上是否可行,,直線錨固長度達不到0.5la

  • 屋頂女兒墻和雨蓬的設計

    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計,?2,、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1,、具體的設計方法,;2、是否考慮風荷載,,風荷載如何計算,;3、是否考慮非結構構件的抗震,;4,、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,,各個組合系數為多少,;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載,、活荷載,、風荷載的組合,組合系數為多少,?)

  • 關于高層現澆女兒墻的問題

    在整體現澆女兒墻中,,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),,有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝

  • 請教各位大神關于女兒墻的問題

    我是個新人,,去年做了個兩層樓的食堂,,設計圖紙上女兒墻是500高,,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,,現在半年過去了,,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求,? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任,?

  • 砌體女兒墻怎么才算錨固?

    抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固,;非出入口無錨固的女兒墻高度,,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固,。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的,?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算,?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧,?

  • 局部女兒墻過高如何處理,?

    多層框架結構辦公樓,,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,,其余三面高度較小,。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙

  • 混凝土女兒墻計算書(大家發表下意見幫我排查下問題謝謝咯)

    混凝土女兒墻計算書(大家發表下意見幫我排查下問題謝謝咯)

    本帖最后由 倚風闕 于 2016-4-6 11:44 編輯 第一次做3.4米高的女兒墻,,于是就抽空完成了這份計算書...有問題在這里提出,!2013-05-15修正撓度工作好累好忙好久沒上了,看到有人幫我排查錯誤我很高興,,謝謝你們,,搜集問題多了樓主會重新編寫~這么高的女兒墻我是做了構造柱的,這點在計算書中沒有體現,,只是自己估摸一下板配筋使用注:這個計算書并不全面,,屬于殘次品,,樓主只來得及編寫完~肯定有問題 請幫忙排查~僅供學習交流樓主唯一完善的計算書僅有懸挑板計算書,地址:http://bbs.co188.com/thread-8583573-1-1.html

  • 屋面細石混凝土地坪與女兒墻連接為什么要做成大R(圓弧),?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 05:56 編輯 小弟以前沒做過屋面工程,,所以看到這個有點疑惑,請大家幫幫忙?我知道在進行防水施工前,,需要把屋面的陰陽角做成圓弧,,但為什么細石混凝土面層與出屋面墻柱、女兒墻之間也要做大圓?。ù驲),?如果在細石混凝土面層上還要貼磚是不是就不需要做這個圓弧了? 我問了好幾個人為什么細石混凝土屋面剛性地面要和出屋面的墻柱,、女兒墻之間做成圓弧,,其中有說不出來的,也有說是規范規定,,但又不知道什么規范,!所以請前輩些幫幫忙,說下什么規范規定的,。我找了好久也沒找到,。:'(

  • 15G368-1預制鋼筋混凝土陽臺版,、空調板及女兒墻圖集

    本帖最后由 superpasnew 于 2016-12-15 20:48 編輯 15G368-1預制鋼筋混凝土陽臺版,、空調板及女兒墻圖集內容摘要:3.1.2 本圖集中板式陽臺適用于采用夾心保溫剪力墻外墻板的裝配式混凝土剪力墻結構住宅。夾心保溫剪力墻外墻板按照外葉J裔厚度60mm,、保溫層厚度30一80mm設計,。

  • 過高的屋頂女兒墻如何設計

    現在做一個32層剪力墻結構住宅,6度區,。 由于建筑需要,,屋頂女兒墻高度4.5m。個人認為在高層屋頂由于鞭梢效應,,屋頂女兒墻本身很薄弱,,加上屋面女兒墻受溫度影響較大,做純混凝土結構容易開裂,,質量難以保證,。此次的女兒墻又太高,布置如何設計和控制,。除常規的加荷載,,設置構造柱以外,。總工提示兩個方法:1.可以在屋面中間也設置構造柱,,與女兒墻中的構造柱用梁拉結,,保證整體性。 2.在女兒墻邊用拉桿拉結在屋頂地面?。但是這兩個辦法對建筑都有影響,,不太適宜。此外方法1中,,總工讓我將女兒墻構造柱建模進去,,但是又一些地方都是梁上柱。而且建模進去后整體大開洞,,這種計算方法準確嗎? 請各位指點,!