原來已發過GB50072 冷庫設計規范2010http://bbs.co188.com/thread-2475625-1-1.html現補充條文說明
想必只要一提起海鮮冷庫大家一定不會陌生,,這是目前海鮮市場用來儲藏海鮮以及水產品的有效辦法,由于海鮮冷庫對于溫度的要求很高,只有庫內恒溫穩定在-18℃到-30℃的環境之中,,還可以確保海鮮產品的口感不被破壞,。而且,,不同海鮮產品對于對于庫溫的要求不盡相同,,因此,在設計建造海鮮冷庫的時候一定要知道如何合理設計海鮮冷庫才能確保庫內海產品的安全,? 海鮮冷庫的合理設計規范如下: 1,、海鮮冷庫的溫度一定要控制在-18℃到-30℃之間,能過高也不能太低,,超出這個溫度范圍就會大大影響海鮮產品的口感,,在建造之前最好是能夠根據顧客需要儲藏的海鮮產品的性質來確定其溫度。 2,、由于海鮮冷庫多半都是建設在港口附近,,海鮮批發市場等地方,在建造的時候一定要合理安排大型的冷藏間,,制冰間,,凍結間以及蒸發盤管設計,以此來確保海鮮產品在存儲過程當中能夠及時的進行冷藏前預處理,。 3、靠近??诔鞘?,想要避免
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7,。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器,。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表,。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間,、常溫穿堂等于燥場所,。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具,。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
 第6.0.8條 冷間照明開關均
規范和條文,,需要的可以學習。
剛找到的,,拿來與大家共享一下,!沒看到有正式頒布的那個,,如果那位有的話,希望能夠發上來??!壓縮程序比較老,如果打不開的話,,回頭就直接貼這里?。?/p>
更多技術資料就瀏覽http://blog.sina.com.cn/wyb871129
冷庫設計規范
明年就要發布的抗震規范征求意見稿
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全,。冷庫設計要遵循冷庫的特點,,要因地制宜,具體的問題要具體分析,,具體解決,。 冷庫選址。選址要在人口少地方,,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被,。冷藏間大小和數量,。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關,。除很小的冷庫外,,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,,根據規模大小,、堆裝方式和具體平面
美國最小荷載設計規范2010版,part3
論文簡介:1.0.1 為了在混凝土結構設計中貫徹執行國家的技術經濟政策,, 做到安全,、 適用、經濟,,保證質量,,制定本規范。 1.0.2 投稿網友:wyz19900122 上傳時間: 2013-03-20
論文簡介:建筑抗震設計規范(GB50011-2010)統一培訓 投稿網友:ml23869 上傳時間: 2013-04-10
論文簡介:1 總則1.0.1為貫徹執行國家有關建筑工程,、防震減災的法律法規并實行以預防為主的方針,,使建筑經抗震設防防他方面有專門要求的建筑,當采用抗震性能化設計行。 投稿網友:jason1989 上傳時間: 2013-10-24
冷庫設計規范2001完整版,,共享?。?/p>
2010版抗震設計規范勘誤表,,見附件
2010年版本《住宅設計規范》大家分享下
:kiss: 很實用的,還有編審組對更改部分的說明
建筑抗震設計規范2010正式版
抗震設計規范第6章學習-下面的帖子文件就不用下載了,,此帖子中的6個壓縮包即可2010[ 本帖最后由 haishengwu 于 2010-11-8 22:48 編輯 ]
冷庫設計規范2010
冷庫設計規范2010專題,,為您提供冷庫設計規范2010相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫設計規范2010 相關的專業交流討論,,更多冷庫設計規范2010相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題