1)冷庫的照明 ,用什么光源比較好,,5.5米層高,。用金屬鹵化物燈還是節能燈?2)氨機房是不是要用防爆燈具,?(防爆日光燈,?)3)冷庫內線路是不是穿 PVC管 明裝 ?4)還有哪特別注意的,!謝謝高手們了,!剛才好象沒發成功!如果有了斑竹請刪掉一個
大型冷庫照明燈采用鋁合金外殼,,其材質符合GB/T1173-1995國家標準的要求,。采用先進的“高溫一次壓鑄”成型工藝,鑄件產品表面光滑,、金屬結構組織細密,、內部無氣泡、砂眼等缺陷,,具有良好的抗拉強度及抗沖擊性,,低溫冷庫燈外殼防爆性能高,且冷庫燈上有模具直接壓制而成的永久性防爆標志及商標,。 冷庫燈燈具通過拋丸機進行表面強化清理等技術處理后,,采用全自動噴涂流水線設備及國內先進的高壓靜電噴塑工藝進行表面噴塑,塑層附著均勻且附著力強,,采用抗紫外線塑粉,防腐,、抗氧化,平板鋼化玻璃燈罩,,不銹鋼外露緊固件;鎮流器與燈具采用一體式或分體式設計,,滿足多種不同光源使用,;高純鋁陽極氧化桔紋漫反射板,反射率高,,光線柔和,;燈具上下照射角度調節范圍大冷庫燈吸頂支架式和懸吊燈安裝方式,滿足各種安裝使用需求,;冷庫燈的布局結構,,采用螺紋蓋,方便開啟檢修和更換光源,。 在傳統的冷庫照明中,。我們常使用熒光燈、金鹵燈、和高壓汞燈,,他們的缺點是低溫下光衰很大,、照度低、壽命短,、耗電大,、容易漏氣和積水。目前
本帖最后由 li287921519 于 2014-11-20 09:53 編輯 在零下30度左右的冷庫,,怎么做應急照明和疏散指示,?使用帶蓄電池的應急燈不行吧,我看介紹它的適用溫度最低在-10度,。
●“家明節能”LED冷庫專用燈顯著優點:1.外殼選用低收縮不飽合聚酯玻璃纖維增強模壓塑料壓制而成,,具有外型美觀,、體積輕巧、開啟靈活,、使用安全可先靠,,并具有絕緣、阻燃,、耐沖擊,、防強腐等特點;2.透光罩采用耐低溫PC材料,,在原產品配方的基礎上,,引進了新型、低溫的增塑劑和抗老化劑,,降低了低溫下硬脆,、易破損的問題,具有耐沖擊,,透光率高等特點,;
以前做的冷庫,,一般就4米高,,按照規范使用100W白熾燈也就可以了(冷庫設計規范:“宜”用防潮密閉白熾燈)可是現在的這個冷庫有9米高,而且根據工藝專業的要求,,燈具只能做在梁上想請問一下大家,,選擇300W或者更大功率的白熾燈(為了滿足20lx照度)合適么?冷庫選用金鹵燈或者高壓鈉燈,效果如何???先謝了,各位~
改造工程 雙電源回路至冷庫照明 三問題:1,、冷庫照明是否一定需要雙電源供電,,采用單電源+電池的方式是否可以?2,、冷庫照明燈采用高壓鈉燈(點亮要幾分鐘工程),,雙電源切換中發電機自啟需要幾秒鐘時間,這個過程中鈉燈是否會滅了,?我咨詢過供應商,,鈉燈可以加裝一個光控?zé)簦c燈不亮時光控燈?,因此?dāng)時就想到了雙電源切換的方式,,但不知道是否可行?3,、發電機自啟(市電斷,,發電機接受到斷電信號啟動)如何設置?在線等,,謝謝大家?。?!
高度在12米的冷藏,、低溫冷庫應該選用什么樣的的照明燈具,,價格如何?照明度每平方米250-350LX,;低溫是不是選用LED燈源比較合理,?價格如何?
甲方要求低溫冷庫做應急照明與疏散誘導照明由于冷庫設計規范中沒有這樣要求,所以以前都沒做現在甲方要求,,考慮到防潮和低溫(-20攝氏度)的問題,,我還真不知道怎么做好請教各位高手~凍庫該選用何種應急照明燈呢?蓄電池能用在凍庫么?如果不行,,該如何處理呢,?急盼各位高手幫忙啊~~~先謝各位了~
氣調保鮮庫照明到底應該幾路供電,?非氨制冷的氣調保鮮庫,庫內溫度大于0度,,照明部分是否可以按照三級負荷,,一路供電?依據《冷庫設計規范》總則 不適用于夾芯隔熱板冷庫,、氣調庫,、山洞冷庫、石拱覆土冷庫,。該工程屬于夾芯隔熱板冷庫,,所以《冷庫設計規范》并不適用。民規上也只提到了冷庫,,并不是氣調庫,、保鮮庫。請各位指點一下,,謝謝,。
1,、35至110kv變電工程通用圖集2、北京7層綜合樓空調圖全集3,、北京某綜合樓綜合樓圖集4,、電力局辦公室電氣施工圖5、經典冷庫設計圖6,、風機盤管詳圖7,、遼寧地區別墅水暖圖集8、泵站電氣設計圖集9,、某大樓弱電電氣平面圖10,、碼頭照明圖集11,、小樓電氣圖12、藥廠電氣改造圖集13,、學生公寓電氣全套施工圖14,、污水站全套電氣施工圖集15、銀行電氣圖集16,、住宅電氣安裝圖集全套共兩部分,,使用rar壓縮。
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。,。碰到這樣一個廠房。,。長20寬13高7米,。。存貨量為180噸,。,。日進出貨物為10噸。,,外界常溫為35度,。。需維持冷庫溫度為5度,。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度,。。這樣推算,。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。,。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。。在此謝謝各位了,。,。
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,,有四個回路,,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管,?如果工管的話,,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,,分別用于什么場合,??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
外租。
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些,?謝謝,!
大家一起來探討下,檢修平臺上面的燈具都選用什么燈具呀,?35m高的塔,,檢修平臺比較多,怎樣設計照明比較經濟又能滿足照明要求的,,望高手多多指教,!在此先謝謝啦
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,??,?,??,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
我是做電氣設計的,,1,、在照明設計時是用BV3*2.5標注,還是用BV2*2.5標注,,查規范沒有明確說,,想問問設計時是該怎么選擇呢?2,、如果是用三根線,,那是標注成3*2.5還是標注成2*2.5+PE1.5,也就是PE線是選多大的呢,?
是否與附件一致呢?附件這么做,,理由是什么呢,?